电线电缆安装标准规范是什么

卢魏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-09 18:38

      (一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300-600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-07 20:34

      室内电线安装规范
      1、一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。
      2、按不同颜色三卷为一组(用于零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。
      3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。
      4、音响线越粗越好,建议选用2*1.52或2*1.2规格5.电视分配器分得越多,电视信号越差,建议尽量选用6分配以下。
      5、每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。
      6、住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。
      7、电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道。
      8、小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-11-07 19:45

      电线电缆国家标准

      一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)
      辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。
      通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
      YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
      YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
      YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
      VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
      VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
      VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。
      VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。

      基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套
      辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。

      二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002)
      中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压1-35KV配电系统。
      YJV62、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 其它型号与辐照交联类似(只是电压不同)
      YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
      YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
      YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
      YJV32、、YJLV32、YJV33、、YJLV33适用于高落差地区,能承受一定的机械外力作用和相当的拉力。
      YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63用于交流回路的单芯电缆,应采用非磁性材料铠装。 YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63用于交流回路的单芯电缆,应采用非磁性材料铠装。
      三、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017-[/B]2002;127/220KV、290/500KV)
      XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小,在没有有效星形接地地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。容易敷设是XLPE电缆的一大优点,与其它电力电缆相比,XLPE电缆弯曲半径较小,重量轻,终端处理简单,由于XLPE电缆不含油,所以在敷设时不用过多考虑线路要求,更不存在由于淌油而无法敷设的情况。
      极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度90度,短时故障130度,及短路250摄氏度条件下可负载大电流。
      极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度90度,短时故障130度,及短路250摄氏度条件下可负载大电流。
      YJV YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
      YJY、YJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

      YJLW02、YJLLW02交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚氯乙烯护套电力电缆 YJLW03、YJLLW03交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚乙烯护套电力电缆 以下省略 以下省略
      电缆结构:导体-导体屏蔽-绝缘-绝缘屏蔽-阻水层-金属屏蔽-金属护套-沥青层-护套层-石墨层

      四、控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V)
      1、产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用。电缆的导体长期允许工作温度为70摄氏度,辐照交联聚乙烯电缆其导体长期允许工作温度为90度;
      2、电缆敷设温度不低于0度;
      3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外形的6倍,有铠装层或屏蔽层。
      3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外形的6倍,有铠装层或屏蔽层。

      KVV、KYJV 聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制电缆
      KVVP、KYJVP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP22、KYJVP22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22、KYJV22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32、KYJV32聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆
      KVVR、KYJVR聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制软电缆
      KVVRP、KYJVRP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 KVV、KYJV敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合。
      KVVP、KYJVP、KVVP2、KYJVP2敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的场合 KVV22、KYJV22敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等能承受较大外力等固定场合 KVV32、KYJV32敷设在室内,电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 KVVR、KYJVR敷设在室内移动要求柔软等场合
      KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合
      KVVRP、KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 控制电缆主要用于:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量等

      五、计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标)
      本产品使用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。
      本产品使用于交流额定电压为300/500及以下,对于防干扰性能要求高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。

      1、电缆长期允许工作量不超过70摄氏度。
      2、电缆敷设的温度不低于0摄氏度。
      3、电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
      DJYPV铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYP2V铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆

      DJYP3V
      DJYP3V
      铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑复合带屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆
      DJYPV22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽、钢带铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYP2V22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢带铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPVP2-22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢速铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPVP2-22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢速铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPV结构:铜导电线芯-聚乙烯绝缘-屏蔽连接线、聚脂薄膜绕包-铜带或铝/塑或铜丝编织屏蔽-绕包层-聚氯乙烯套

      六、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个)
      1、本产品用于敷设在额定工频电压35KV及以下的架空电力线路中,作输配电能用,电缆导体允许工作温度为90度,短路时电缆的最高温度为250摄氏度。
      2、电缆的敷设温度不低于-20摄氏度。
      3、电缆敷设时允许弯曲半径不小于电缆直径的12倍。
      具体型号有以下几种:1KV:JKLYJ、JKYJ、JKLGYJ;10KV:JKLYJ;10KV及35KV:JKLYJ、JKLGYJ

      七、铝绞线及钢芯铝绞线(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T 1179-1999)
      本产品适用于野外露天架空敷设,用于低、中、高压线路的电能输配,产品重量轻,强度高、抗腐蚀、敷设不受落差限制,耐受各种环境。
      钢芯铝绞线:LGJ;适用范围:高压和超高压,受力大,大跨越输电线路。 铝绞线:LJ;适用范围:受力不大,档距较小的一般输配电线路。
      铝绞线:LJ;适用范围:受力不大,档距较小的一般输配电线路。

      八、耐火电缆(电压等级:0.45/0.75、0.6/1KV;执行标准:GB/T 19666-2005,GB/T12706.1-2002)
      耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等,具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行,在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。 耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等,具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行,在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
      使用范围:
      1、本产品适用于额定电压0.6/1KV的电力传输及分配线路。
      2、导体最高长期工作温度为70度,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高温度不超过160度。
      3、敷设电缆时的环境温度应不低于0摄氏度,其最小弯曲半径就不小于电缆外径的12倍。

      NH-VV聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆
      NH-VV22聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆
      NH-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
      NH-YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆
      NH-KVV、NH-KVV22、NH-BV等等

      多芯结构:导体-耐火层-绝缘-填充-包带-内护套-铠装-外护套
      九、低烟无卤电缆(执行标准:GB/T 19666-2005,GB 12706.1-2002) 适用于高层建筑、地铁、电站以及重要的公共场所,在发生火灾情况下电缆燃烧过程中减轻烟雾浓度、避免毒性气体的释放,这样可以悦免了蔓延的浓烟使人窒息,同时也避免了有害气体对一些精密、精良仪器及对人体的毒害,从而避免在线缆燃烧时千万的第二次危害。

      WDZA-YJE105、WDZA-YJLE105交联聚乙烯绝缘聚烯乙烯护套阻燃A类电力电缆 WDZA-YJE23-105、WDZA-YJLE23-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃A类电力电缆
      WDZA-YJE23-105、WDZA-YJLE23-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃A类电力电缆

      十、布电线(电压等级:300/500V 、450/750V;执行标准:GB5023-1997) 绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6
      平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。
      B系列归类属于布电线,所以开头用B
      V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
      L就是铝芯的代码
      R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
      电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。
      绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。
      了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号 名 称

      BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
      BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
      BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
      RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
      RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;
      BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
      RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
      BYR 聚乙烯绝缘软电线;
      BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
      RY 聚乙烯绝缘软线;
      RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。