格力空调显示e1要如何修?

任语蝶 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-11-01 09:44

      E1 1、冷凝器前有障碍物

      2、控制回路巽常

      3、三相电源缺相

      3、室外环境温度高于43度时开始制冷

      4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

      首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

      1>排空不净/新装机

      2>过量冲注/维修过

      3>外机

      高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?

      电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
      高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关

      2 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-01 10:15

      E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
      E2:室内防冻结保护;
      E3:室内温度感温包开,短路;
      E4:室内管温开,短路;
      E5:室内外通讯故障。
      五:定频机故障代码:
      E1:压缩机高压保护
      E2:蒸发器防冻结保护
      E3:压缩机低压保护
      E4:压缩机排气温度过高保护
      E5:过电流(低电压保护)

      0 评论

    • abbe96 2015-11-01 08:43

      E1是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。2.机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。可以短接高压开关或OVC短接,排除某处的故障。