装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

市政工程管道施工规范标准是什么?

张明 | 被浏览712次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xhp613 2015-11-24 17:41

    城市道路也是市政工程的一部分,就城市道路工程施工规范而言,具体有:
    1)土路基:有计划地集中力集,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。
    挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
    2)基层:对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨天来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
    在多雨地区,①应避免在雨期进行石灰土结构层的施工;②石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。
    ③雨季施工水泥稳定土,注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。
    3)面层:沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。(如遭雨淋要扔掉)。应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺,及时完成碾压。

    0 评论

  • 亮123 2015-11-22 12:40

    1、在开工之前,承包人应向工程师提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告,只有在获得工程师的批准后,才能开工。 
    2、承包人应按图纸确定的排水构造物的位置和标高,进行施工放样测量,并经      工程师核准。 
    3、排水构造物的基槽开挖和回填,应按本规范第1.1节和第1.3节的有关规定进行。对于涵洞,当混凝土砌体的砂浆强度达到设计强度的70%以上时,方可进行回填。 
    4、排水构造物的基槽底面均应夯实到图纸规定的压实度。若基槽底面的地质状况与图纸要求不符时,承包人应根据实际情况提出处理方案和加固措施,经工程师审核批准后进行地基处理。 
    5、在软弱地基上修筑涵洞时,应在软基处理达到图纸规定及工程师批准的沉降期终了之后进行。 
    6、为防止排水构造物的基底冲刷,承包人应严格按图纸要求施工;若工程师根据实际地形指示增加基底深度,承包人应按工程师的指示执行。 
    7、所有地面以下的隐蔽工程,只有在经工程师检验合格之后,才能掩埋。

    0 评论

  • ag123456 2015-11-22 12:32

    城市用地分类与规划建设用地标准GBJ137-90城市工程管线综合规划规范 GB50289-98城市给水工程规划规范 GB50282-98城市电力规划规范GB50293-1999城市排水工程规划规范 GB50318-2000市政工程勘察规范 CJJ56-94城市道路设计规范 CJJ37-90太多了,道桥方向、城市给排水、光彩工程等等。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 市政工程施工规范有哪些?
    • ddd_3192 回答:城市道路也是市政工程的一部分,就城市道路工程施工规范而言,具体有: 1)土路基:有计划地集中力集,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。    • 施工 施工许可证 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道验收规范标准是什么
    • 繁华尽落 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 压力管道验收规范标准是什么
    • Andy421 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。    • 天然气管道安装规范标准是什么
    • 福贵_3382 回答:参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)因为内有:“天然气管道系统安装等内容”如: 9.1 一 般 规 定 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2 给 水 管 道 安 装 主 控 项 目 9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。 检验方法:尺量检查。 9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。 9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。 检验方法:观察和切开防腐层检查。 表9.2.6 管 道 防 腐 层 种 类 防腐层层次 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 1 (从金属表面起) 冷底子油 冷底子油 冷底子油 2 沥青涂层 沥青涂层 沥青涂层 3 外保保护层 加强包扎层 加强保护层 (封闭层) (封闭层) 4 沥青涂层 沥青涂层 5 外保护层 加强包扎层 6 (封闭层) 沥青涂层 7 外保保护层 防腐层厚度不小(mm) 3 6 9 9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 检验方法:观察冲洗水的浊度,看有关部门提供的检验报告。
    • 天然气燃气灶 天然气热水器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:室内消防喷淋系统安装工艺标准         1      适用范围      本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。   2      施工准备      2.1      原材料要求      2.1.1      系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。      2.1.2      喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。      2.1.3      对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。      2.1.4      管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。   2.1.5      现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。   2.1.6      报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。      2.1.7      压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。      2.1.8      其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。   2.2      作业人员的要求。      主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。。   2.3      主要工机具      2.3.1      套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。      2.3.2      套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。   2.3.3      水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。   2.4      外部环境条件      2.4.1      土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。   2.4.2      施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。      2.4.3      施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。   2.4.4      现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。   3      操作工艺   3.1      工艺流程      施工准备   →   支架安装   →   消防干管安装   →      报警控制阀安装   →      消防立管安装      →   分层消防干管、干支管安装   →   消防水泵安装、高位水箱安装、水泵结合器安装      →   管道试压      →   管道冲洗      →   喷头短管安装、水流指示器安装   →   节流装置安装
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前