3条回答
一颗柠檬_4908 2015-08-19 12:47
水性聚氨酯防水涂料施工方法:
1、施工要求
1)对防水层要求:基层必须干净、比较光滑,这样涂膜才均匀一致。
2)本材料属水性,混入苯类会发胀,所以禁止有机溶剂。
3)根据基面、天气情况,加水调节浓度,方便、简单。
2、涂刷底胶
涂刷底胶时,可将本材料适当加入些水,以便于涂刷。涂布量一般0.2~0.3公斤/㎡为宜,涂布后需干燥4-6小时,再做下一道工序的施工。
3、涂膜防水层的施工
防水层的施工时,涂料一般不需要加水稀释,直接使用橡胶刮板涂或用滚筒滚涂,但方向应与第一次涂刮的方向垂直。根据设计要求,确定涂刷遍数和涂刮量,直到达到设计厚度。
4、稀撒面渣
如果墙板立面要抹灰,最后一道涂膜施工完但还未固化时,应在其表面稀撒上少量干净的ø2-3mm砂粒,以增加涂膜和水泥砂浆的粘结力。
5、涂膜防水层的验收
在做保护层前必须认真检查涂膜防水层的施工质量,要求满涂不断,薄厚均匀一致,封闭严密,不允许有露白见底、起鼓脱落、开裂翘起等缺陷存在,必要时可以蓄水检查,至不渗漏为合格。
6、保护层施工
当涂膜验收合格后,即可做水泥砂浆保护层或用传统方法铺贴砖、马赛克等。
ddd_3192 2015-08-19 09:59
1.涂料配制
(1)严格按产品说明书要求的配合比进行A,B两种组分配料、混合;单组分允许偏差不得超过5%。
(2)两种组分混合时,应先将主剂A料放入容器内,再缓慢加入B料,并立即搅拌均匀,搅拌时间以3~5min为宜,拌好的聚氨酯涂料稠度变稀、色泽由蓝绿渐变成黑亮即可使用,即熟化时间约5~20min。
(3)拌好的涂料如果太稠,可适当添加小于10%的有机溶剂稀释,搅拌均匀后再用。
(4)应按施工用量测算好再拌料,混合好的涂料应在20min内用完。用后的容器、搅拌器应及时清洗干净。
(5)配料时严禁将A,B组分滴在基层上,以免起泡。
2.刮涂施工
防水涂料的施工顺序是:满涂一遍结合层→细部节点(变形缝、管道口等部位)处理→第一道涂层→涤纶布增强层→第二道涂层→面层→保护层。施涂时,要保证涂层的层数、厚度、均匀性,掌握好间隔时间,以确保施工质量。
(1)结合层施工。将10%的有机溶剂稀释混合好的防水涂料用刷子或刮板均匀涂刷在需要防水的基层上作为结合层,以不起鼓、不剥离为合格,用料量为0.2~0.4kg/㎡。
(2)节点部位处理。按设计要求施工,铺贴涤纶布或无纺布时应与基层粘结牢固,不空鼓、无皱褶。
(3)第一道涂层施工。结合层和节点涂层干燥后,进行第一道涂层施工。将拌好的涂料按0.7~0.8kg/㎡用量分区到位,然后用刮板按顺序将涂料均匀地涂刮在基层上;节点处用刷子反复涂刷,务必保证涂层厚度和涂层连续、完整;涂刷时应避免产生气泡、漏刷,使涂层厚薄均匀。
(4)涤纶布(无纺布)增强层铺贴。当第一道涂膜固化干燥后,再用该防水涂料粘贴涤纶布等增强材料。
(5)第二道涂层施工。增强层粘贴完后即可涂刮二道涂层,方向与第一道涂层垂直(可防气泡产生,使得涂膜均匀),方法同第一道涂层。
(6)表面涂层施工。施工方法、间隔时间均同第二道涂层。如在其上需做上人屋面或立面防水保护层,应待涂层表面干燥后,在表面撒麻刀灰或粒径2~3mm的细砂一层,以增强表层与保护层的粘结力。
(7)分格缝施工。屋面整浇层必须按刚性防水屋面的常规做法设置分格缝;分格缝应一通到底,缝内灌以发泡聚氨酯,涂膜层厚度不小于4mm,涤纶布用防水涂料粘贴牢,搭接宽度不小于60mm。保护层的分格缝灌缝方法是:将涂料液加10%~20%重量的清水充分搅拌后灌入缝内;由于固化成型时体积膨胀1/3,所以灌缝时要控制在缝高的3/4处。搅拌后的发泡液要在40min内用完,超时的液体视为废液。
3.保护层
(1)聚氨酯防水涂层必须做保护层。非上人屋面在面层完全固化后,应立即做保护层,可涂刷反光涂料,撒细砂、云母片等。如刷银粉漆,应在防水层施工完15天后进行,以免咬色、反色,影响美观。
(2)地下室、水池、厨卫间防水涂层表面的保护层可用饰面砖取代;地下室外防水外侧不设饰面层时,可用砌砖、抹灰、贴聚苯板等多种方法保护。
相关问题