电缆桥架安装规范是什么

程婉如 | 被浏览 8年以前 |

求问,电缆桥架安装规范是什么?求份安装规范

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • dnhwga 2015-09-10 19:41

      (一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。3.现场条件 (1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。 (2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。 (3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。(二) 、材质要求1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。3.电缆桥架的进货检验 (1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。 (2)检查桥架板材厚度应满足下列要求: 桥架宽度(㎜) 允许最小厚度(㎜)<400 1.5400~800 2.0>800 2.5 (3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2㎜。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7㎜,任意两孔间距允许偏差±1㎜。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜。(4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。4. 电线、电缆进货检验(1)供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告。(2)检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸,绝缘层是否和国家标准。(3)电缆外观应无扭曲、损坏及漏电现象。(4)对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10mΩ。(5)见杨哦年工作完成后,将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。 (三)、工器具1.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。2.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。3.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。 二、质量要求(一)、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:(1) 金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;(2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜²。(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。2.电缆敷设严禁由绞拧、装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。(二)一般项目1.电缆桥架安装应符合下列要求:(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表:            电缆最小允许弯曲半径序号 电缆种类 最小允许弯曲半径1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D3 聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D5 多芯控制电缆 10D注:D为电缆直径(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:              与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5热力管道 有保温层 0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,有防火隔堵措施;(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处 设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-09-05 00:26

      桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的, 高低压电缆桥架应尽量分开安装
      在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
      《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。
      电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
      电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米

      1 评论

    • 清水一掬 2015-09-11 19:03

       (1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

        (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

        (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

        (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘
      制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

        直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。

        拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。

        升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

        (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

        (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

        (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

        (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

      0 评论

    • 亮123 2015-09-11 12:43

      一、电缆桥架型式及品种的选择
      1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
      2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
      3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
      4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
      5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
      6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。
      二、规格选择
      1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
      2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
      3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
      4、桥架横截面积的选择见表
      桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)
      三、支、吊架的配置
      1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。
      2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
      3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。
      4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。
      四、防火
      要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。
      五、接地编辑
      1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
      2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
      3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
      4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
      六、桥架系统设计内容
      桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:
      1、桥架系统的有关剖面图。
      2、桥架系统的平面布置图。
      3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。
      4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。
      七、安装编辑
      电缆桥架的安装请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。
      八、设计要求编辑
      1、桥架系统的路径平面布置图;
      2、桥架系统的有关断面图。
      3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。
      4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-09-10 12:08

      1) 桥架的安装位置应根据设计图。一般应掌握以下原则: a. 应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合下表要求。 b. 在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。 c. 桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定,应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。 d. 水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时,相互之间净距宜大于600mm。 e. 多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。 f. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。 g. 在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其圆弧宜一致。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。