  • 最亮的小太阳 2015-11-22 20:53

    一、用线规定:
    1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌BV、BVR两类线)。
    2、普通照明用1.5㎜2,普通插座用2.5㎜2,厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等 用4㎜2,地线用1.5㎜2
    3、监理进线时,只能选择红、兰、双色、绿或黄几种颜色,其他颜色不得进场。红色用于 火线,兰色用于零线,地线用双色,控制线只能用绿色或黄色,双控线用黄色或双色。控制线控制的必须是相线。
    4:所有的电视、电话、电脑与音响布线必须是专线,中途不得接线或混线。电视要用双屏 线,电话用四芯线,电脑用八芯线,电视一般要考虑安装数字线。
    二、布线规定:
    A:1、别墅、复式照明每层为一路独立回路;如单层套房,照明为两路独立回路,回路分 布按实际情况而定。卫生间照明不得与浴霸或电热水器共一回路(如浴霸本身配置的照明除外)。
    2、普通插座、厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等皆为独立回路。(一般都用此方案,如业主特别要求的除外。)
    B:1、饭厅、客厅、阳台照明与插座为一专线,各房间、厨房、卫生间照明与插座皆为 独立专线。各专线之间地线、零线不能互相借用(业主要求或同意的可用此方案)。 三、安装
    方法与规定:
    1、工地开工,水电工必须首先进场定位。要求监理、水电工用普通话与业主交谈,监理必 须认真做好书面记录,包括每间房的插座、开关、弱电、空调的位置与数量,天花上灯的位置与数量按图纸,不要求书面记录;厨房、卫生间、阳台内的各种洁具、电器与用品尤其要详细记清楚,包括型号、规格、尺寸、图样及安装的位置与要求,都必须书面确认。水电工在定位时必须认真在相应的位置做好标志、写明高度与数量。在遇到不明或不合理的问题须及时提出或解释,遇到没想到的事情须当面提醒。对于不必要的电位坚决不能安装。尽量为业主考虑、做到合情、合理、周到、实用。
    2、水电工进场首先弹好水平线,然后根据水平线高度。同一排开关高度差不大于1㎜,同 一室内开关高度差不大于5㎜,强弱电之间的距离应大于50㎝,电线与燃气管间距应大于30㎝。冷热水管间距以20㎝为宜,花洒进水口高度在110㎝左右,出水口在175㎝左右,蹲厕水箱顶高在75㎝左右,腰线下。洗手台上的镜子以高于台面25㎝为宜,
    煤气热水器底高度在150㎝左右,洗菜盆、洗手盆出水口在45-55左右。所有内牙弯头和出水口都得出瓷片2-5㎜为宜,不得在瓷片内。
    3、插座安装的高度按实际需要而定,一般在30㎝,开关底盒下沿的高度在1300㎜左右, 床头柜上的开关插座一般不得低于70㎝,视所选的大床而定。大床两边的开关间距以比床宽40㎝为宜,电视柜上的插座以高出电视柜25㎝为宜,但壁挂电视要求插座以在电视柜下面和电视后面为宜。厨房柜台上的插座在105㎝高度为宜。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 20:43

    (一)用于承重结构的混凝土试块;(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(六)用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂;(七)防水材料;(八)预应力钢绞线、锚夹具;(九)沥青、沥青混合料;(十)道路工程用无机结合料稳定材料;(十一)建筑外窗;(十二)建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等;(十三)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验;(十四)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。
    希望有所帮助。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-22 20:39

    11.1电线、开关、插座、配电箱及水管等所有的原材料均采用知名厂家且质量过硬的产品,如客户提出想节约资金或临时性建筑没必要投资太大时,要向客户讲明其利害关系。如因原材料质量问题出现的事故,不属于同辉电工的保修范围之内。

    11.2施工所有的水管线路走向应横平竖直,不得随意弯曲,特殊需要时向甲方说明情况,并告知同辉电工质检验收员,验收标准如下:
    1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。
    2、地脚插座离地30cm,全部同室内的地脚插座应统一标高,误差不超过1cm。
    3、空调插座统一装在1.8米的高度,客户有要求时除外,柜机插座和地脚插座同一标高。
    4、其它功能的插座,包括工装特殊情况,应有甲方指定位置,不得私自定位。
    5、淋浴阀门与内丝弯头预留间距15cm高度应以客户的身高和房屋高度作参照,并征得甲方同意。
    6、浴霸预留30X30cm的方孔,误差不得超过0.5cm。
    7、配电箱内配线应做到整齐有序 ,不得随意弯曲像蜘蛛网似的。
    8、线头对接口时应接触可靠不能出现松动的现象,对接口做好处理,不能留有线头剌破胶带的可能性,穿线管不得有弯瘪和中间漏线头现象,以免给以后的安全带来隐患,并且布局美观。
    9、PPR水管焊接时应掌握焊接的温度和火候,所焊接的管道应保证不漏水。
    10、镀锌管套丝应圆滑丝纹明显及时除掉毛剌,冷水管可用生料带密封,热水管应用麻和铅油密封,不能懒省事儿。
    11、PVC管,应管头、管节双向上胶水,对接后,接头处应有胶水溢出。
    12、上水管安装完毕应进行压力试验,不得低于七公斤。
    13、所有插座、配电箱必须安装接地线,并保证接地电阻不超过10欧姆。
    14、清洁。施工完毕后,凡同辉电工施工中产生的垃圾,自行清理完毕后放到室内指定位置。
    15.工作人员应严格按照施工验收标准严格施工,完工后交公司质量检督员检查,检查合格后交甲方验收。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水电改造要求是什么,施工规范呢?
    • 沧海逸趣 回答:1、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,一边在进行水电施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。 2、水电设计人员承担的另外一个重要的责任是依据做好的水电设计方案,现场及时做出工程量预算,不论你住的是一个小户型住宅还是亲爱的villa。道理实质是一样的,如果水电设计定位方案确定,怎么走线的方式自然而然成立,既然走线方式已经确定工程量自然就计算出来,准确性达到八九不离十的程度是可以做到的,而且有章可循。把这个预算值及其将来与结算的误差值写入签定的相关合同中,想超支也难。大凡装修水电超支太多的,无外乎两条:要么提前没有改造方案要么有方案没有做预算。 3、承担水电改造设计的人员素质直接影响到将来居家环境舒适度,水电设计师必需经过岗前技能、安全操作培训、长期陪岗实习才能上岗操作。另外水电设计师除了必需具备专业知识外还需要有比较丰富的生活历练并了解尽量全面的装修基础知识,不具备这些基本条件是做不好水电设计的。
    • 水电安装规范 水电改造施工 工程施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电施工工艺和要求是什么
    • kitty1235 回答:家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴ 管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵ 管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶ 严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷ 入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸ 线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹ 线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺ 地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、 弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、 电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。 3. 开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。 四、 吊平顶内的线路排放要求: 1. 吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。 2. 必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。相线进开关,零线进灯头。强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。 五、 灯具的安装要求: 1. 灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须符合牢固、安全的要求。 2. 吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓固定,安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。 3. 包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。 六、 其他注意事项: 1. 现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。 2. 拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、TV等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。 3. 电气完工后由电工施工员拍摄数码相片荐档,制作成光盘交绐客户。 1、 开关、插座(含弱电)及给排水位布置: a、 根据设计图(平面布局及天棚灯光布局)和客户的具体要求进行设置; b、 有专业厨柜配套的,由厨柜厂自行标示划出设置位置;或具体的墙面部位标示图。 c、 设置位置和布线管走向标示划上墙后,请客户一起对设定位置及能否满足使用功能需要进行验收,并在验收确认表上签字; 2、 开关、插座位置的设置标准(本标准以下口为基准,地面指完成面地面) a、 房间照明开关位距地面(完成面)高度为1.1 米,遇门套边缘的,必须距门套边缘10公分(一套房屋内的同类开关,插座位置高度必须一致,其它位置应尽量避开看面墙。在方便进出开的地方设置。 b、 床头开关位距地面(完成面)高度为0.55米,中间跨距根据床和房间尺寸确定。厨卫插座距地0.3米,根据功能位置布位. c、 电视背墙及书柜电脑台插座,根据电视柜和客户使用习惯和方便设置高度和定位。厨卫插座,开关设置尽量避开用水点合理布位. d、 空调插座距离地面高度为2.1~2.2米,应尽量靠近墙角处,或根据空调设置位合理布位。 3、 给排水布位设置及空调洞设置标准: a、 给水走向及高度:主给水尽可能从天下地,沿地边缘阴角布管: I. 面台盆和洗淘盆给水口高度离地0.45米,位置根据客户需要定位,地埋管严禁使用拼接管。 II. 座便器或水箱给水口高度离地0.2米,(如遇客户要求用缓冲阀,根据客户实际情况确定) III. 喷淋器给水高度离地1.1米。 IV. 浴缸给水根据浴缸给水方式确定(尽量让客户提早确定使用浴缸的款式) V. 热水器给水、给气位距地面1.4米,尽量在通风的合理位置,跟据热水器布置给、进水、气方位). b、 排水方式及位置、高度 I. 入墙式洗面盆和洗淘盆排水入口距地高度0.3~0.4 米,尽量保证立管有0.2米以上长度,最大可能保证排水槽接管坡度。 II. 其它排水口根据需要设置时要考虑流量要求。 III. 设置地漏要尽量靠边隐蔽和地面收水方向的最低点。 c、 壁挂式空调洞离地高度为2.2米,尽量靠近墙根打孔。 4、 弱电配置标准及要求: a、 电话线、网络线、音响线按设计和客户要求布位。 b、 所有弱电线路必须单独穿管,并尽可能避开强电线路距10公分以上。 c、 用八芯网络线位的,不再单独走电话线。 d、 所有位置弱电采用一线通直达弱电箱,中间不得使用转接器或搭接线。 5、 线径、管径使用标准及布线技术要求: a、 电路线径标准及接法要求; I. 空调、容积式热水器必须采用专线直供电路,挂机可采用串用,独立空开分组,线径标准为4²mm,接法要求按国家强制标准执行; II. 厨房插座用电独立分组,线径标准为主线4²mm,插座接线为2.5²mm,照明接线为1.5²mm。 III. 房间用插座用电独立分组,线径标准为2.5²mm IV. 房间照明用电线径为主线2.5²mm,分支接灯接线为1.5²mm,根据房间多少和大小可分1-3组控制。 V. 所有线路必须穿管,管内穿线不允许有接头,接头搭接按国家强制标准执行,该用直接、弯管、十字通三通的必须使用,线底盒与线管连接必须用锁扣连接。 b、 水管口径标准及接法要求: I. 客户无特殊要求,水压正常的,一般采用20管,埋地入墙非长度超长不得有中间接头,熔接后的平直度管接件与管不得超出1㎜,熔合口均匀。 II. 蹲便器冲水阀接管口径为25管,一般客户接受建议用水箱; III. 所有出水口弯管,三通必须平正,与墙面垂直水平超差不得大于2㎜,出水口面比完成墙面弱3-5㎜。 c、 排水管口径标准 I. 非因墙地开槽深度达不到,一般采用50管排水管; II. 采用40管排水的,尽可能在能变50管最近的地方变径,以利排水通畅。 6、 检测与验收 a、 布线完毕后,外观验收要求无漏裸线,接头紧密,排位合理; b、 兆欧表检测线路无断路、短路; c、 布管走向按规范要求,测压泵试压12小时可以上无减压; 水管安装的教训和细节! 1开槽和打孔 一。 首先开槽能单独开冷热水槽就单独开两根3cm宽的水管槽分别部冷热水管。 这个好处是单槽对水管的固定更好!开龙头时,水管在槽内的移动空间更小!不容易振动! (一般工人是不肯的,开一根宽槽比两个细槽要省力的多!而且槽内的固定要难做的多!) 开槽要平整!不平整的槽,槽内固定无法做好!砌槽时也很难做容易空鼓! 一根水管槽的好坏是水管排的好坏关键! 二。 打孔建议能开单独两个6分空的就开两个这样走管漂亮也不会出现以后图方便把电管排入电管的问题! 绝对不能让工人水电混孔!看看我家工地你们就知道多可怕了!现在都改掉了! 2冷热水管固定 冷水管50cm间隔固定 热水管30cm间隔固定 这个固定标准的确苛刻到了极点,对同学们的口袋也是很大的挑战一个卡子3块钱左右! 所以我觉得就实际情况而定,至少80cm一个!走房顶的横管最好做到60以内! 有重物的(例如,增压泵和前置过滤器的可以更多点) 槽内全部用木钉固定,特别是处于花洒龙头,和热水器边缘的出水口!固定不好以后吃力严重,容易把边缘的瓷砖也给崩掉! 三。冷热水管间隔 这一点是最容易发现也是最容易忽视的! 冷热水管为什么要分开?是因为太近容易造成冷凝水的问题! 一般标准时间隔15公分,我觉得基本达不到。 但是大家在花洒和热水器进出水位置一定要做好这个工作! 保持好这个距离! 马上就要进入水电了,先备忘一下: 水、电部分 主要项目有: 开墙槽补嵌(含修粉)、水管预埋、水管预埋人工、热水器煤气管道、墙体打洞、强电电源线(1.5㎜、电源线2.5㎜、电源线4㎜)、弱电线、四芯电话线、八芯网线、双频有线电视线、电视分配器、安装中财PVC管阻燃86型暗盒、八角盒及软管、安装开关、插座(普通插座、空调插座、电话插座、电视插座、电脑插座)。 一、开墙槽补嵌 100平米的住宅,需要开水、电线槽约为65-85米,按照规范要求,水、电布线必须在墙内,但是编规范的标准的专家不是圣人,会有书本和现实不符的地方。 在装修中,如果电线管都从墙面走,那么按照横平竖直的布线原则,墙面会被开多少条槽?那样由于用于填槽的水泥批次不同和干燥时间不同,会加大开槽处开裂可能性。因此,在卧室、客厅等区域会把线槽埋在地板下的龙骨旁,这样即避免了过多开槽处开裂可能性,同时也节约了业主的管线等材料费用。但厨房和卫生间绝对不能地面走电线。 水管的槽必须走墙面和吊顶内,有一处除外,就是马桶有一个污水管,这里由于墙角和污水管位置很近,不易水管焊接,所以通常走地面。希望大家注意水管除我上面讲的特例外,一定要走墙、顶。 厨房的煤气管绝对不要走地面,如果你铺入地下,万一接口漏气,你将拆除厨柜、地砖,损失会很惨重的。 开墙槽补嵌=苦力+耐力活,效率低,既要开,又要封,还有砖墙和水泥墙之分,目前市场上砖墙和混凝土墙混合计算开槽人工费,可以按平均价8-10元计均属合理,敷料涉及到水泥、黄沙、胶水等的填槽,工具现在通常涉及到锯片,刮刀等,8元以内均属合理。 二、水管 经过多年市场检验,现在大都使用PPR水管,上海市场比较认可的是皮尔萨和白蝶。市场价格很透明,皮尔萨是大家选用较多的,但我个人推荐上海的白蝶,性价比比较合适,价格也比皮尔萨便宜,质量也比较放心。当然也可以使用网上团构的水管。在此提醒大家,水管和配件的价格基本上要各占50%,有的个体户把水管价格压得很低,看似名牌产品,但配件都不是从水管专门供应商处进的,大家自己算算是不是吃了大亏。 厂家或商家按照厨、卫及阳台数量计算人工费,150-300元/套不等,如果通常1厨1卫,大约需要60-70米水管,当然厨卫之间的距离,阳台是否排水管,都会影响水管数量。 三、煤气管 从煤气表到灶具和淋浴器之间的管道一般在12米之内。这部分一般使用劳动管厂的银河牌6分管,由于是劳改局办的厂,质量过关。煤气管道铺设安全涉及安全问题,个人建议可由煤气公司负责布设。这部分发生的成本主要有管子和弯头等,人工不会超过10元/米。 四、开关插座 按照业主需求配置数量,100平米约配置55-65个,空调、厨房的插座建议安装带开关的插座,这样很多电器使用时不用来回插拔插头。这部分人工费3元/个,同时还要发生暗盒、八角盒及软管等费用,暗盒等质量中等的在1.6左右一个,人工费不超过1.5元/只,还需要些电电工敷料等。 五、电线管 通常使用浙江中财的电线PVC套管(4分和6分管),质量比较好,家装中常用管材分轻型和中型,主要涉及管壁厚度,我个人认为轻型足够了,没有必要使用中型,中型的价格也比轻型贵几大毛。数量与布线走向及数量有关,强、弱电必须分开穿,一般需要量在200米之内。 六、强、弱电线 一般房屋的电表配备容量为5(20)A或10(40)A。进户配电箱,一般单相供电的用户应该有三根进线(相线、零线和保护接地线),其中的总进线开关必须能同时切断相线和中性线。根据房型结构和实际使用需要,可把出线分成照明、插座和空调等回路。 上海市住宅建筑设计有关配电标准: 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱,住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时断开相线和中性线,且有断开标志。 2.设计若干回路,每套住宅的空调电源插座、其它电源插座及照明,应分路设置;空调电源插座一个分回路不宜超过二只,大容量柜式空调电源插座宜设单独一个分回路;除挂壁式空调电源插座外,其它电源插座均应设置漏电保护装置。 3.由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10平方毫米,住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5平方毫米。 上海市内比价认可的电线是“熊猫”,通常每卷100米或50米,铜价的的上涨使电线价格飞涨,据统计,去年有一个月涨了6次,出厂价1.5的电线出厂价电线由2年前的39元/卷涨到139元/卷以上。由于电线包装是机器测量的米树,正品绝对不会少。但把整卷人工用尺测量,结果可能只有95米,如果再经过穿管、留接线头、剩余不可用短线,这样实际损耗会达到10%。 一户100平米(建筑面积)的住宅,正常强电电线数量在1000米之内,包括1.5、2.5、4平方mm 3种规格,但灯布置多的话,会突破以上数量。各规格线的比例约为 3.5:5.5:1。个人可以参考10m/每平方米建筑面积计算。 弱电包括电视、电话、网线等,通常100平米(建筑面积)的住宅,每类电线通常需要65-75米。 电线铺设费用1元/m比较合理。同时还会产生少许敷料和工具损耗费用。 七、电视分配器 历史原因,垄断行业造成了每户只能安装一部电视,如果安2部则要再收一路的有线电视费。这种垄断造成了目前不少住宅常规电视进线只有一路。如果将几部电视串在同一路进线上,就会造成电视信号衰减,这就需要用电视分配器来达到信号的放大,这个分配器按照一进几出口的形式分为“2分配”、 “3分配”,这里面的电子元件价格差距很大,小店里不到10元一只,但千万不要买这种的,通常达到合格标准的要30元以上的价格,最好80元左右的,还可以直接从有线电视站购买。合格产品安装后电视信号指标数据可达到75bd以上。 八、墙体打洞 由于室内穿管等需要,每户要在墙体上打洞5-20个。市场价格15-25元/个,但有的小区物业指定打洞人,收费45元/个。由于洞的个数和价格在开工之前无法确定,可以让施工人员帮忙联系打洞工,这样价格实惠 强电的布置   先说说电线吧。电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要,除非你明确知道你家的电线不行,或者是你不担心钱的问题。所以,电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。   一般来说,单芯线1.5平方电线,用于灯具照明;单芯线2.5平方电线,用于插座;单芯线4平方电线用于3匹空调以上;单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的,所以,一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的最好。   除了电线本身之外,还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。   电线这部分由于都在明处,所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏,这是最基本的要求。   用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的,并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线,而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线,一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。   电线穿在PVC管子里有两个主要原因:一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下,当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动,以后的维修根本无从谈起。   另外PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。   正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,再把电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子。呵呵,这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。 弱电的布置 刚才说的都是强电。还有弱电,就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。 弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40%为好。再强调一点,千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上,否则就会有干扰。 有条件的可以用网线代替电话线,就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线,电话用到其中的2根,可以有效减少意外断线的危险,而电话线出故障的概率的确很高。 说到这里,不得不再提提线本身的质量。由于一般情况,大家都比较注意电线的质量,这样就给工人留下了捣浆糊的机会。所以,还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线,其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错,呵呵,毕竟是名牌。用手摸摸,质感就不一样。 音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵,好的和差的区别太大,自己买比较放心。 水管的布置   现在说说水管吧。水管的选择现在也有很多,比如PPR水管、铜管、铜塑管(铝塑管)、PVC管、铁管等等。事实上,从各种因素考虑,PPR水管都是非常理想的。原因也很简单,首先是好的PPR水管质量上很可靠,完全可以和铜管相媲美;还有就是价格比较容易接受,比铜管低很多;还有重要的一点就是健康,没有任何铁锈和铜锈。PPR水管推荐皮尔萨的,这是目前市场上最好的PPR水管了。   水管一定是6分的。皮尔萨的 PPR水管有冷水管和热水管之分,关键是管壁的厚薄有区别,建议大家家里都用热水管来排,管壁比较厚,质量更好,而价钱也没贵多少。   在铺设水管前,大家一定要和工人做充分沟通,不要给工人任何可乘之机,免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点,一旦你发现水管被无故延长了,不管在何种情况下,一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱,而是会影响使用效果,尤其是热水的使用效果。热水管排得太长,热水会达不到设计要求,到时候再改就麻烦了。   水管建议沿着墙顶走,用吊顶等来修饰,千万不要在地板下走,一旦漏水你一定会后悔莫及。所以,排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。   还有一点是大家最容易疏忽的,水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见,二也确实掉不下来,就以为可以不需要固定。事实上,固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵,这可都是装修的施工规范,大家一定要注意啊。   水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料,将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的,尽量减少隐患。一定要接头的地方,比如弯管处,必须使用厚白漆,不要使用生料带。记住,是厚白漆。而且在安装完煤气管,验收完毕之后,可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆,做到万无一失! 补一点水电验收攻略 A. 验收时,业主,监理,工人三方到场,验收通过才能进行下一道工序 B. 水路部分 1.上下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的弯头和转接, 管材表面无硬伤划痕,软管无死弯 2.水管与电源,煤气官间距大于等于50mm 3.冷热水管的出水弯头在同一平面,同一高度;左冷右热,相距10-15cm,并处在下水口的正上方 4.管路必须安装牢固,通水不能有抖动松脱现象,连接处无渗漏 5.上水管打压测试,压强一般为0.6兆帕,封闭24小时无渗漏 下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水,泛水 C. 电路部分 1. 管内应该是活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活地抽动 2. 弱强电分开,间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范 3. 所有电线接头应留有15cm的余量,电线在导管里不能扭曲和接头,遇到转角,保持圆弧状拐弯 4. 漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧 5. 电线穿官时,管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40% D. 验收合格后,保留好水电路图纸,并要求图纸与实际完全一致  水路改造:   生活阳台:   先确定热水器位置,冷、热水上水管口高度一致,管口高出墙面2cm,冷热水管间距是15cm   再确定好洗衣机和洗衣台的位置   厨房:   确定水槽位置,要有热水   卫生间:   洗面盆、蹲便、花洒的安装位置   水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。   特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。      电改造:   插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM   电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。   客厅:   包括空调、电视、机顶盒、电脑、电话、吸顶灯、落地灯、加湿器等设备预留电源口,(备注:在卧室门口做客厅灯的开关)   卧室:   包括:空调、电话、电脑、床头灯、吸顶灯(床头双控开关)   厨房:   抽油烟机、微波炉、电饭锅、豆浆机、烤箱、面包机、酸奶机、电磁炉、水槽上方灯、灶台上方灯   电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。   观景阳台:   书桌灯、吸顶灯   生活阳台   水槽上方灯、吸顶灯   改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用
    • 装修水电改造 装修水电材料 装修流程是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电安装规范和工艺要求是什么
    • kitty1235 回答:  家装水电装修施工的工艺流程 一、根据设计图纸(如无图纸,则根据业主实际需求)并业主需求,估算工作量和工作时间。 二、根据实际需求计算电路负荷、设计线路,并开列装修所需辅料清单;做卫生间闭水实验,检查卫生间地板有无渗漏。 三、清理工地现场,检查原有线路;拆除所需变动处的控制箱、面板、管路线路,消除装修施工中的安全隐患; 四、在墙面上给热水器、暗阀、角阀、水嘴、线盒定位; 五、根据实际需求合理设计规划水路走向,并根据电路负荷进行电路分配并设计规划电路走向; 六、清扫墙面地面,使用卷尺、墨斗、水平尺根据线路线管所需宽度弹出所需切割管线槽的确切位置;位置标定后,计量所需材料,开列所需水暖电料清单; 七、使用切割机、电锤、电镐等工具剔暗盒、切槽,并根据实际所需宽度深度修整管线槽; 八、将暗盒预埋入墙体,后清扫墙面地面准备铺设管线; 九、按照先水后电的程序先焊接水管。如人员充沛,可同时在不妨碍焊接水管之处铺设电路管线; 十、水管焊接完成后初步固定,并用堵头封堵,如需打压试验,即可进行; 十一、管线全部铺设完成后,用水泥砂石填补固定; 十二、管线干燥固定后,制作电路接头和总控制盒断路器连接、及面板安装;顺序为先近后远(离主控制箱距离)。 十三、如有需与其他项目配合施工处,则待需要时方介入安装; 十四、全部完工后,清理工地现场,并进行剩余材料交接;收取费用,退场。 家装水电施工工艺(一般规范要求) 线路的设计方面:设计原则——尽量严格遵守规范性、合理性、使用便捷性、前瞻性、易操作性、降耗(人力损耗、工时损耗、材料损耗、工具损耗)。(文中所标安装高度皆为误差很少的参考高度) 一、线路设计尽量合理规避混凝土梁柱、钢筋,以降低施工难度、强度和减少电动工具损耗,尽量杜绝野蛮施工现象; 二、电路设计必须考虑到后期的维护、更换,尽量避免转弯过多造成无法更换的死线; 三、家庭电源总控制盒内一般应至少分为八路控制:1、火线总控;2、照明;3、4、皆为插座;5、厨房;6、卫生间;7、8、为空调 。插座应按区域分为两路控制;如控制盒内空间富裕,可将卫生间普通断路器改为带漏电保护断路器。 四、管线铺设应首选取最短距离走线,尽量横平竖直;水管线路左冷右热,在厨房和卫生间内尽量走顶、走墙;一则可避免地板渗漏,二则减小劳动强度、提高劳动效率。水电管路尽量避免交错,交错时,水管尽量放置于电管下方。 五、家用电路除主进线为10 mm2,其余线路设计,尽量遵守:空调4 mm2 ,插座、及照明主线路2.5mm2、照明支线1.5mm2的用线标准; 六、电路应尽量全部设计为冷弯和接头处PVC胶粘穿管单股铜塑线路,无法穿管时,应设计为两芯或三芯的护套线路;管内不许有接头。 七、应按照施工规范要求选择电线管径;大线径或转角多处,可多采用20 规格的电管穿线。 八、音视频线、电话线(数据网线)必须单独穿管,不同类型线、不同回路电线禁止穿入同意管内;以提高安全、并增强屏蔽作用。 九、音视频线、数据线、4 mm2电线需用20规格或以上规格线管配线。 十、室内总水闸阀位置尽量靠近主进户水管。水管进户后,即可变为 20 规格的PPR管,可在不降低使用功能的前提下,即节约管材,也便于施工。 十一、厨房橱柜内及卫生间面盆下的角阀位置高度:55cm — 60cm ;热水器角阀:高度:130cm —140cm ;卫生间坐便器角阀高度:30cm ;淋浴阀孔中心距为15cm ,高度为120 cm ;拖把池上方水嘴高度为 65cm — 75cm ,无拖把池时水嘴位置适当降低;洗衣机水嘴:高度100cm — 110cm 。 十二、下水管道应平直、向上,应增加防臭防堵功能的P弯或S弯。 十三、厨房及卫生间原有管道地面处护水盘,及原来下水管道中的地漏一般禁止破坏,否则将造成较难修复的渗水。 控制箱、面板位置设计 设计原则——安全、统一、水平、美观、实用、易施工、易插拔。(文中所标配高度皆为误差很少的参考高度) 一、总电力控制箱:高度:180 cm; 二、普通墙面开关面板:高度135cm — 140cm ;普通插座面板:高度 30cm — 35cm ; 空调插座面板:高度:180 cm ; 三、卧室床头面板:距离床边:10cm — 15cm ,离地高度:70cm — 80cm ;(卧室电视中心高度:120cm ;客厅电视中心高度:80cm — 90cm ) 四、厨房面板必须按照橱柜图纸需求设置,并注意防油烟;一般情况下:橱柜上方面板:高度:120cm 、橱柜内部面板:高度65cm 、油烟机面板:高度2100cm 。 五、卫生间面板应注意防水
    • 装修水电改造 装修流程是什么 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 预拌砂浆送检要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:预拌砂浆进场时,供应方应按规定批次向需方提供质量证明文件。质量证明文件应包括产品形式检验报告和出厂检验报告等。预拌砂浆进场时应进行外观检验,并符合下列规定:①湿拌砂浆应外观均匀,无离析、泌水现象;②散装干混砂浆应外观均匀、无结块、受潮现象;③袋装干混砂浆应包装完整,无受潮现象。
    • 照明设计要求 验收要求 竣工预验收 1年以前