3条回答
灯泡大怪兽 2015-11-06 17:07
艾默生ups维护保养:
1. 风扇维护 UPS风扇在持续运行下寿命为20000~40000小时。环境温度越高使用寿命越短。UPS运行使用中,应每半年定期检查一次风扇运行是否正常,确认有风从UPS通风口吹出。
2. 电池维护 UPS内部采用密封式免维护铅酸电池。电池的使用寿命取决于环境温度以及重放次数。高温环境下使用或者深度放电会缩短电池使用寿命。为确保电池的使用寿命,应定期维护保养: 尽量保持环境温度在15℃到25℃之间。 防止电池小电流放电,任何情况下禁止UPS电池工作时间超过24小时。 UPS长期不用,电池连续3个月未冲放电时,需充电一次,每次不得少于12小时;在高温环境下,电池连续2个月未冲放电时,需充电一次,每次不得少于12小时。
3. 清洁UPS 每半年定期检查,确认没有东西阻挡前、后、侧面盖板,以及底部的通风。定期清洁UPS,特别是进气口和排气口,以确保机箱内气流通常,必要时使用吸尘器进行清理。
4. 检查UPS状态
奋斗_9500 2015-11-06 16:31
艾默生UPS维护保养方案:
一、服务提供商需具备专业测量仪器和专业设备
1、UPS专业的测量仪器检测、UPS的输入输出电压,电池的内阻和电压(万用
表、电池内阻测试仪、)
2、UPS设备专业除尘设备和工具(鼓风机、棘轮扳手)
3、UPS维护保养人员须具备专业的知识和专业技能
二、服务提供商负责检查ups设备和电池的如下静态、动态状况
1.电池的保养
对电池组中的电池做静态,动态测试 对电池组的联接进行检查
2.电池在UPS主机上放电测试
3.主机保养
A.检查设备的运行状况
B.对需要进行清扫的机器进行除尘清扫
C.对设备内主要部件进行静态测试
D.检测机内易损单元 (逆变器, 整流器, 静态开关)
E.检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固 F
恢复设备运行,检测设备的输出主要性能指标
4.在质保期内服务提供商必须为最终用户提供技术服务热线(24小时),负责解答用户在设备使用中遇到的问题,并及时提出解决问题的建议和操作方法(技术服务热线支持应是中文)。
5.在UPS设备(含软件)一年质保期内服务提供商应提供(24小时)现场保修和技术支持服务,2小时内上门响应,如诊断为硬件故障,应携带备件并进行现场更换,承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行,如果故障不能在48小时内排除,服务提供商应提供免费替换服务(设备由服务提供商提供),如果服务提供商在接到通知后的12个小时内未作出响应,则由于故障所造成的全部损失由服务提供商承担。
6.服务提供商应每年对设备进行巡检4次,巡检内容(不少于)如下:环境检查:
1)房间的清洁程度;
2)房间的温度:电池房(小于25度)、UPS房(小于40度)
3)设备四周及上面是否有堆积物;
4)房间的空调通风情况;
5)设备上方是否有水管
6)是否所有金属柜、架都有地线连接;