装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压配电柜的重量有多重?

吕恒 | 被浏览3643次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • Andy421 2015-11-23 19:34

    低压配电柜的重量是450Kg的,外形尺寸是2200*600/800*1000 (mm),额定电流是3200A ,额定短时耐受电流(Icw)是50/65/85KA 1S ,额定运行电压(Ue)是400V AC,额定绝缘电压(Ui)是1000V,额定冲击耐受电压(Uimp)是12KV,防护等级是IP30/31/40,隔离形式是F2/3b。

    0 评论

  • Ambition_6663 2015-11-23 19:27

    高型及半高型配电装置的平台、走道及天桥的活荷载标准值宜采用1.5kN/m,装配式板应取1.5kN集中荷载验算。在计算梁、柱和基础时,活荷载乘折减继:当荷重面积为10~20m时宜取0.7,超过20m时宜取0.6。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-23 11:12

    如果就是低压柜,一般700牛/平方米
    配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

    0 评论

  • abbe96 2015-11-23 10:32

    自己找样本阿,装的东西不一样,重量不一样. 如果是提变电所土建条件.要按配电间内最重的设备来算的. 如果就是低压柜,一般700牛/平方米、。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 红砖重量大概有多重?
    • 小牛k1 回答:你好,以前老的标准砖的规格是 240*115*53 的重量是5斤,现在的红砖都没有那么大 现在的规格是 235*110*50 重量大概在4斤干燥的情况下啊!希望我的回答对你有所帮助!
    • 红砖 浙江红砖 冰箱重量 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜间距一般多少合适
    • ag123456 回答:1、低压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时净距离不小于2米。 2、配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
    • 配电柜 伸缩缝间距 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜行业标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:你好,以下仅供参考。 一   日常保养周期:每月至少一次 1.   检查电缆接头有无发热变色,接地线有无锈蚀; 2.   检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏,膨胀情况,指 示灯是否良好; 3.   检查各电容器外壳接地线接触情况; 4.   做好各柜体的保洁除尘工作。 二   一级保养周期:每半年至少一次 1.   检查母线及其引下线连接是否牢固可靠。 2.   检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇 测。 3   电容柜的检查:断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,应正常。对过压保护,欠流保护,投切门限值进行调整。 4   各指示灯应完好,对断路器,漏电断路器,热继电器,时间继电器等进行检查,整定。 5   检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 三   二级保养   周期   年 1   检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2   检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 1/2页 3   检查各电缆头接线螺母是否紧固。 4   将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一二次线无发霉。
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 低压开关柜重量一般多少?
    • 田振华_5518 回答:低压开关柜重量一般是700千克。 产品具有,动热稳定性好,结构新颖、合理、电气方案切合实际,系列性使用性强,防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。它适用性强,主要元件选择面宽,很多国产、进口品牌产品均可互换。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出。而冷风不断的由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热目的。
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 高低压开关柜 7个月前