电线电缆最新标准是什么?

栾幻柏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2015-10-31 09:10

      一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)
      辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。
      通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
      YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
      YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
      YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
      VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
      VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
      VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。
      VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。

      基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套
      辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-10-31 07:59

      1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。

        2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。

        3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。

        4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。

        5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。

        多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-10-31 02:08

       一、生产标准:

        本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。

        二、使用范围:

        本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。

        三、使用特性:

        1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。

        2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。

        3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。

        4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。

        5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。

        多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。

      铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)

      编辑本段
        一、生产标准:

        本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产

        二、使用范围:

        本产品适用于架空电力输配电线路。

        三、使用特性:

        1.架空导线长期允许工作温度为 70℃。

        2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。

        3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。

        4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。

        5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。

      架空绝缘电缆

      编辑本段
        一、生产标准:

        本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产

        二、使用范围:

        本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。

        三、使用特性:

        1.电缆额定电压分为三种:

        A、0.6/1kV;

        B、10(12)kV;

        C、35(42)kV;

        2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。

        3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。

        4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。

      预制分支电缆

      编辑本段
        一、生产标准:

        Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》

        二、引用标准:

        JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)

        JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)

        IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件

        GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

        三、使用范围:

        本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。

        四、使用特性:

        1、绝缘电阻≥200MΩ;

        2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;

        3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;

        4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;

        5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;

        6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;

        7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g

        8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。

        9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。

        10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。

        11.电缆的敷设温度应不低于0℃。

      地铁(轻轨)用电缆

      编辑本段
        一、生产标准

        Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。

        二、引用标准

        GB9330 塑料绝缘控制电缆

        GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流

        IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆

        IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件

        IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量

        IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度

        IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定

        NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定

        三、使用范围

        本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。

        四、使用特性

        产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们