求问消防喷淋施工工艺是什么

鲁博婷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-02 13:25

      1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
      2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
      3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
      4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
      5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表: 公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150 喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0
      6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.
      7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。
      8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。
      9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点:
      a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。
      b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。
      c.喷淋管路施工 ●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。 ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
      d.喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。

      1 评论

    • zhaiye 2015-11-02 14:55

      消防喷淋施工工艺
      3. 自动喷淋灭火系统、消火栓系统施工工艺过程
      a. 施工工序
      根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 管件及支架预制-管件丝扣加工-管道支架安装-干管安装-支管安装-管道试压-管道冲洗-喷头及设备安装-系统调试-系统验收
      b. 施工准备
      熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉或排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋或预留是否正确,需临时剔凿应与设计协商好。
      c. 管件加工
      1) 材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。
      2) 干管采用分段施工,由下而上的秩序施工。
      3) 支管采用各层支管集中预制,现场安装的施工方法。
      d. 沟槽式管道连接件加工要求(特殊工序)
      本工程自动水喷洒系统,按设计要求大于DN50 管道采用沟槽式机械管件连接方式,其具体施工方法如下:
      1) 检查滚沟槽机上下滚轮和限位,调整螺母刻度,必须与需加工钢管尺寸相符,接电源打开开关,试机运转是否正常。
      2) 检查钢管末端,断面与管道轴线必须垂直,无裂痕,无毛边,以保证加工后管道沟槽合格。
      3) 把钢管插入下滚轮,注意一定要到位,保持平行,如钢管太长,应在另一段架上支架。
      4)把液压泵上的卸压螺母顺时针拧紧,操作液压手柄到到上滚轮压住钢管,打开脚蹋开关,操纵杆继续均匀往下压,特别对镀锌管十分重要,上滚轮则向下运行,一直压到槽机上部限位螺母到位为止,此时,操纵杆应有很大阻力,然后让机器在转动一到两周,在关闭开关,松开液压泵上的卸压螺母,上滚轮则自动上升。
      5) 用卷尺或游标卡尺检查压槽后的沟槽尺寸是否符合标准,如不合格可调整压槽机上面的限位,调整螺母,往上调则沟槽深,往下调则沟槽浅,然后在加工,直到同要求尺寸相符。
      6) 钢管加工沟槽完毕后开始系统安装,检查已加工好的钢管端部和要安装的管件部应无裂痕、无突起、压痕及毛边以保证密封效果。管端到凹槽应光滑,如有松散的油漆、铁屑、污物、碎片、油脂和铁锈等杂质须除去。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-02 10:14

      消防喷淋施工工艺
      e. 管道支架、吊架的安装
      1) 管道支架、吊架的安装位置,不应防碍喷头的喷水效果,它们与喷头之间的距离不宜小于300mm ,与末端喷头距离不宜大于750mm。配水干管每15 米和管径大于50mm 的管道拐弯处设一个防晃支架。配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1 个,当喷头之间距离小于1.8 m时可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3 m 。每一配水支管宜设一个防晃支架。
      2) 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定: 公称直径(mm)
      3) 立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡架固定,安装位置距地面或楼面距离宜为1.5~1.8m。
      4) 水平安装管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1 个防晃支架。管道改变方向时,应增设防晃支架。
      5) 沟槽式连接支吊架安装
      管道支吊架安装;沟槽式管道连接其卡箍式管接头具有一定的轴向伸缩量和轴向偏转角,故支吊架不但要消除不恰当的应力作用在管道、接头和其他部件上,还要使其需要活动的管道仍可移动。为达到此要求,支吊架应间的最大间距应符合如下标准
      公称管径
      刚性接头每根管吊架数
      柔性接头每根管吊架数
      f. 管网安装
      1) 自动喷水灭火系统管材应根据设计要求,采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于50 mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于50 mm 时,采用沟槽式卡箍柔性管接头连接。
      2) 安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落;法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀及各类阀门逐个进行渗漏试验,喷头按一定比例抽样检查,其强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。报验材料应具有《备案管理手册》的复印件.
      3)管网安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道出口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。
      4) 管网安装后,管道不得有蹋腰、起拱的波浪现象和左右扭曲的蛇弯现象。配水干管,配水管应做红色环圈标志。 5) 干管安装:(特殊工序)
      喷洒干管用卡箍式柔性管接头连接时,每根配管长度不宜超过6 m,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端。待稳定后再吊起另一端。
      管道连接卡箍式柔性管接头时,先检查管端部;从管端头到凹槽必须无凹凸不平或滚痕在其外表面,以保证密封圈密封不泄露。检查密封圈及润滑;在密封圈凸缘及其外边涂一薄层润滑剂液或肥皂液。然后安装密封圈;把密封圈套在钢管的管端,确保密封圈凸缘不伸出在管接头。连接管子两端;把两钢管或管件摆放在一条直线上,对准管子,把两端连在一起,使密封圈滑入两管凹槽定位,使之跨压在两个连接管端上,密封圈既不能盖住或挡住沟槽,也不应伸入另一端的凹槽。最后施加卡箍,把卡箍放在密封圈上,确保卡箍嵌入凹槽。插入螺栓并带上螺母,用工具均匀拧紧两边的螺母,直到卡箍之间紧靠在一起。
      6) 水平管网安装质量标准为: 管道的坡度符合要求:设0.002~0.005 的坡度,且坡向排水方向。
      管子套丝要求,DN32 mm管子套丝两次,DN40-50 mm管子套丝三次,DN70-80 mm管子套丝三至四次,DN100mm 管子套丝五次,管螺纹加工精度应符合国家标准中的有关规定,要求无断丝、镀锌层无破损,螺纹清洁、规整,组装后管螺纹有2-3 扣外露,并防腐良好,无外露油麻等缺陷,连接牢固。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部位,拧紧管子时不得将密封材料挤入管内,连接后外部处理干净。
      7) 法兰连接管道时,法兰对接平行、严密,与管子中心线垂直、衬垫材质良好,螺母在法兰同一侧,螺杆露出螺母长度一致。
      8) 管道穿墙作套管,套管一般比管道管径大两号,管套间隙填密封膏或沥清麻丝,管道套管处不得有接头。管网在安装中断时,应将管口封闭。
      9) 支管安装,管道的分支预留口在吊装前应先预制好。采用三通定位预留口。所有预留口均加好临时堵板。当管道变径时,宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补心时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个。
      10) 喷洒头支管安装:
      连接喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时完成,要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷洒头的坐标,使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为25 m m,末端用25 mm/15 mm 的异径管箍口,拉线安装。支管末端的弯头处100 mm 以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢、上下错动。支管装完,预留口用丝堵拧紧。
      向上喷的喷洒头有条件的可与支管同时安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。
      g. 喷淋系统试压
      1) 阀门及喷头试验:安装前进场的各种阀门及湿式报警阀应逐一试压,喷头按规定数量进行抽样试压,5 分钟内无降压、无渗漏,目测无变形为合格。
      2) 系统试压:
      为了不影响吊顶装修进度可分层、分段进行,封吊顶前进行系统试压。试压前应编制试压、冲洗方案,将管网系统分层、分段情况、压力试验程序、压力数据、防止事故的措施等方面的问题作详细的交底,并通过监理认可。试压全过程邀请总包方与监理参加。试验前,全面检查管材、阀门、支架是否符合设计及规范要求。水压试验时环境温度不宜低于5 ℃,水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。对不能参与试压的压力表、阀门及附件应拆除。加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且做明显标志,并记录临时盲板的数量。对管网注水后,最高点要有排气装置,并应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30 分钟,目测管网应无泄漏和变形,且压力下降不应大于0.05MPa,如有卡箍式柔性管接头、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固,升压后再出现泄漏时做好标记,卸压后对其进行处理。必要时进行泄水处理。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24 小时,无泄漏。此项工作在管网全部敷设完毕后进行,做水压试验前应通知其它施工单位,应尽量移开怕水的物体,以防漏水损坏及污染物品。水压试验配合吊顶进行,在吊顶龙骨安装前进行,最好在吊顶板未上之前完成,以防漏水损害吊顶。水压试验时须土建方提供上水及排水区域,以便废水的排放。
      3) 水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或小于1.0 MPa 时,试验压力采用1.4 MPa; 当系统工作压力大于1.0 MPa 时,试验压力采用工作压力再加0.4 MPa。试压时稳压30 min,目测管网应无泄漏和变形,且压力降不大于0.05 MPa 。试压合格后及时办理验收手续。
      h. 喷淋系统冲洗
      1) 冲洗应在管道水压强度试压后进行,冲洗使用自来水,冲洗前应检查管道支架是否牢固。冲洗的顺序应先冲洗干、立管,然后冲洗配水干管。管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。楼层喷洒管道冲洗以信号阀后DN32 泄水阀为排出口,立管以最低处排渣阀为排出口。管网中冲洗流速不宜小于3m/ s,水流方向与系统管网的水流方向一致,并用锤子轻轻敲打管子,尤其是焊口处,直至出水口水色和透明度与入水口处一致为合格。填写《自动喷洒灭火系统管网冲洗记录表》,请监理签字认可。冲水量不宜小于表中规定:
      2) 当现场不能满足上水流量及排水条件时,应结合现场情况与监理、设计协商解决。
      i. 喷头安装:
      喷头安装在系统试压、冲洗合格后进行,喷头一般在吊顶板装完后进行安装,安装在易受机械损伤处的喷头,应加设防护罩。喷头丝扣填料应采用聚四氟乙烯带。喷头安装时使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,采用规格、型号相同的喷头更换。喷头应拉线安装,成排成行,但要按图纸确定喷头坐标,做到留口位置准确,并根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口、标高和支管的长度。为避免喷洒头与吊顶接触不牢,护口盘不正。应在支管末端弯头处加卡件固定,并保证支管尺寸准确。安装后的喷头溅水盘与、窗、洞口或墙面的距离符合规范和设计要求。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。