电涌保护器的选择?

林一青 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-03 18:56

      电源浪涌保护器通常通过三级保护达到防护设备的功能。
      通常第一级泄流(B级)依据GB50057-2010选择Iimp≥12.5kA(10/350μs)或根据YD5098-2005选择Imax:≥60kA(8/20μs)
      第二级限压(C级)Imax≥40kA
      第三级钳位(D级)Imax≥20kA
      Iimp: 冲击电流; Imax:最大放电电流。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-11-03 17:43

      (1) 根据不同的电源制式、信号类型及现场的实际情况选择UC值;根据信号的不同接口选择不同接口形式的避雷器。
      (2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置;
      (3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;
      (4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD;
      (5) 考虑各级SPD之间的能量配合。 信号类避雷器考虑其安装系统的工作频率,损耗等参数。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-03 12:14

      首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)。

      其次是供电系统的类别,建筑物内的供电系统是单相供电还是三相供电,单相供电系统需要选择2P模块的防雷器,三相系统则需要选择3P或者4P模块防雷器。

      下面是防雷器的几个重要参数:(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 (2)最大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压值。(3)标称通流容量In:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

      还有,要了解清楚厂家的防雷产品是否在你所需要适用的当地防雷中心有备案。防雷产品的作用只有在发生电击或者雷击的情况下才能显示出来,许多防雷器厂家就是利用这点,出厂了很多不合格的产品。而我们科佳防雷的每个产品在车间都要经过冲击、电涌、老化等测试,然后上报到防雷中心检测,所以近20年来,质量一直深受新老客户的肯定和认同。

      最后,防雷器价格和品牌可能是你最关心的问题了,许过人盲目的追求品牌,开口就说要施耐德、OBO什么的,殊不知外国的许多知名防雷器也是在中国贴牌加工的,甚至是假冒产品。现在国内一些实力厂家,产品的性能和质量已经达到国际水准,而且价格实惠,是不错的选择。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。