4条回答
木子星生 2015-11-12 10:58
1.工艺流程
基层清理一浇水湿润一吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼一抹水泥踢脚或墙裙—做护角抹水泥窗台—墙面充筋—抹底灰—修补预留孔洞、电箱槽、盒等—抹罩面灰
2.操作工艺
(1)基层清理
1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。
2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)
3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。
(2)浇水湿润
一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。
(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。
房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。
(4)抹水泥踢脚(或墙裙)
根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~lOcm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹l:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上l51必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上Vl抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。
(5)做护角
墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。其做法详见图1.1.6.2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。
(6)抹水泥窗台
先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用l:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹l:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。
(7)墙面充筋
当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为。两筋间距不大于1.。当墙面高度小于3.时宜做立筋。大于3.时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于。
(8)抹底灰
一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。
(9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒
当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用l:1:4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。
(10)抹罩面灰
应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,厚度约,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。
可爱的橙子 2015-11-11 22:35
砖墙抹灰施工工艺如下:
基层处理→浇水处理→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品.
基层处理
⑴基层清理 抹灰前基层表面的尘土,污垢,油渍等应清除干净,并应撒水湿润.
⑵非常规抹灰的加强措施:当抹灰总厚度≥35mm时,应采取加强措施.不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施.当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm.加强网应绷紧,钉牢.
⑶细部处理 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框,护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实.室内墙面,柱子面和门洞口的阴阳角应做法应符合设计要求.设计无要求时候,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应该低于2m,每侧宽度不应小于50mm.
浇水湿润
一般在抹灰的前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,不同的墙体不同的环境需要不同的浇水量.浇水分分次进行,以墙体既湿润又不泌水为宜.
吊垂直,套方,找规矩,做灰饼.
墙面充筋
当灰饼砂浆达到七,八成干时,即可用与抹灰层相同的砂浆充筋,充筋根数根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm,两筋间距不大于1.5m.当墙面高度小于3.5m时宜做立筋,大于3.5m,宜做横筋,做横向充筋时做灰饼的间距不宜大于2m.
分层抹灰
设置分格缝
保护成品 一般在抹灰24h后进行养护.
麻麻都夸我乖 2015-11-12 10:57
砖墙抹灰施工工艺如下: 基层处理→浇水处理→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品. 基层处理 ⑴基层清理 抹灰前基层表面的尘土,污垢,油渍等应清除干净,并应撒水湿润. ⑵非常规抹灰的加强措施:当抹灰总厚度≥35mm时,应采取加强措施.不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施.当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm.加强网应绷紧,钉牢. ⑶细部处理 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框,护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实.室内墙面,柱子面和门洞口的阴阳角应做法应符合设计要求.设计无要求时候,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应该低于2m,每侧宽度不应小于50mm. 浇水湿润 一般在抹灰的前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,不同的墙体不同的环境需要不同的浇水量.浇水分分次进行,以墙体既湿润又不泌水为宜. 吊垂直,套方,找规矩,做灰饼. 墙面充筋 当灰饼砂浆达到七,八成干时,即可用与抹灰层相同的砂浆充筋,充筋根数根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm,两筋间距不大于1.5m.当墙面高度小于3.5m时宜做立筋,大于3.5m,宜做横筋,做横向充筋时做灰饼的间距不宜大于2m. 分层抹灰 设置分格缝 保护成品 一般在抹灰24h后进行养护.
prettygirl 2015-11-11 22:26
1. 砖墙砌筑的施工工艺:
(1)抄平、放线
用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)抄平:使各段墙面的底部标高在同一水平面上。
(2)摆砖(摆脚):在放线的基面上按选定的组砌方式用于干砖试摆。目的:竖缝厚度均匀。
(A)校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数。
(B)尽量少砍砖,且使砌体灰缝均匀、组砌得当。
(3)立皮楼杆:使水平缝厚度均匀
设在四大角及纵横墙的交接处,中间10~15m立一根,皮数杆上±0.00与建筑物的±0.00相吻合。
(4)盘角、挂线
三皮一吊、五皮一靠。确保盘角质量。
挂线:上跟线、下靠棱。
(5)砌筑
常用的是“三一砌砖法”:一块砖、一铲灰、一揉压。砌筑过程中应三皮一吊、五皮一靠,保证墙面垂直平整。
(6)勾缝、清理:
砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝,凹缝深度一般为4~5mm。勾缝完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理。
2. 砖墙抹灰砌筑的施工要点:
(1)接槎牢固,清理干净、浇水润湿、填实砂浆、保持灰缝平直。
上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性,同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。
(2)缝宽8~12mm,水平饱满度≥80%。严禁用水冲灌缝。
(3)砖砌体的转角处、交接处留斜槎、直槎(阳槎),抗震设防地区不得留直槎。
应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。检验方法:观察检查。
(4)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。
(5)在墙上留置的临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。留施工洞,要设拉结筋。
(6)每层承重墙最上一皮砖、梁或梁垫下面的砖应用丁砖砌筑。梁底填充墙,留空隙≥7d后,补砌挤紧。
(7)砌体相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于4m。
(8)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.