配电柜清洁与保养的方法是什么

戴白容 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • abbe96 2015-10-24 08:57

      一、范围适合国家标准低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。二、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常无误安全运行。三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查及保养,并以最短的停电时间完成保养工作。四、安全注意事项1、停电后应注意验电。2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置或用胶布封住。3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。4、保养电容器柜时在电容器对地放电之前,严禁触摸。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。六、相关文件及记录1、检修工作票!2、配电柜、控制柜年保养记录!3、设备维修记录。五、内容1、做好准备工作:A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。2、保养调试程序:A、实行分段保养,先保养负荷段。B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

      3 评论

    • 没有昵称_0108 2015-10-24 10:06

       1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。

        2、其次,在清洗配电柜的时候,要避免水分残留在配电柜里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。

        3、切记不能用有腐蚀性的化学物品去清洗配电柜,也应避免配电柜触碰到有腐蚀性的液体或空气。配电柜如果碰到有腐蚀性的液体或空气,容易导致它的外表被腐蚀生锈,影响到它的美观,也不利于它的保养。

      2 评论

    • 江阴有为电力 2020-12-18 09:46

      现在我们都采用带电清洗的技术来处理电力电气设备,这种养护技术一般是在不停电或阶段性停电的电力电气设备上进行清洗的一种技术,清洗是由专业的清洗人员使用专业的工具、清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效的清除设备表面和深层的污染物,降低因污染物而引起的设备故障,提升设备的运行效率,使他们恢复到最佳的工作状态,并且延长设备的使用寿命,达到安全的目的。

      1 评论

    • zhaiye 2015-10-24 12:15

      一、范围适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。
      二、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。
      三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。
      四、安全注意事项
      1、停电后应验电。
      2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。
      3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。
      4、保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。
      5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。
      六、相关文件及记录
      1、检修工作票;
      2、配电柜、控制柜年保养记录;
      3、设备维修记录。
      五、内容
      1、准备工作:
      A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。
      B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。
      2、保养程序:
      A、实行分段保养,先保养保安负荷段。
      B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。
      C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。
      D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况
      E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。      I、按C、D、E、F项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷由发电机供电转为市电供电。

      0 评论

    • 小牛k1 2015-10-24 12:15

      1.养护前的准备
       低压配电柜养护前一天,应通知用户拟停电的起止时间.将养护所需使用工具和安全工具准备好,办理好工作票手续.由电工组的组长负责指挥,要求全体人员思想一致,分工合作,高效率完成养护工作.
       2.配电柜的分段养护
       当配电柜较多时,一般采用双列方式排列.两列之间由柜顶的母线隔离开关相连.为缩减停电范围,对配电柜进行分段养护.先停掉一段母线上的全部负荷,打开母线隔离开关.检查确认无电后,挂上接地线和标示牌即可开始养护.
       ①检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固连接螺栓确保连接紧密.母线接头处有脏物时应清除,螺母有锈蚀现象应更换.
       ②检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,看触头是否有损坏.紧固进出线的螺栓,清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况.
       ③检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好.
       ④检查熔断器的容体和插座是否接触良好,有无烧损. 在检查中发现的问题,视其情况进行处理.该段母线上的配电柜检查完毕后,用同样的办法检查另一段.全部养护工作完成后恢复供电,并填写配电柜保养记录。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生