低压配电柜进出线的要求是什么?

李宁平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2015-09-15 20:52

      主要是看怎么样走线方便,比如说变压器在1楼,低压柜在2楼,电缆或者母线直接穿过楼顶接到低压进线柜,你就没必要弄个上进线了。出线也是这样,不方便挖电缆沟的话,就可以弄电缆桥架上出线。如果变压器和低压柜都在一层,就都是上进的多,变压器出线端1米多高,低压柜2米多高,直接搭过来简单便宜。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-09-15 15:53

       3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。

        3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

        3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

        3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。

        3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。

        3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。

        3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。

        3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。

        3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。

        3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。

        3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。

        3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。

        3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。

        3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。

        3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。

        3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。

        3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。

        3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。

        3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。

        3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。

        3.9开关柜内配置以设计图纸为准。

        四、技术服务

        1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。

        2.技术文件

        供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:

        ①质量合格证书,产品鉴定证书等。

        ②典型说明书和主要技术参数等。

        3.出厂试验报告单

        3.1出厂试验项目:

        A.结构检查

        B.机械特性和机械操作试验

        C.主回路工频耐压试验

        D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验

        E.主回路电阻测量

        F.局部放电测量

        G.泄压通道压力试验

        H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查

        I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性

        J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验

        K.二次绕组匝间耐压试验

        3.2现场验收试验

        低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。

        4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。

        五、备品备件

        1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。

        2.备品备件清单表

        序号名称型号规格单位数量用处备注

        1按钮LA39-11只50开关柜免费

        2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费

        3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费

        3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费

        4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费

        六、质量保证

        1.质量保证

        (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。

        (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。

        (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。

        (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。

        七、包装运输及储存

        1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。

        2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。

        3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。

        4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。

        5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。

        6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:

        A.包装及密封是否良好。

        B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。

        C.产品的技术文件是否齐全。

        D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。

        八、其它

        1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。

        2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

        3. 未尽事宜,协商解决。

      1 评论

    • 天上的木兰星 2015-09-15 22:46

      低压动力配电柜的进线方式:
      上部、下部进线的都有,要根据整个系统的开口设计来安排进线位置。

      如果是母线槽的话,最好设计成上部进线,这样可以节约电缆,而且开关不需特殊设计。但如果旁边还有其它组柜的话,可能会存在翻线问题(就是将开关下口的出线重新翻到临柜“出线柜”的上口)。
      如果是电缆沟设计的话,一般都是下进线,而且开关宜使用倒装式,可减少不必要的翻线,使出线直接到临柜(出线柜)的开关上口 。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。