卫生间防水验收标准是什么

涂成学 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-07 21:52

      1、逐个验收

      一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收,所有的卫生间都必须进行逐个验收。

      2、施工工序后检查

      卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成,经监理工程师检查确认并做好检查记录后,方可进行下道工序施工。

      3、卫生间防水涂刷后验收

      每一遍防水层涂刷完成,经监理工程师检查确认符合要求后,方可进行下一遍防水层涂刷施工。

      4、防水层涂刷干燥后需要验收

      防水层涂刷完成干燥后,应对防水层质量进行认真检查和验收,检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样),表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经甲方及监理工程师共同检查验收合格后方可进行闭水试验。

      5、卫生间防水闭水实验

      防水层必须进行闭水试验,试验时间不少于24小时,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润现象。经甲方及监理工程师共同检查验收合格并办理隐蔽验收记录后,才能进入下一道工序防水保护层的施工。

        6、装修完工后防水验收

      精装修卫生间在防水涂膜保护层施工完成后,应待水暖专业管道铺设完毕并经验收合格后,方可进行垫层施工,工序交接过程中,设备与土建专业应密切配合。

      7、二次闭水试验

      精装修卫生间地面面层完成后,应进行第二次闭水试验,闭水时间不少于24小时,其间观察楼板下方、墙边角处、管道周边等部位无渗漏、无湿润现象为合格,同时填写闭水检查记录并按程序进行防水施工验收。

      二、卫生间防水验收注意事项

      1、原防水层是否遭破坏

      在装修完工后,检查卫生间是否按照相关规范做的防水层,是否破坏原有的防水层导致渗漏情况。防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。

      2、铺地砖是否做好地面防水

      如果卫生间原有地砖需要更换,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。

      3、墙面是否做好防水

      卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水。

      4、墙内水管是否做了防水

      施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。

      0 评论

    • Standby凡 2015-09-07 19:07

      1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
      2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
      3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
      4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
      5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
      6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
      7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
      8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-07 18:32

      卫生间防水标准
      1 设计要求
      1.1 排水方式卫生间排水宜采用下层排水方式。目前部分项目 中所采用的下沉式同层排水(即在下沉空间内布置排水管道并用炉 渣或轻质混凝土充填) 卫生间设计, 在工程施工和维修方面存在 较多问题, 应慎重采用。有特殊要求时(如需做同层排水),应在符合防水原理前提下做出正确的防水构造设计后,方可采用。
      1.2 地面高差卫生间完成地面标高宜比楼面(含首层地面)完 成地面标高低 20~30mm,其实际高差应根据楼地面建筑做法确定, 并在地面建筑设计及楼板结构设计图纸中经核算无误后予以注明。
      1.3 后砌隔墙卫生间后砌隔墙应采用混凝土砌块等耐水性能 好的材料,不宜采用加气混凝土、石膏板等吸湿性强的材料;后砌 隔墙根部, 用强度等级不低于C15 混凝土做100mm 高条带(见 “全国民用建筑工程设计技术措施”建筑设计部分4.2.6 条),条带 与隔墙同宽。
      1.4 防水材料选用卫生间防水材料的种类应符合施工图及国 家现行相关规范之要求。根据目前集团各项目防水材料使用情况, 从保证防水质量和方便施工的角度出发,卫生间防水宜采用以聚氨 酯为原料的涂膜防水材料(包括经国家或地方建设主管部门认可的 其它涂膜原料) 尽量避免使用卷材防水材料, , 原则上不采用刚 性防水做法, 禁止使用含有煤焦油成分的涂膜防水材料以及国家和 地方法规明令禁止使用的其它防水材料。

      0 评论