工程验收资料

共找到10216个相关问题

  • 3 回答
    • 工程验收资料包括哪些?
    • 等你爱我_7053 回答:1、 地基验槽记录 2、 基桩工程质量验收报告 3、 地基处理工程质量验收报告 4、 地基与基础分部工程质量验收报告 5、 主体结构分部工程质量验收报告 6、 特殊分部工程质量验收报告 7、 线路敷设验收报告 8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、 智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、 通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、 电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、 单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、 室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录
    • 工程验收资料 工程验收内容 工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收资料有哪些?
    • Hzl_8542 回答:用于工程的材料,如混凝土、钢筋、防水材料等都要有复检报告,每次建管部门或者人防办的人员来现场验筋都要有签到表,并且要把内容整理成会议纪要,人防地下室的防水要有试水记录。各分部分项的检验批也要做好,验收时有专门的验收用表,写好人防工程自评报告。一般主要是看那些来到现场的签到表及会议纪要、工程试水记录。
    • 工程验收资料 竣工验收资料有哪些 工程验收内容 8年以前
  • 3 回答
    • 装饰工程验收资料需要哪些
    • 比比 回答:一般分为:A册:质量计划资料;(开工、复工、竣工报告、强制性条文,验收表、设计变更通知、图纸会审、施工组织设计等)B册:施工质量管理资料;(施工隐蔽、检查记录、技术交底)C册:工程质量保证资料;(材料出厂证明文件及复试检测报告)D册:工程质量验收资料;(分项、检验批质量验收记录)希望对你有所帮助。
    • 工程验收资料 工程验收内容 工程验收 6年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收备案资料需要哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案申请表1份; 2、建设工程规划许可证复印件; 3、建筑工程施工许可证复印件; 4、建设工程规划验收合格证复印件; 5、消防验收合格意见书复印件; 6、建设工程竣工验收报告原件; 7、建设工程质量监督报告原件; 8、施工单位签署的建设工程质量保修书原件;
    • 建筑工程验收 工程验收资料 建筑工程资料 7年以前
  • 3 回答
    • 综合布线工程验收资料有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:( 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 (3).器材检验要求(略) (4).安全要求(略) (5).技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a. 金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1) 线槽安装要求 * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; * 线槽水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 * 盖板应紧固。 * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。 d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。 (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。
    • 工程验收资料 竣工验收资料有哪些 工程验收内容 8年以前
  • 3 回答
    • 装修工程验收资料需要哪些
    • 可爱的橙子 回答:工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。 1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况; 5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况; 6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位,工机具、常备材料是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定;
    • 工程验收资料 工程验收内容 工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 土建工程验收资料包括什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:1、施工单位工程竣工报告 2、监理单位工程竣工质量评价报告 3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告 4、设计单位设计文件及实施情况检查报告 5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录 6、竣工验收存在问题整改通知书 7、竣工验收存在问题整改验收意见书 8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录) 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表) 12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表 13、工程质量保修合同(书) 14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写) 15、竣工图(包括智能建筑分部)
    • 工程验收资料 工程验收内容 工程验收 6年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程验收资料需要哪些
    • 请叫我雷锋 回答:建筑工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。 1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况; 4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况; 5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况; 6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位,工机具、常备材料是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定; 7.检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件是否齐全、准确; 8.检查建设用地权属来源是否合法,面积是否准确,界址是否清楚,手续是否齐备。
    • 建筑工程验收 工程验收资料 建筑工程资料 7年以前
  • 3 回答
    • 装饰装修工程验收资料需要哪些
    • 清水一掬 回答:分为三部分的内容: 1、 水管给水是否畅通?观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后,有24小时的加压测试。 2、 照明和插座是否正常?可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。 3、 电视讯号是否清析?有没有雪花和干扰?最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然,如果你没有改动电视插座的位置,这个步骤一般可免。 4、 电话讯号是否正常?有没有噪声?这个可以通过电话机进行测试。 5、 网络线路是否正常?除了用带有modem的笔记本电脑外,市面上有一种几十元的专用测试器,可以在不需要拨号的情况测试出信号是否畅通。 6、 应检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上距离。 7、 地面防水。需要对地面的防水进行闭水测试。方法是用胶袋等封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水。然后放1cm左右的水,隔24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是:这种测试的前提是你已经做了防水,而且在贴瓷砖前进行测试。 二、 木工的验收。 木工的验收主要是体现在: 1) 构造是否直平?无论水平方向,还是垂直方向,正确的木工做法都应是直平的。 2) 转角是否准确。正常的转角都是90度的,设计因素除外。 3) 拼花是否严密准确?正确的木质拼花,要做到缝隙无间或者保持统一的间隔距离。 4) 弧度与圆度是否顺畅规圆?除了单个要保证其看上去顺畅外,多个同样造型的还要确保造型的一致性。 5) 柜体柜门开关是否正常?柜门开启时,应表现出操作轻便、没有异声。 6) 固定的柜体一般接墙部应没有缝隙。 7) 木工项目是否存在破缺情况?应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。 8) 对称性木工项目是否正确对称。 9) 木工项目的装饰面板钉眼有没有补好?当然这是油漆工的活,但由于存在于木工项目中,所以就此一提。 10) 天花角线接驳处理顺畅,没有明显不对纹和 11) 地脚线安装平直,离地准确。 12)铝扣板、PVC扣板等洗手间厨房部分的天花板平整没有变形现象。 13)柜门把手锁具安装位置正确,开启正常。 14)卧室及其他空间门扇开启正常,关闭状态时,上左右门缝严密,下门缝隙适度。一般以0.5cm为佳。 三、 油漆的验收 1) 家具混油的表面是否平整饱和?应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。 2) 家具清漆的表面要厚度一致,漆面饱和,干净没有颗粒。 3) 墙面乳胶漆应表面平整、反光均匀。没有空鼓、起泡、开裂现象。 4) 木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆,应表面平整,板接处没有裂缝。 5) 天花角线接驳处理顺畅,没有明显不对纹和变形。 6) 墙纸拼缝准确,没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹准确,没有错位现象。 7) 墙面没有污染,没有脏迹存在。 四、 泥工的验收 1) 砖面平正,没有倾斜现象。 2) 砖面缝隙规整一致。 3) 洗手间、阳台及有地漏的厨房地面砖有足够的自排水倾斜度。 4) 砖面没有破碎崩角现象。 5) 带图案的瓷砖方向正确,没有反转现象。 6) 花砖和腰线位置正确,没有偏位或高度错误现象。 五、 金工的验收 1) 金属体构造平直,如是窗体部分,要求胶条等封闭件完整。 2) 金属窗体操作灵活,没有阻碍。 3) 防盗网防盗门等管体焊点经过抛光,落点牢,没有松动现象。 4) 规格、管壁厚度达到要求厚度。 5) 窗体与窗洞间有没有发生渗漏雨水现象? 六、 杂项的验收 1) 按照合同项目的规定,逐条审核工程项目是否全部完成。 2) 灯具是否全部亮着? 3) 检查工程垃圾是否已经全部清除? 4) 洁具及其他安装品是否安装准确,马桶包括储水及冲水是否正常?洗手盆排水是否正常? 5) 地漏有没有堵塞? 建议在验收时,按合同预算书次序进行验收,以免有错漏现象发生。
    • 工程验收资料 工程验收内容 工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 弱电隐蔽工程验收记录谁有?
    • Lin_4987 回答:隐蔽工程验收记录 工程名称:凯旋天下1#楼 施工单位:莆田市涵城建筑工程有限公司 分部(子分部)工程名称:弱电 分项工程名称 :1、电线导管、电缆导管和线槽敷设 隐蔽项目: 一层底板1~12轴管盒预埋 隐蔽日期:2009年11月2日 隐蔽内容: 一层底板管盒预埋: 1、导管、接线盒的材质、规格; 。 2、管路、接线盒敷设位置及管路的走向; 3、导管的弯曲半径及弯扁程度; 4、导管的连接; 5、钢导管的接地措施。 施工单位检查情况: 一层底板管盒预埋,其安装质量: 1、导管、接线盒的材质、规格符合设计要求; 2、管、盒敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 4、导管的连接用套管长度及管盒连符合要求,套管位于两管头中部,钢导管焊接的焊缝牢固严密; 5、钢导管接地可靠,无遗漏。 隐蔽验收结论:经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 施工单位 质检员: 施工员: 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人):
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 5 回答
    • 装修隐蔽工程验收记录表?
    • 一颗柠檬_4908 回答:首先绘制出整体的隐蔽工程验收记录表框架在为其添上内容。在地面以及砖面的隐蔽工程验收记录表中详细的记载面层所用的板块品种,质量必须符合设计的要求;面层与下一层的粘结必须牢固,无空隙。 砖面层的表面要感觉,图案清晰色泽一致,周边要顺直,而且砖块无掉角或是裂纹。面层相邻接处要整齐光滑符合设计需求。当这些都符合要求后地面、砖面的隐蔽工程验收记录表就可以记录完整了。 2.木工在装修过程中也占有举足轻重的地位,他需要做的工作有很多,窗帘盒制作与安装,门窗安装以及衣柜等等。绘制隐蔽工程验收记录表的时候要分清楚每一个的类型。 窗帘盒制作与安装的时候要检查防火涂料,窗帘盒标准高度、尺寸以及安装牢固问题。门窗安全的时候首要检查材料是否过关,按照设计的造型以及尺寸将门套安装好,表面平整,简洁。衣柜也是同样的。
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 路灯工程竣工验收资料包括哪些?
    • 木子星生 回答:路灯工程竣工验收单如下: 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,面积XXXX平方米,平时用途为XXXX,暂时用途为XXXX。 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市民防局审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX月经市民防局审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX,建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX,工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX日。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量 达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于XXXX年XX月开工至XXXX年XX月XX日竣工,历经XXX天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于XXXX年XX月XX日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1、建设投资单位:XXX XXX XXX 2、勘察单位:XXX XXX XXX 3、设计单位:XXX XXX XXX 4、监理单位:XXX XXX XXX 5、施工单位:XXX XXX XXX 工程竣工验收有以下几方面内容: (一)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; (二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料; 1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容; 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、人防工程技术档案和施工管理资料; (三)实地查验人防工程质量; 对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。 (四)人防工程竣工验收意见 XXXX人防工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查符合要求,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。 建设(或投资)单位公章 年 月 日 希望对你有帮助!
    • 工程竣工验收资料 竣工验收资料有哪些 竣工验收资料 8年以前
  • 3 回答
    • 景观工程竣工验收资料有哪些?
    • 梦见了什么 回答:1、施工单位工程竣工报告 2、监理单位工程竣工质量评价报告 3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告 4、设计单位设计文件及实施情况检查报告 5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录 6、竣工验收存在问题整改通知书 7、竣工验收存在问题整改验收意见书 8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录) 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表) 12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表 13、工程质量保修合同(书) 14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写) 15、竣工图(包括智能建筑分部)
    • 竣工验收资料有哪些 工程竣工验收资料 竣工验收资料 8年以前
  • 3 回答
    • 人防工程验收流程有哪些
    • Hzl_8542 回答:一、人防工程竣工验收程序       (一)成立验收组,制定验收方案。工程完工后,建设单位收到施工单位的“人防工程竣工报告”,勘察、设计单位的“人防工程质量检查报告”、监理单位的“人防工程质量评估报告”后,对符合竣工验收条件的工程,应组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。       (二)办理竣工验收申请。建设单位应在工程竣工验收15个工作日前,向当地人民防空行政主管部门办理人防工程竣工验收申请,提交“人防工程竣工验收申请表”(附表一)及符合竣工验收条件的相关资料。       (三)审查竣工验收条件。当地人民防空行政主管部门对工程竣工验收条件和竣工资料进行审查,对符合竣工验收条件的,向建设单位出具人防工程准予竣工验收回复,对不符合竣工验收条件的,通知建设单位整改,整改完毕后重新申请竣工验收。       (四)组织竣工验收。建设单位接到当地人民防空行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7日前书面通知当地人民防空行政主管部门和人防工程质量监督机构,并按下列要求组织竣工验收:       1.施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。       2.验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。       3.实地查验工程质量。       4.签署工程竣工验收意见、编制竣工验收报告。验收组对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实体质量等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,并编制“人防工程竣工验收报告”。“人防工程竣工验收报告”经建设单位项目负责人和建设单位法定代表人审核签字,并加盖单位公章。       5.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。       二、   人防工程竣工验收的监督      人防工程质量监督机构对以下内容进行重点监督:    (一)工程竣工条件是否符合规定。       (二)工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容是否正确。       (三)工程实体质量及质量保证资料有无重大缺陷。       (四)竣工验收人员签字及验收文件是否齐全,工程参建各方主要质量负责人签字手续是否齐全,质量终身责任制档案是否建立。       (五)对符合竣工验收标准的人防工程,人防工程质量监督机构应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,向当地人民防空行政主管部门提交该工程的“人防工程质量监督报告”。“人防工程质量监督报告”应由项目监督员签字,经人防工程质量监督机构负责人审核签字,加盖公章后报送当地人民防空行政主管部门
    • 工程验收流程 工程验收内容 工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 电缆隐蔽工程验收怎么写
    • 一追再追 回答:电缆隐蔽工程验收应该写:结合施工图和设计说明,参考电缆敷设的验收规范进行填写。1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。 2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。 3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。 4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。 5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。 6、墙面基层:腻子是否平整、光滑。
    • 隐蔽工程验收 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收内容 8年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。