灯泡怪兽 2015-10-27 20:01
防静电地板施工工艺
一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布;
三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度 并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。
四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; 2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
Standby凡 2015-10-26 19:32
主要工具:
红外线水平仪、水平尺、螺丝刀、小型电钻、切割机、钢卷尺、铆钉枪、画笔等、橡皮锤、吸盘器、扳手、扫帚等。
安装方法:
1、定位基准点:基准点恰当,可以节省损料、零配件及施工时间,故最好是选择成直角的两面墙来当基准线;
2、门处若有斜坡货留门下扇回旋空间时,则应以门口附近取基准点为佳;
3、设计图货平面分割图上,已标明基准点时则以图面为准。
备注
基准线:平行于基准面所拉的一条直线,基准面与基准线之间的最大距离为600mm。
基准面:以业主确定的需安装整板的一个墙面。
垂直线:垂直于基准线的一条直线,垂直线与相邻墙面最大距离为600mm。
架空地板安装流程:
1、首先清理地面。
2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。
3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。
4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。
5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。
6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。
7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。
8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。
9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。
10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。
11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。
卫生巾紫了 2015-10-26 19:25
防静电地板施工步骤:
一、基层处理与清理
活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
二、找中、套方、分格、定位弹线
根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。
3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。
三、安装固定可调支架和引条
首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
四、铺设活动地板面层
首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
五、清擦和打蜡
进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.