天然气管道安装规范标准是什么

zhaozhiyan | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 梦见了什么 2015-11-03 21:23

      燃气引入管

      引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。

      3.1.1燃气引入管必须符合下列规定:

      (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm;

      (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡;

      (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。

      3.2燃气立管

      燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。

      3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。

      3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。

      3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。

      3.3 室内燃气管道

      3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所:

      (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中;

      (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方;

      (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;

      (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所;

      (5)使用其它燃料的厨房。

      3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。

      3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求:

      (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中;

      (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙;

      (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。

      燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中;

      (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中;

      (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门;

      (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。

      3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。

      3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。

      穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固,

      并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。

      穿墙套管可采用PVC管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定。套管与燃气管应用沥青油麻或柔性防水材料封堵严密,与墙壁之间应用水泥砂浆填实,两端以水泥砂浆抹平。

      表1燃气管道的套管直径

      3.3.6室内燃气水平管道安装高度的要求:(安装低挂表时除外)

      (1)在楼梯间内宜不低于2.20m;

      (2)在厨房间内宜不低于1.80m;

      (3)管道及附件到顶板的净距不得小于100mm,厨房房顶必须采取防火措施。

      3.3.7室内燃气管道安装时管内不准有异物,安装要横平竖直。

      3.3.7.1水平管坡度不宜大于千分之一,坡度方向如下:

      (1)表前管应坡向立管(燃气入口),表后管应坡向灶具;

      (2)小口径管应坡向大口径管。

      3.3.7.2立管应垂直于地面,特殊情况下,垂直度允许偏差不大于2mm/m。

      3.3.8高层建筑的燃气立管应有承重支撑措施,低压供气时应有消除燃气附加压力的措施。

      3.3.9室内燃气管道与墙面的净距:

      DN<25mm(1″)时,不宜小于30mm;

      DN25mm-50 mm(1″-2″)时,不宜小于60mm;

      DN>50mm(2″)时,不宜小于90mm或根据管道安装情况确定。

      3.3.10燃气管道的固定,可采用钩钉、托架、吊架和管夹等。

      每楼层的立管至少设一个固定件;

      灶前下垂管上至少设一个固定件,灶前下垂管上有球阀时,宜设两个固定件; 水平管两端除应设托钩外,3.5m以下应设一个固定件;DN<25mm(1″)时,每增加3m应增设一个固定件,DN32mm-100 mm(11 / 4″—4″)时,每增加5m应增

      设一个固定件;管道有产生挠度可能性时,宜采用角钢支架;管道弯头附近和长度超过1m的接灶头水平管上应增设一个固定件。

      3.3.11在管道的适当位置应装设活接头。水平管每10m左右及穿楼梯间的管道,应 装设一个活接头;遇有阀门时,应在阀门后面装设活接头。

      DN>50mm(2″)的管道上可不装设活接头。室内燃气管道穿过闭合间管段,不准装设阀门及活接头;活接头的密封采用耐油石棉橡胶垫圈。

      3.3.12室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表2的规定。

      表2 燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距

      注1:当明装电线与燃气管道交叉净距小于100mm时,电线应加绝缘套管,套管的两端应各伸出燃气管道100mm;

      注2:禁止在装有电缆的沟内敷设燃气管道;

      注3:配电盘或配电箱包括电表、保险盒。

      3.3.13室内燃气管道与其它管道及设施的位置要求如下:

      (1)与上、下水、暖气管道水平净距不应小于100mm;

      (2)与水池边水平净距不应小于200mm;

      (3)与电开关、电插座水平净距不应小于100mm(但必须保证燃气管道的接口距此处不小于150mm);

      (4)球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。

      3.3.14管径大于DN50(2 1/ 2″)或使用压力超过0.01MPa的室内燃气管道应采用

      焊接。焊接的一般要求如下:

      (1)一般采用对接接头,开V型坡口,坡口角度一般为700±50,钝边一般为1.0mm-2.0mm,间隙为1.0mm-2.0mm;

      (2)管子或管件对接组对时,内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于1.0mm;焊口平直度不大于1/5壁厚;

      (3)转动管子的焊接,焊缝高度为1.5mm-2.0mm,不大于管道壁厚的30%;

      (4)焊缝宽度应焊出坡口边缘1.0mm-2.0mm;

      (5)焊缝表面质量要求焊缝宽度、高度应均匀,不能有表面气孔、夹渣、未焊透、烧穿、咬边、裂纹及根部收缩等缺陷,焊后应将焊渣清理干净;

      (6)焊缝外观质量应符合GB50236-98中表11.3.2中的III级焊缝标准;

      (7)在主管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应小于100 mm;当小于100 mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50 mm,焊缝内部质量应符合GB50236-98的III级。

      3.3.15管径小于或等于DN50的室内燃气管道一般采用螺纹连接,密封方法宜采用聚四氟乙烯胶带。连接时螺纹应整洁、光滑端正,不得有毛刺和缺丝、乱丝、断丝、斜丝,连接牢固后,外露螺纹2-3扣,管子与管件无明显齿痕,齿痕深度不大于0.5mm。螺纹长度,见表3。

      表3 螺纹长度表(mm)

      (1)净高不应小于2.2m;

      (2)应有良好的通风设施,地下室或地下设备层内应有机械通风和事故排风设施,燃气泄漏连锁报警装置;

      (3)应设有固定的照明设备;

      (4)与其它管道一起敷设时,应敷设在其它管道的外侧;

      (5)与天然气主管道应采用焊接或法兰连接;

      (6)应用非燃烧体的实体墙与电话间、变电室、修理间、储藏室及与住房连通的楼梯间隔开;

      (7)地下室内天然气管道末端应设放散管,并应引出地面。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。

      3.3.17地下室、半地下室、设备层和25层以上建筑的用气安全设施要求如下:

      (1)管道上宜设自动切断阀、燃气泄漏报警器和送排风系统等自动切断连锁装置;

      (2)25层以上建筑宜设燃气泄漏集中监视装置和压力控制设置,并宜有检修值班室。

      3.3.18燃气燃烧设备与燃气管道的连接宜采用硬管连接。

      14 评论

    • 福贵_3382 2015-11-03 21:56

      参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)因为内有:“天然气管道系统安装等内容”如:
      9.1 一 般 规 定
      9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。
      9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。
      9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。
      9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。
      9.2 给 水 管 道 安 装
      主 控 项 目
      9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
      检验方法:现场观察检查。
      9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
      检验方法:观察检查。
      9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
      检验方法:观察检查。
      9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。
      检验方法:尺量检查。
      9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
      检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。
      9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
      检验方法:观察和切开防腐层检查。
      表9.2.6 管 道 防 腐 层 种 类
      防腐层层次 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 1 (从金属表面起) 冷底子油 冷底子油 冷底子油
      2 沥青涂层 沥青涂层 沥青涂层
      3 外保保护层 加强包扎层 加强保护层
      (封闭层) (封闭层)
      4 沥青涂层 沥青涂层
      5 外保护层 加强包扎层
      6 (封闭层)
      沥青涂层
      7 外保保护层
      防腐层厚度不小(mm) 3 6 9
      9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
      检验方法:观察冲洗水的浊度,看有关部门提供的检验报告。

      3 评论

    • 用户_7940477 2017-04-15 19:57

      回复 梦见了什么:你好,这些内容是哪个标准里面的,请告知一下,谢谢!

      1 评论

    • END尽头 2018-08-14 16:23

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-03 21:51

      1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 
      2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 
      3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 
      4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。  引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前