室内燃气管道安装标准是什么?

邰山蝶 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-28 18:48

      室内燃气管道安装与验收标准

      1 范围

      本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。

      本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。

      2 规范性引用标准

      下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。

      GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

      3 室内燃气管道安装

      3.1 燃气引入管

      引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。

      3.1.1燃气引入管必须符合下列规定:

      (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm;

      (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡;

      (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。

      3.2燃气立管

      燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。

      3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。

      3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。

      3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。

      3.3 室内燃气管道

      3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所:

      (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中;

      (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方;

      (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;

      (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所;

      (5)使用其它燃料的厨房。

      3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。

      3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求:

      (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中;

      (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙;

      (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。

      燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中;

      (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中;

      (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门;

      (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。

      3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。

      3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。

      穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固,

      并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。

      穿墙套管可采用PVC管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定。套管与燃气管应用沥青油麻或柔性防水材料封堵严密,与墙壁之间应用水泥砂浆填实,两端以水泥砂浆抹平。

      表1燃气管道的套管直径

      3.3.6室内燃气水平管道安装高度的要求:(安装低挂表时除外)

      (1)在楼梯间内宜不低于2.20m;

      (2)在厨房间内宜不低于1.80m;

      (3)管道及附件到顶板的净距不得小于100mm,厨房房顶必须采取防火措施。

      3.3.7室内燃气管道安装时管内不准有异物,安装要横平竖直。

      3.3.7.1水平管坡度不宜大于千分之一,坡度方向如下:

      (1)表前管应坡向立管(燃气入口),表后管应坡向灶具;

      (2)小口径管应坡向大口径管。

      3.3.7.2立管应垂直于地面,特殊情况下,垂直度允许偏差不大于2mm/m。

      3.3.8高层建筑的燃气立管应有承重支撑措施,低压供气时应有消除燃气附加压力的措施。

      3.3.9室内燃气管道与墙面的净距:

      DN<25mm(1″)时,不宜小于30mm;

      DN25mm-50 mm(1″-2″)时,不宜小于60mm;

      DN>50mm(2″)时,不宜小于90mm或根据管道安装情况确定。

      3.3.10燃气管道的固定,可采用钩钉、托架、吊架和管夹等。

      每楼层的立管至少设一个固定件;

      灶前下垂管上至少设一个固定件,灶前下垂管上有球阀时,宜设两个固定件; 水平管两端除应设托钩外,3.5m以下应设一个固定件;DN<25mm(1″)时,每增加3m应增设一个固定件,DN32mm-100 mm(11 / 4″—4″)时,每增加5m应增

      设一个固定件;管道有产生挠度可能性时,宜采用角钢支架;管道弯头附近和长度超过1m的接灶头水平管上应增设一个固定件。

      3.3.11在管道的适当位置应装设活接头。水平管每10m左右及穿楼梯间的管道,应 装设一个活接头;遇有阀门时,应在阀门后面装设活接头。

      DN>50mm(2″)的管道上可不装设活接头。室内燃气管道穿过闭合间管段,不准装设阀门及活接头;活接头的密封采用耐油石棉橡胶垫圈。

      3.3.12室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表2的规定。

      2 评论

    • ag123456 2015-10-27 21:55

      室内燃气管道安装要求
      1 范围
      本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装工程。
      2 施工准备
      2.1 材料要求:
      2.1.1燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标
      准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。
      2.1.2镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、
      无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。
      2.1.3碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。
      2.1.4阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐
      蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。
      其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。
      2.1.5胶管应采用耐油纯胶管。
      2.1.6气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。
      这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种燃气的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小、流量大,可用于较高的燃气压力下计量。新表安装必须具备以下条件:有出厂合格证;外观检查完好无缺;距出厂检验日期或重新校验日期不得超过半年;厂家有生产许可证。
      2.1.7生活燃气灶具:
      2.1.7.1家用煤气灶,分为单眼和双眼两种形式。按部颁标准规定如下:
      a 类型。家用煤气灶按煤气的种类可分为:人工煤气灶、天然煤气灶、液化石油煤气灶和适用于两种以上燃气的煤气灶。家用煤气灶的型号编制应包括下列内容:家用煤气灶用汉语拼音字母代号表示:R——人工煤气;T——天然煤气;Y——液化石油气。灶的眼数用阿拉伯数字表示:1——单眼灶;2——双眼灶;3——三眼灶。
      b 家用煤气灶的基本参数。煤气灶前的供煤气压力规定为:人工煤气为0.8~1.0kPa;天然煤气2.0~2.5kPa;液化石油气2.8~3.0kPa。家用煤气灶主火燃烧器的额定热负荷不得
      小于10.5MJ/h(兆焦/小时)。
      c 主要技术要求:
      (a) 燃烧器的火焰均匀,点燃一火孔后,火焰应在4秒钟内传遍所有的火孔。
      (b)在0.5~1.5倍煤气额定压力范围内和煤气成分在一定波动范围内,火焰燃烧应稳定,
      不得产生黄焰、回火、脱火及离焰。
      (c) 当人工煤气灶前压力为30Pa、天然气灶前压力为80Pa、液化石油气灶前压力为120Pa
      的情况下,燃烧器的火焰不得回火或熄火。
      (d) 煤气灶各部位的表面温度应小于下列数值:操作时手必须接触的部位室温加30℃o操作时可能接触的部位 室温加70℃
      操作时不易接触的部位 室温加110℃
      阀门壳体 室温加40℃
      干电池 室温加20℃
      电压元件与导线 室温加50℃
      软管接头 室温加20℃
      (e) 电点火装置应安全可靠,在启动10次中,其点燃次数不得小于8次,且不得连续两次点不着火。
      (f) 煤气灶的阀门及旋钮在室温或最高工作温度下开、关时,应灵活自如。
      (g) 旋钮“开”、“关”位置应有明显的标志和方向指示,并应有限位和自锁装置(开关
      主体外露者可不加自锁装置)。d 居民生活用灶具应符合《家用煤气灶》(CJ14—83)标准。
      2.1.7.2公用炊事灶具包括炒菜灶《中餐燃气炒菜灶》(GB7824—87)、蒸饭灶、煎饼灶、大锅灶、烤箱灶。
      2.1.7.3烤箱灶具:包括食堂烤炉、红外线糕点烘烤炉、烤鸭炉等。
      2.1.7.4烧水灶具:包括开水炉、自动热水器(《家用燃气快速热水器(GJ6932—86)》)、自动沸水器等。
      2.1.7.5冷藏灶具:批燃气冷冻箱。
      2.1.7.6采暖空调灶具:包括冷风箱、采暖炉、红外线辐射采暖灶等。
      2.1.7.7其它灶具:包括洗衣机、干燥机、洗碗机、燃气熨斗、燃气灯等。以上产品要有生产许可证和出厂合格证,并安装前按不同规格和数量比例送法定检测单位检测,符合要求后才能安装。
      2.1.7.8其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、铅油、麻、生胶带、密封垫、
      电气焊条等。选用时应符合设计要求。
      2.2主要机具:
      2.2.1机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。
      2.2.2工具:套丝板、管钳、压力钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯
      器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、剪力等。
      2.2.3其它:水平尺、U型压力计、线坠、划规、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。
      2.3作业条件:
      2.3.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干
      净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。
      2.3.2暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完
      毕并符合要求。
      2.3.3明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的
      模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。
      2.3.4立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。
      2.3.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面末装修前进行(包括暗装支管)。
      2.3.6燃气设备应在各种支架固定装置已装好,房间内的装饰工程已经完成后,再进行安装。

      2 评论

    • 紫苹果国际设计 2019-06-27 16:40

      如果是室内燃气管道的安装应依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009。如果室外输配管道应依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008、《城镇燃气管道内修复工程技术规程》CJJ/T147-2010、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2003等的。

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-10-27 23:35

      答,中华人民共和国住房和城乡建设部公告第272号 关于发布行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的公告2.0.4管道组成件pipingcomponents用于连接或装配管道的元件。它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性接头、耐压软管及过滤器等。 3.1.11当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:1直管段:每20m为一个计数单位(不足20m按20m计);2引入管:每一个引入管为一个计数单位;3室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;4管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位。4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;5不锈钢波纹软管的管材及管件的材质应符合国家现行相关标准的规定;6薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层;7当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用燃气用铝塑复合管及专用管件。 4.3.2当室内燃气管道的敷设方式在设计文件中无明确规定时,宜按表4.3.2选用。表4.3.2室内燃气管道敷设方式 管道材料明设管道暗设管道 暗封形式暗埋形式 热镀锌钢管应可— 无缝钢管应可— 铜管应可可 薄壁不锈钢管应可可 不锈钢波纹软管可可可 燃气用铝塑复合管可可可4.3.3室内燃气管道的连接应符合下列要求:1公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施;2无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;3铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊;4薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接;5不锈钢波纹软管及非金属软管应采用专用管件连接;6燃气用铝塑复合管应采用专用的卡套式、卡压式连接方式。 高层建筑室内燃气管道的支撑形式应符合设计文件的规定。 表4.3.5燃气管道采用的支撑形式 公称尺寸砖砌墙壁混凝土制墙板石膏空心墙板木结构墙楼板 DN15~DN20管卡管卡管卡、夹壁管卡管卡吊架 DN25~DN40管卡、托架管卡、托架夹壁管卡管卡吊架 DN50~DN65管卡、托架管卡、托架夹壁托架管卡、托架吊架 >DN65托架托架不得依敷托架吊架。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。