可爱的橙子 2015-11-10 22:58
地下室防水卷材施工方案 一、 施工工艺 1、地下室底板防水做法 C40S6 钢筋混凝土结构自防水底板。 20 厚 12.5 水泥防水砂浆内掺 5%防水剂 100 厚 C20 混凝土垫层 素土夯实 2、地下室外侧防水 钢筋混凝土墙体 10 厚白水泥浆掺 801 胶刮平铺玻纤网加强 1.5 厚 JS 复合防水涂料 120 厚 50 号砂浆砖砌保护墙 二、 防水施工 基层要求 1)、基层表面凸出墙面部分应铲平凹陷处用水泥砂浆填平密实将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净油污应清洗掉并用清洁湿布擦一遍。 2 、基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 3 、阴角应做成圆孤。 4 、当地下水位较高时将地下水位降至防水层底标高下 30cm并保持到防水层施工完成。 5 、基层表面应保持干燥含水率不大于 9%。 三、 材料准备 1 、把水泥、胶水及防水材料搬运到施工现场堆放到合理位置。 2 、地下防水工程所使用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求不合格的材料不得在工程中使用。 3 、进场后应进行见证取样试验合格后才能使用。 江西省上饶市第二建筑有限责任公司 4 、接好施工水源。 四、 施工步骤 1) 基面用白水泥掺 801 胶水刮平满铺玻纤网加强。 2) JS 复合防水涂料要按规定的比例取料用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒。 3) 涂覆分三遍涂刷各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准一般需 26 小时 。 4) 涂覆要尽量均匀不能有局部沉积并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。若防水层厚度不够可加涂一层或数层。 5) 涂层平均厚度不得低于设计厚度 测点中的 70%应大于或等于设计厚度允许有 30%的测点厚度不低于设计厚度的 80%。 6) 施工完后检查有无质量缺陷如有及时整改。 7) 验收防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡分层现象。 五、 施工注意事项 1) 防水层所用材料、基层处理剂均属易燃品应单独存放远离火源。 2) 操作时应通风夜间有足够的照明。 3) 不得在雨天及有水的面层施工。 4) 操作人员应按作业顺序作业避免对已施工的防水层上造成破坏。接头及转角等施工必须符合施工规范要求。 六、 成品保护 1) 已辅贴的防水层应注意保护不得损坏。 2) 穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。 3) 防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工并随之进行下一道工序。
最亮的小太阳 2015-11-10 21:44
一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。
二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。
三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。
四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)。
五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm.
六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。
七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。
Andy421 2015-11-10 21:44
地下室sbs卷材防水施工方案如下:
一、 编制依据:
建筑工程防水施工手册及地下室工程技术规范,GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。
二、工程概况:(略)
三、防水部位及材料的确定:
防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求,采用聚酯胎SBS4mm厚改性沥青防水卷材。
四、施工部署:
1、设立临时组织机构;
2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。
五、施工准备工作:
1、材料审查:
经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志。
2、材料复试:
材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。
3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。
4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥沙浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。
5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。
6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检、执行贯标要求。
六、施工要点:
1、施工阶段划分:
依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。
2、防水构造及留槎
(1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。
(2)结构外墙砼浇筑完结后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。
七、施工工艺:
(一)工艺流程:
1、底板防水:采用内粘法。
基面清扫、处理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。
2、 结构外墙防水:采用外粘法
结构外墙基层处理→涂刷基层处理→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。
(二)、基层清扫、处理:
1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补。
2、基层含水率测定:取1㎡见方的SBS卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以防水施工。当基层表面干燥确有困难时,与甲方、监理另行办理洽商确定相应施工方案。
(三)涂刷基层处理剂:
基层处理剂用氯丁胶乳化沥青制成,人工用长把滚刷将底油涂刷均匀。
(四)热熔粘贴卷材施工要点:
1、局部加强:
后浇带、阴阳角及管道根等细部是防水薄弱部位,大面铺贴卷材前须做增强处理。
(1)、阴阳角(含积水坑)位置裁减500mm宽的SBS卷材粘实加强。
(2)后浇带部位:
A、底板后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1500mm附加层粘实加强。
B、外墙后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1600mm附加层粘实加强。