水电施工技术交底求分享下?

陈亮亨 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 勿忘初衷_5447 2015-11-15 00:21

      技术交底记录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 年 月 日 施工单位 分项工程名称 管内配线敷设工程 交底提要 管内配线敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: 1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。 2、砖混结构工程必须初装修完成以后。 3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰、浆污染。 4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。 5、已向穿线的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证和试验单。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。 2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背 扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。 3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。 4、安全型压线帽:根据导线截面 和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。 5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证。 6、接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 7、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。 (三)工器具 1、克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。 2、万用表、兆欧表。 3、放线架、放线车、高凳。 4、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 3、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
      undefined
      技术交底记录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 年 月 日 施工单位 分项工程名称 管内配线敷设工程 交底提要 管内配线敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: (二)一般项目 1、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。 2、当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相——绿色、C相——红色。 3、线槽敷线应符合下列规定: (1)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m; (2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内; (3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。 三、工艺流程 四、操作工艺 (一)选择导线 1、根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号。 2、穿在管内绝缘导线的额定电压不低于500伏。 3、导线的分色:穿入管内的干线可不分色。为了保证安全和施工方便,在线管出口处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(中性线)为淡兰色,PE(保护线)为绿/黄双色。 (二)穿带线 1、带线用φ1.2~2.0mm的铁丝,头部弯成不封口的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。 2、如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出。 3、当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 选择导线 穿带线 扫管 带护口 放线及断线 导线与带线的绑扎 线路检查绝缘摇测 管内穿线 导线连接 接头包扎

      技术交底记录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 年 月 日 施工单位 分项工程名称 管内配线敷设工程 交底提要 管内配线敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。 (三)扫管 将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。 (四)带护口 按管口大小选择护口,在管子清扫完后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。 (五)放线及断线 1、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。 2、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。 3、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的1/2出户导线的预留长度为1.5m。 (六)导线与带线的绑扎 1、当导线根数为2~3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。 2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位,便于穿线。 (七)管内穿线 1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。 2、两人穿线时,一拉一送,配合协调。 3、穿线时应注意下列问题: ①不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外: 1)电压为50伏及以下的回路; 2)同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路; 3)照明花灯的所有回路; 4)同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。 ②同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。 ③导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。 ④管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。 ⑤导线穿入钢管时,管口处应装设护口保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

      0 评论

    • ND_6090 2015-11-14 20:43

      一、建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行交接质量检验,并形成记录。 二、隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后才能隐蔽,并形成记录。 三、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有严格要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 四、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列措施: 1、在墙体两侧采取柔性连接; 2、在管道或保温层外皮上、下部留有不小于1500mm的净空; 3、在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 五、在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。 六、明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半经应一致。 七、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1、位置正确,埋设应平整牢固; 2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠; 3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3—5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求; 4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装; 5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移; 6、固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-14 16:30

      1、通知业主,通知水电工,三方全部到场,由业主与其水电工进行沟通,校对图纸跟现场是否符合,不符合应及时征得业主同意以作修改;确定开关、插座及水管、龙头位置,确定灯光以及洁具安装位置,确定其功能应用,确定其热水器位置。
        2、水电施工注意事项及要求:
        ①,对总控开关进行检查,应标明开关控制方向;查明开光、插座、空调等是否有各个开关控制。
        ②、同一室内插座高度必须一致,期间相差高度不能高于5mm,卫生间,以及潮湿地方,应加装防水盒。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。