外墙抹灰施工技术交底内容是什么?

邢宗翰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 随意夜风 2015-09-23 18:57

      1、 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
      2、 抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。
      3、 大面积外墙抹次施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于6m的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 (外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水)。罩面抹灰时,用力要轻重一致,用抹子先圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。
      五、 应注意的质量问题
      1、 粘结不牢、空鼓、裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常见通病之一就是次层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺107胶的素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。
      2、 抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层、间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。
      3、 门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,预埋木砖间距大,木砖松动,反复开关振动,在窗框两侧产生空鼓、裂缝:应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责,木砖必须预埋在混凝土砌块内,随着墙体砌筑按规定间距摆放。加气混凝土墙体的门框周边宜做成钢筋混凝土小柱,小柱内预埋木砖最为妥当。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-23 18:57

      一、做好施工准备工作
      二、施工工艺流程
      外墙面清理——冲筋贴灰饼——基层抹底灰——带保温做好后——排砖、弹线——门窗洞口修正——选砖——贴标准点——挂线——贴面砖——勾缝处理
      三、施工工艺
      1、外墙面清理,检查墙面的凹凸情况,对凸出墙面的砖或砼要剔平。将墙面上残存废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清理干净。
      2、冲筋贴灰饼,根据现场情况,吊垂线,找规矩,贴灰饼。
      3、将墙面的灰尘清洗干净后,满刷界面剂,以增加抹灰层与墙面的粘结,减少抹灰层的空鼓脱落。
      4、 提前一天湿润墙面,抹头遍水泥砂浆,其配合比为1:2.5或1:3,薄薄的抹一层,用抹子压实。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平,用短杠刮平。毛灰施工时,最好两人配合进行,一人在前面抹拉,另一人紧跟着用木抹子平稳的压在拉毛灰上

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-23 18:50

      一)材料要求:
      1、FIRST专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板,具有合格证及检测报告。
      2、挤塑聚苯板:1200X600X30mm和1200X600X50mm厚挤塑聚苯板即XPS板,具有合格证、检测报告及厂家质量证明文件,主要性能指标详见检测报告。
      3、耐碱玻纤网格布:玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的,应具有合格证及检测报告,其主要技术性能指标详见检测报告。
      4、锚固件:Φ8聚乙烯(尼龙)胀塞,采用长80mm镀锌木螺丝和塑料垫板(Ф300mm)对保温板进行固定。使用温度范围-40℃--80℃。
      二)机具要求:
      电动搅拌机 铁抹子 角磨机 2m靠尺 弹线墨盒 壁纸刀 阳角抹子 铁皮水桶 小白线 透明胶带 线 坠 钢 丝刷 木 锯
      三)作业条件:
      1、基层墙体的挠度应

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-23 16:13

      一、 主要材料
      1.1 水泥:水泥选用32.5级普通硅酸盐水泥,应带有出厂证明、合格证,并符合设计和规范质量标准的要求;
      1.2 砂子:砂子选用中砂,用前过筛,且符合规范的质量标准;
      2.3 面砖:规格为交底95*95mm, 面砖的表面逛街
      二、主要工具 砂浆搅拌机、手提切割机、角磨机、电锤、手电钻、铝合金靠尺、水平尺、铅丝、粉线包、墨斗、小白线、开刀、卷尺、方尺、线锤、、拖线板。
      三、施工工艺流程 基层处理—弹线分格—排砖—选砖、浸砖—粘贴饰面砖—装饰勾缝及擦缝 外墙外立面贴砖分两个区段进行施工,二、三楼层为一个区段,由西安成兴建筑工程劳务有限公司组织施工,四楼层为另外一个区段,由重庆渝垫建筑劳务有限公司组织施工。
      3.1 基层处理 外保温系统抹面层应平整、粗糙,基体表面上的杂质、油污应清除干净。门窗洞口及其它配筋、预埋件安装正确,其洞口标高必须准确,务必做到上下、左右、进出一条线。
      3.2 弹线分格 根据竖向和水平控制线放出施工砖缝控制线、分区段进行分格缝弹线。确定水平及竖向排砖数,根据规范及实际调整砖缝大小并画出排砖图,要求竖缝上下通直,水平缝交圈,尽可能按整砖数排。 同时面层贴标准砖,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整度。
      3.3 排砖 根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求。 注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上。
      的非整砖,非整砖应排在窗间墙活阴角等次要部位,但要注意对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴,面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝。
      3.4 选砖、浸砖 外墙贴砖前,应选择颜色、规格一致的砖,浸泡砖时,将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
      3.5 粘贴饰面砖 粘贴应自上而下进行,在四层区域可分段进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,依次托住第一皮面砖。 采用饰面砖粘贴聚合物抗裂砂浆,聚合物抗裂砂浆应按:水:胶:水泥:砂=0.75:0.75:3:6的比例进行配置,砂浆厚度为6~10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片刀子调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度 。饰面砖粘贴面积必须保证100%,否则留下的空隙会造成水蒸气的凝露,从而因冻融破坏导致饰面砖的剥落。在施工时,工人们可用抹子往饰面砖上涂抹聚合物砂浆,然后将饰面砖揉按于粘结剂中并压实。
      3.6 饰面砖勾缝 采用专用勾缝剂,饰面砖勾缝顺序为先勾水平缝再勾竖缝,无论水平缝还是竖向缝均应赶光压实。特别是竖缝与水平缝交接处更应赶光压实。勾好后要求凹进饰面砖外表面2mm。饰面砖缝勾完后对墙面进行检查,并用棉丝擦洗干净,保证整体工程的清洁美观。 3.7 节点处理 节点处是指伸缩缝处、墙面转角处、门窗等收口处。 伸缩缝的处理与涂刷饰面体系相同,应考虑此处的防水和防热桥。 墙面转角处和门窗等收口处.由于这些部位外保温体系和变形值最大,饰面砖伸入门窗框10mm,但不能压框,距框面5mm缝。砖缝应用高弹性的建筑防水密封膏嵌缝。门窗型材与混凝土基层用高效保温材料填实。窗口边抹胶粉聚苯颗粒保温材料或聚苯板抹与墙面材料相同的砂浆12mm厚,再用胶粘剂粘贴面砖,同时在墙面外转角处应设置砖缝。
      四、 质量要求 饰面砖的品种、规格、颜色等必须符合设计要求和满足现行规范的质量标准。饰面砖镶贴必须牢固、楞角整齐、无脱层、裂缝等缺陷,饰面砖表面平整、洁净、颜色一致、无变色起碱、无空鼓。接缝嵌填密实、平直、宽窄一致。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   