建筑给排水及采暖施工及验收规范是什么?

丁小宣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-17 20:48

      给排水隐蔽工程应根据整个房屋格局和设计图来开展管位、开凿、固定等工作,并且及时检查管道通畅性,用物体胶袋等材料盖好管口,防止有其他东西进入管内,以免日后出现堵塞情况。
      一切做好之后需要进行打压试水实验,同时预留检修口以及开关阀门,方便日后维修。
      给水管道隐蔽工程的基本要求:
      管材质量
      给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。
      给水管道检查
      施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。
      给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。
      施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道
      给水管安装准备
      管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
      管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
      给水管安装
      安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。
      给水管道隐蔽工程的验收要求:
      给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。排水管道前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-17 18:08

      (一)给水管材选用不合适。有些设计给水管段还是采用镀锌钢管,而出现易锈蚀,使用寿命短,生活用水不能满足水质卫生标准等问题。排水立管和横支管产生的噪音会破坏居民的生活环境。(二)新型管材有待研发。新型减压、稳压设备的研制与应用还有很大的发展空间。特别是低成本高效能的新型管道材料开发与应用。(三)水表的空转问题。水表空转是指没有水流从水表通过时,水表转动记数的现象。产生这一问题,必然会损坏用户的利益。产生这一问题的原因一是由水表质量不合格产生,二是在水表安装过程中施工不当造成的。

      0 评论

    • 芒果5270 2015-11-17 16:06

      给水设备安装
      水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
      检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
      水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
      检验方法:温度计实测检查。
      敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
      检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
      给水管道及配件安装
      室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。
      检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa
      然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
      给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录.
      检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。
      生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
      检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
      室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
      检验方法:观察或局部解剖检查。
      隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
      检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降, 管道及接口无渗漏为合格。
      在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
      检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
      热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4MPa。
      检验方法:试验压力下10min内压力不降、不渗不漏。
      水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
      检验方法:对照图纸用仪器和尺量 检查。
      水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
      检验方法:温度计实测检查。
      敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
      检验方法:满水试验静置24h ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。
      与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
      检验方法:观察和手扳检查。
      连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
      检验方法:观察及通水检查
      卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
      检验方法:观察及手扳检查

      管过安莱坡度.当设计未注阴时.应符合下列规定:
      1气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰不昙小于2‰
      2气、水边向流动的补十平区竹的和汽、水逆向流动的蒸汽管道.坡度不应小于5‰.
      3散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
      检查方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查.
      补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。
      检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记 录。
      平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。
      检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。
      蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格。公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
      检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。
      方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接回,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接回必须焊接。
      检验方法:观察检查。
      方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
      检验方法:观察检查。
      散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于0.6Mpa 。
      检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏.
      水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4节和第136节的相关规定执行
      辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6MPa。
      检验方法:试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。
      水平安装的辐射扳应有不小于5%的坡度玻向回水管。
      检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。
      辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。
      检验方法:观察检查。
      低温热水地板辐射系网系统安装
      主控项目
      地面下敷设的盘管理地部分不应有接头。
      检验方法:隐蔽前现场查看。
      盘管隐蔽前必须进行水压试验,试驻压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
      检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
      加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
      1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。
      2 复合管:不应小于管道外径的5倍。
      检验方法:尺量检查
      采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
      1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
      2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0 0.4MPa。
      3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
      检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
      使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
      系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。
      检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
      系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。
      检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。
      .1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
      检验方法:现场观察检查。
      给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
      检验方祛:观察检查。
      管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
      检验方法:观察检查。
      给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。
      检验方法:尺量检查。
      管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
      检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压lh压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
      镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
      检验方法:观察和切开防腐层检查。
      系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
      检验方法;试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。
      消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。
      检验方法;观察冲洗出水的浊度。
      消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水柱口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
      检验方法;观察和尺量检查
      管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。
      检验方法:现场观察检查。
      各类井室的井盖应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。
      检验方法:现场观察检查。
      设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型并圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。
      检验方法:观察和尺量检查。
      重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。
      检验方法:观察和尺量检查。
      排水管过的地度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
      检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。
      管道理设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
      检验方法:按排水检查并分段试验,试验水头应以试验段上游管项加1m,时间不少于30min,逐段观察。
      沟基的处理和井他的底板强度必须符合设计要求。
      检验方法:现场观察和尺量检查,检查混凝土强度报告。
      排水检查并、化粪池的底板及进、出水管的标高,必须符合设计,其允许偏差为±5mm。
      检验方法:用水准仪及尺量检查。
      平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。
      检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。
      直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。
      检验方法:回填前现场验核和观察。
      补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。
      检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。
      检查井室、用户人口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。
      检验方法:对照图纸,观察检查。
      直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。
      检验方法:对照图纸,观察检查。
      主控项目
      供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.55倍,但不得小于0.6MPa。
      检验方法:在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不修不漏。
      管道试压合格后,应进行冲洗。
      检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。
      管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热效金作时,应延期进行。
      检验方法:测量各建筑物热力人口处供回水温度及压力。
      供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。
      检验方法:开启和关闭阀门检查。
      12建筑中水系统及游泳池水系统安装
      主控项目
      中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。
      检验方法:观察和尺量检查。
      中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。
      检验方法:观察检查。
      中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:
      1 中水管道外壁应涂浅绿色标志;
      2 中水池(箱)、阀门、水表及给水柱均应有中水”标志。
      检验方法:观察检查。
      中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。
      检验方法:观察检查。
      1游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表面应与池壁或地底面相平。
      检验方法:观察检查。
      游泳池的毛发聚集器应采用钢或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.5~2倍。
      检验方法:观察和尺量计算方法。
      游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。
      检验方法:观察检查。
      锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合表13.2.1的规定。
      非承压锅炉,应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管,连通管上不得安装阀门。
      检验方法:对照设计图纸或产品说明书检查。
      以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气,应通向贮存或处理装置。
      检验方法:对照设计图纸检查。
      两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时,每一台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置,并应具有操作调节和闭锁功能。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前