竣工验收资料范本谁能给份?

张兵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-17 22:54

      一、工程概况
      XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,面积XXXX平方米,平时用途为XXXX,暂时用途为XXXX。

      工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。

      二、执行基本建设程序情况

      该人防工程于XXXX年XX月经市民防局审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX月经市民防局审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX,建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX,工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX日。

      按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。

      三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

      本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。

      设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。

      施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。

      工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量

      达到了人防工程竣工验收标准。

      四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

      人防工程于XXXX年XX月开工至XXXX年XX月XX日竣工,历经XXX天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于XXXX年XX月XX日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

      参加验收单位及人员:

      1、建设投资单位:XXX XXX XXX

      2、勘察单位:XXX XXX XXX

      3、设计单位:XXX XXX XXX

      4、监理单位:XXX XXX XXX

      5、施工单位:XXX XXX XXX

      工程竣工验收有以下几方面内容:

      (一)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;

      (二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

      1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容;

      2、施工单位的人防工程竣工报告;

      3、监理单位人防工程质量评估报告;

      4、设计单位人防工程质量检查报告;

      5、人防工程技术档案和施工管理资料;

      (三)实地查验人防工程质量;

      对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

      (四)人防工程竣工验收意见

      XXXX人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。


      建设(或投资)单位公章
      年 月 日

      0 回复 | 赞同

      接头香味 2015-06-19 15:46
      工程验收单范本

      工程质量评估报告是单位工程、分部工程及某些分项工程完工后,在施工单位自检质量合格的基础上,监理工程师根据曰常巡查、旁站掌握的情况,结合对工程初验的意见,编写对工程质量予以正确评定的报告。它是监理工程师对工程质量客观、真实的评价,是监理资料的主要内容之一,也是质量监督站核验质量等级的重要基础资料.

      工程质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量评定、质量评估意见四个部分。

      1、工程概况 应说明工程所在地理位置、建筑面积,设计、施工、监理单位,建筑物功能、结构型式、装饰特色等。

      2、质量评估依据

      (1)设计文件;

      (2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准;

      (3)国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。

      3、分部分项工程划分及质量评定

      分部工程质量评估报告应叙述对分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况,要着重反映监理工程师曰常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程还应重点说明桩基的施工质量状况,主体工程分部应增加对建筑物沉降观测及对混凝土强度的评定情况,砖混结构 应说明对砂浆强度的评定情况。编写单位工程质量评估报告时,要简述各分部工程的质量评定情况,设备安装、高度、试运转情况。重点叙述对质量保证资料的审查、观感质量评定等,反映工程的结构安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色等,此外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。

      4、质量评估意见 监理单位应对所评估的分部、分项、单位工程有个确切的意见。监理工程师可以根据对分项工程旁站检查及等级抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后,监理工程师应根据主体、装饰工程质量评定、质量保证资料的审查、观感质量评定等评估工程的结构安全、重要使用功能及主要质量情况,并应有确切的质量评估结论性意见

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-17 18:16

      名称   xxxx装修工程   项目   地址   xxx路xxx号地下一层xx室   项目   联系人   xxx   联系   电话   xxxxx   工程   基本   概况   [建(构)筑物单体名称、使用性质、面积、层数、高度、装修部位、工程竣工验收范围等内容]:   1.该工程所在建筑物xxx大厦高60.2米,地下3层地上15层,为商业用房,已通过建设工程消防设计审核和验收。   2.该工程位于地下1层,工程面积xxx平方米,未增设或改动原有的自动消防设施。   3.工程主要是顶棚、地面、线路的装修及灭火器、应急照明灯、应急指示灯的安装,工程竣工验收主要针对以上部分进行。   建设工程竣工消防验收要求   一、验收形式:建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工消防验收,依据国家和本市工程建设消防技术标准、消防部门审核意见,重点对建设工程中涉及本报告所列各单项中的子项进行核查自验,并做出单项验收、综合评定的结论,填写本报告,方可提请公安机关消防机构验收或者备案。   二、过程控制:建设、设计、施工、监理等单位,应当按照消防法规、建设工程质量管理法规、国家和本市工程建设消防技术标准,完善施工质量过程控制体系,落实施工组织、设计变更、施工工艺、材料检验、档案管理等的各项制度。   三、单项验收:重点核查单项中各子项,“符合要求”是指符合国家和本市工程建设消防技术标准、消防部门审核意见、审查通过的设计图纸,按图施工、设施调试开通,功能和运行参数达到设计要求。   四、综合评定:依据过程控制和单项验收情况,重点核查施工质量控制体系、竣工图纸、质量合格文件、竣工验收原始文件、隐蔽工程验收资料、设备运行调试记录、质量检测和功能性试验资料等内容。   五、填写要求:1、建设工程中涉及的单项,应当在表格中对应单项栏目的“□”中打“√”;2、单项验收由该单项的施工专业分包(或总承包)、监理单位加盖单位印章,同一单项涉及不同施工单位时,每家施工单位分别加盖单位印章;3、综合评定由建设、设计、施工总承包、监理单位加盖单位印章;4、按有关规定实行监理的建设工程,需填写“监理单位”栏目中的内容;5、《工程竣工验收报告(消防)》由建设单位加盖骑缝章。   建设工程竣工消防验收人员名单   组   别   姓   名(签名)   单   位   职务职称   建设单位   上海xxxx有限公司   经理   设计单位   上海xxxx建筑设计有限公司   项目经理   施工单位   (总承包)   上海xxx室内装潢监理有限公司   项目经理

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-17 17:08

      土建竣工资料应具备材料

      1、 开、竣工报告
      ①开工报告
      ②竣工报告
      ③施工现场质量管理检查记录
      2、 工程测量定位记录
      ①工程测量定位记录
      ②定位略图
      3、 施工组织设计
      4、 图纸会审纪要
      5、 工程变更联系单
      6、 钢筋质保单及试验报告
      ①钢筋力学试验报告汇总表(包括30%见证取样)
      ②质量保证书
      ③检测报告
      送样要求:取一组(45-50公分长4根)原材料钢筋,每个型号一组(一般以质保单编号为限,有几张质保单取几组样,如同一时期连续进钢材,对于后来进来的可以不报监理,所拿质保单也不放入竣工资料,此项不以规范要求来实行的,具体规范要求热轧带肋、热轧光圆、余热处理钢筋取拉伸2个弯曲2个,低碳钢热轧圆盘取拉1个弯曲2个,冷轧带扭钢一般取4根10T为一组,冷轧带肋钢拉伸1个弯曲2个。)
      7、 水泥出厂合格证及试验报告
      ①试验报告汇总表
      ②水泥质保单(28D强度报告水泥厂28天后提供)
      ③检测报告
      送样要求:一般一车一张质保单,一个月一次试验,如这个月没有进水泥则无需做水泥检测。(资料报监时只要有质保单及试验报告的报给监理,没有试验报告的水泥质保单以后不放在竣工资料里面,水泥强度一般在第一次进水泥、砌体、装饰时分别作一次,其它只要做安定性就可以了,一般按规范500T同一出厂时间强度等级同一厂家)
      8、 焊接接头试验报告
      ①试验报告汇总表(包括30%见证取样)
      ②试验报告
      ③焊条[合格证(由焊条包装内取得)、电焊条质量合格证(由家厂提供)]、焊剂[焊剂质量证明书(厂家提供)、合格证]
      送样要求:接头取样长度10D 24。闪光对焊及电渣压力焊一般同一型号的一层一组,送样时按实际情况来确定送样数量,如该层有n种型号,则需送n组.闪光对焊用于梁结构(包括地梁)200个接头送一组(一组6根3个拉力试件,3个弯曲试件,作抗拉抗弯),电渣压力焊用于柱及板300个接头送一组(一组3根作抗拉试验),单面焊用于桩、地梁、如楼层内梁有则也要取样(300个接头为一组,一组3根作抗拉试验).为了节约实验费用具体送样以每层一组来送不同型号的焊接接头各一组,按规范送样参上述。
      焊条、电渣(一般一层一张合格证)应有合格证及质保单。
      9、 砖出厂合格证及试验报告
      ①试验报告汇总表
      ②检测报告(由砖厂提供)
      ③合格证
      ④力学性能检测报告(实验室提供)
      送样要求:(1)5万块砖一组,一组15块。(2)砖每15万块为一验收批,烧结砖,如粘土砖、页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖等,蒸养(压)砖如灰砂砖粉煤灰砖、炉渣砖,每一验收批取样一组(每组10块)
      10、防水材料合格证及试验报告
      ①合格证
      ②检验测试报告(一般由厂家送试验室后提供给我们)
      ③产品质保单
      ④防水材料的复试报告(由厂家去做以本公司的名称)
      11、砂及砂浆配合比单
      ①混凝土配合比通知单
      ②混凝土配合比设计报告
      ③自拌混凝土配合比通知单
      ④基础M10(水泥砂浆)配合比通知单
      ⑤主体(M5混合砂浆)配合比通知单
      注:①②两项由混凝土公司提供③④⑤由自已计算送试验室
      12、砼试块试验报告
      ①混凝土试验报告汇总表(包括30%见证取样)
      ②混凝土抗渗试验报告汇总表
      ③非统计方法评定砼强度辅助表(

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 和成卫浴的综合实力怎么样?谁能给展开说说
      • 小咖咖 回答:是一线品牌,在国际上也有很高的知名度,品牌综合实力自然是十分雄厚的,具体可以表现在这几个方面: 1、生产能力:旗下有智能产品 陶瓷洁具 浴室柜 五金龙头 淋浴房及浴缸等五大品类生产基地,还从国外引进了全自动环保生产喷涂设备及生产线等,生产实力很强。 2、产品力,主要是做陶瓷洁具、浴室柜、五金龙头、水槽等厨卫用品的,也很注重产
      • 朝阳卫浴怎么样 整体卫浴怎么样 贝朗卫浴怎么样 4个月前
    • 1 回答
      • pe管验收标准是什么?
      • 惠洁管业 回答:PE管是一种常见的塑料管道材料,广泛应用于建筑、市政工程等领域。为了确保PE管的质量和使用安全,必须按照一定的标准进行验收。以下是PE管验收标准的一般要求: 1. 外观质量 PE管的外观质量是非常重要的验收标准。管材表面应光滑、平整,无气泡、裂纹、变形等缺陷。同时,管材的尺寸和形状应符合设计要求,直径和壁厚应均匀一致。对于
      • pe管 交房标准是什么 物业收费标准是什么 4个月前
    • 1 回答
      • 制定钢结构加固方案前,需要哪些资料
      • 烈焰_5169 回答:1、原有结构的竣工图(包含更改图)及查验记载。 2、原有钢材原料陈述复印件或现场原料查验陈述。 3、原有结构构件制造、设备查验记载。 4、原有结构规划核算书。 5、结构或构件破损状况查看陈述。 6、现有实践荷载和加固后新添加荷载的数据。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1年以前