格力空调1

共找到12399个相关问题

  • 3 回答
    • 格力空调显示e1要如何修?
    • [昵称被屏蔽] 回答:E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关
    • 格力空调1 格力空调1匹 热水器显示e1 8年以前
  • 4 回答
    • 格力空调大1p报价是多少?
    • 卫生巾紫了 回答:品牌名称 型号 价格 空调功率 冷暖类型 格力中央空调 FG(R)12/A2-N2(I) ¥ 12888.00 5匹以上 冷暖电辅 格力中央空调 FG(R)12/A2-N4(I) ¥ 12030.00 5匹以上 冷暖电辅 格力中央空调 FG(R)12H/A2-N4(I) ¥ 12290.00 5匹以上 室内机噪音:24-35dB 格力中央空调 FG(R)14/A2-N4(I) ¥ 13395.00 5匹以上 冷暖电辅 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 大1p空调 1p空调 格力空调1 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调1匹大概要多少钱?
    • 大智若愚_6913 回答:格力(GREE)KFR-23GW/(23556)Ga-3 1匹 壁挂式智能定频空调 参考价: 2460.00 格力(GREE)KFR-26GW/(26582)FNCa-A3 1匹U雅变频冷暖空调 珍珠白 参考价:4480.00 格力Gree/ KFR-26GW/(26582)FNBa-A2 U铂1匹格力变频空调制冷迅速静音高效 参考价:¥4800 格力(GREE) KFR-26GW/K(26556)K1C-N2(B) 1匹P壁挂式美满如意定频 冷暖电辅挂机空调 参考价:¥2680.00
    • 格力空调1匹 格力空调1 格力空调5匹 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调维修e1的方法?
    • 那么爱你 回答:E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 排除格力E1方法如下: 1、确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障 2、系统故障:新装机排空不净,过量冲注,维修过未处理到位    3、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,可以换或者修,如不出现故障,查高压开关是否导通,常压下开关应导通,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。
    • 格力空调1 格力空调1匹 空调故障代码e1 7年以前
  • 3 回答
    • 格力空调1p大概价格是多少?
    • AN拉勾勾 回答:格力空调1p KFR-35GW/(35556)FNPa-4 ¥2,970.00 格力空调1p KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) ¥6,649.00 格力空调1p KFR-72LW/(72561)FNAc-3 ¥13,279.0‘ 格力空调1p KFR-26GW/(26556)FNDc-3 ¥2,397.00 格力空调1p KFR-26GW/(26556)FNDe-3 ¥2,099.00 以上价格来自于网络,实际价格以购买时为准。
    • 1p空调 格力空调1 大1p空调 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调大1匹价格多少?
    • 胜利de微笑 回答:提供一些报价仅供参考。 品牌: Gree/格力 型号: KFR-26GW/(26592)FNhD 报价 ¥2782 品牌: Gree/格力 型号: KFR-26GW/(26596)FNAa-A3 报价¥2778 品牌: Gree/格力 型号: KFR-23GW/(23592)NhD 报价 ¥2310 价格来源于网络,仅供参考,具体以实物为主。
    • 格力空调1匹 格力空调1 格力空调5匹 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调显示e1要如何修?
    • 森深不见鹿 回答:E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
    • 格力空调1 格力空调1匹 热水器显示e1 8年以前
  • 5 回答
    • 格力空调怎么制热
    • 瞎激动51 回答:按模式键调到制热的功能,温度设定在30度、待5-10钟后会出热风! 冬季空调不制热,主要有以下的原因: 1、温度设置不合理,建议设定在30度、使用微风,房间要密闭一些,适当开窗通风 2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏,影响制热效果、清洗一下即可 3、系统压力低,正常制热压力在1.6-2.1MPa、如果低于这个标准,制热效果就会差,建议适量加氟 4、空调在环境温度低的环境下工作困难
    • 格力空调制热 格力空调32 格力空调2 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调如何清洗?
    • 芒果5270 回答:1、 取下空气过滤网,按箭头方向同时在面板两端用力将面板拉开一个角度,然后将空气过滤网往下拉将其取下。 2、 清扫空气过滤网,利用吸尘器或用水漂洗过滤网,过滤网很脏(如油污)时可用溶有中性洗涤剂的温水(45℃以下)清洗,然后放阴凉处晾干。 3、 装空气过滤网,按箭头⑴方向装好空气过滤网,然后按箭头⑵将面板盖上扣好。 4、注意:空调器使用环境灰尘多时,空气过滤网清洗次数应相应增加。
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 8年以前
  • 3 回答
    • 格力空调怎么安装
    • 请叫我雷锋 回答:1、格力空调安装前的准备工作: (1)室外机安装位置应符合以下要求:地面或墙体要能承受机体的重量自振动;安装的部位要便于操作、调整与维修;外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;外机尽可能安装于背明地方。 (2)空调室内机安装位置应符合以下要来:避免太阳直射在机组上,远离热源;内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。 2、格力空调安装过程: 根据上述的原则确定内、外机位置后,再安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 3、排除管道和内机中的空气:把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可进行空调安装最后一步:开机试运行。
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 7年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 格力空调哪个系列好?
    • Eternally 回答:1、根据实际需要选类型 家用空调根据安装方式或结构的不同分为窗式、分体挂壁式、分体落地式三大类型。 一般家庭卧室用选择分体挂壁式,客厅用选择分体落地式。 2.依据房间面积与朝向选制冷量 制冷量是指空调单位时间内所产生的冷量,单位为瓦(W),在空调型号中标出,比如型号为KFR-35GW的空调,其制冷量是3500 W。 如果所选择的空调制冷量不足,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会缩短空调的使用寿命,增加空调发生故障的概率。反之,如果空调的制冷量选择过大,就会使空调开关频繁,从而导致对空调压缩机的磨损加大。
    • 格力空调32 格力空调2 格力空调1 6年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。