    阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。
    根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求。因此,封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台门灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍,透空的栏杆难以封闭。
    没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上包括中高层住宅时,栏杆高度不应低于1.10m;
    注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
    3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
    4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
    5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。 “窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m”。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼地面O.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。当窗外有阳台或平台时,可不受此限。

    1 评论

  • 99小小毛 2015-11-25 08:50

    《民用建筑设计通则》JGJ37-87强制性条文4.2.4规定: 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不
    应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。

    0 评论

  • 森深不见鹿 2015-11-25 08:44

     栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
      一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
      二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
      三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
      四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 楼房阳台栏杆的标准高度是多少,要多少钱一米
    • 荣耀vvv 回答:民用建筑设计通则》规定   栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:   一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;   二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;   三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;   四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。
    • 楼房水电改造 浴缸高度 复式楼房 1年以前
  • 3 回答
    • 阳台栏杆间隔一般是多少?有标准吗?
    • 木子星生 回答:1 ) 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 ) 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m 3 )栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 4 )住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
    • 栏杆 铁艺栏杆 楼梯栏杆 1年以前
  • 3 回答
    • 楼梯栏杆验收标准是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:楼梯护栏安装的国家标准 楼梯护栏安装不以客户的主观意愿决定,也不由设计师说了算,得以房屋结构为最主要依据。在美观和安全发生矛盾时,首要考虑的是安全。此外,楼梯护栏的高低也要符合国家标准: 1、护栏凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护护栏,并应符合下列规定: 1.1、护栏应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 1.2、护栏高度不应小于1.05m,高层建筑的护栏高度应再适当提高,但不宜超过1.2米; 1.3、护栏离地面或屋面0.1高度内不应留空; 1.4、有儿童活动的场所,护栏应采用不易攀登的构造。 2、楼梯、扶手、护栏和踏步应符合下列规定: 2.1、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大0.6米; 2.2、楼梯护栏垂直线饰间的净距不应大0.11米。当楼梯井净宽度大0.2米 时,必须采取安全措施。 3、室内楼梯护栏(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平护栏(或栏板)的高度不应小于1100m。 3.1、楼梯不应采用易于攀登的花格护栏。 4、低层、多层住宅的阳台护栏净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台护栏净高不应低于1.1m。 4.1、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.9m。楼梯水平段护栏长度大于0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯护栏垂直杆件间净空不应大于0.11m; 4.2、外廊、内天井及上人屋面等临空处护栏净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.1m,护栏设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m
    • 新房验收 完工验收 楼梯栏杆 11个月前
  • 3 回答
    • 阳台防护栏杆的安全标准是什么?
    • ND_6090 回答:1   )   栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;    2   )   临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m 3   )栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 4   )住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
    • 栏杆 铁艺栏杆 楼梯栏杆 11个月前
  • 3 回答
    • 阳台栏杆宽度标准是多少
    • 荣耀vvv 回答:阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。