建筑给排水施工技术规范是什么

王雪莲 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大智若愚_6913 2015-11-07 21:02

      、给排水管道安装施工的方法及要求: 
      (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 
      1  沟槽开挖 
      1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 
      1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。  1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 
      1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 
      1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 
      1.4沟槽人工开挖 
      1.4.1根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具; 
      1.4.2随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。若要求放坡开槽时,应提前制作坡度板,坡度板应具有一定刚度且不易变形的材料制作,并设置牢固,一般将坡度板做成钝角三角形,钝角的角度与沟槽的开口角度一致,与沟槽接触的一边的杆件长度不小于80cm,相邻杆件不小于30cm,钝角对应边为支撑杆,其两端与另两边杆件中任意位置连接(最好在两端),应保证三个杆件连接好后其角度固定不变; 
      1.4.3开挖的土方,可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用; 
      1.4.4堆土高度不宜超过1.5米,且距槽边缘不宜小于0.8米;
        1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm以上)时,应在沟壁内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm或50 cm高程控制桩); 
      1.4.6在两控制桩上绑一线绳,并保证绳两端与桩上的标志线重合,再用钢卷尺沿线绳向下测量,进行沟底修整。
        1.4.7在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 
      1.5沟槽机械开挖 
      1.5.1沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。 
      1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-07 19:03

      排水施工验收规范:1排水支管接入横干管,立管接入横干管时,横干管用三通加90°弯头组合的管中心轴线接出。
      2排水横干管、横管变径时,采用偏心异径管管底平接或管中心轴线连接或同心异径管连接或采用瓶口三通连接。

      3仅设伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离偏小,不符合规定要求。
      4排水支管连接至排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离小于1.5m。
      5排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离小于0.6m。
      6排水塑料横管的直线管段大于2米,没有设置伸缩节或用立管的普通伸缩节或伸缩节位置设置错误。
      7高层建筑(十层及十层以上的居住建筑及建筑高度超过24m的公共建筑)中明设塑料排水管公称外径大于或等于110mm的阳台立管及上人屋面立管,在穿楼层底处未设置阻火圈。2、阻火圈与楼板固定的螺栓连接不到位,甚至没有采用螺栓固定。
      8排水立管设有乙字弯管或两个45°弯头组合时,在乙字弯或两个45°弯头的上部无设置检查口;暗装立管的检查口处无设检修门。
      9排水横管清扫口的设置:a地面上的清扫口盖高出地面。b、在水流转角大于45°的排水横管上,未设置清扫口。c、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础下弯处,未设置清扫口。d排水横管连接清扫口用三通或90°弯头管件连接。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-07 18:14

      1 1.1 建筑给水排水及采暖工程 1.1.1 材料、设备进场检查要点 1.1.1.1 材料要求总则 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。 1.1.1.2 材料要求细则 1 镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。 2 焊接钢管及无缝钢管:壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。 3 铸铁管:目测顺直,壁厚均匀符合要求,内外光滑、无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 4 阀门:规格型号和适用温度、压力要求符合设计要求,铸造规矩,无毛刺、裂纹,操作灵活。 5 设备应具有出厂合格证和质量证明书,并应符合设计要求或地方有关规定。进场时应做验收和按规定复验。
      ① 材料和设备在进厂时必须有产品合格证。

      2 1.1.2 管道预留预埋要求 1.1.2.1 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设臵套管。 1.1.2.2 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。 1.1.2.3 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。 1.1.2.4 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。 1.1.2.5 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。 1.1.2.6 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。 1.1.2.7 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。 1.1.2.8 楼板预留洞要求 1 预留洞位臵正确,洞口大小符合设计及规范要求。 2 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。 3 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。