4条回答
流绪 2016-04-25 17:51
配电柜的安装要求:
柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时,应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
dddc82 2015-08-04 23:02
6.1 配电柜安装要求
6.1.1 配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则并应注意便于操作、搬运维修、试验监测和接线工作的进行。
6.1.2 配电室内除本室需用的管道以外,不应有其它的管道通过。室内的暖气管道上下不应有阀门和中间接头,管道与散热器的连接应采用焊接。
6.1.3 成排布置的配电柜其长度超过 6m 时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过 15m 时,其间还应增加出口。
6.1.4 当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小于 2m。
6.1.5 面排布置的配电柜,其柜前和柜后的通道宽度不应小于下表所列的数值。
du845968102 2015-08-04 21:58
分配电柜
嵌装和墙面安装配电柜,电流高达160 A。
模块化墙面和地面安装配电柜,电流高达355A,单独可高达850 A。
地面和墙面安装带凹进塑料侧面的电解电镀板,用于绝缘
准备安装电表和配电柜
显示每种型号防护等级
安装的配电柜可抽出用于装配和接线
U、AT和AV 配电柜盖子由 加强的自消玻璃纤维组成,可防止变形
行距125 mm,
安装N 和 PE 接线端子
1 mm 钢板门
颜色 : RAL 7035,
从双亦门的三个宽
ArTu 开关柜
ArTu 开关柜
三种ArTu配电柜 ArTu M, ArTu L 和ArTu K 是一个完整的系列和可提供单块或成套开关柜,用于一次和二次配电.在安装、防护等级、电气和机械特性、参考标准(EN 60439-1)方面可完全满足所有市场要求。在所有ArTu开关柜(M, L 和 K 系列)中,皆可安装相同类型的附件和使用Unifix H /L电缆系统。所有系列配有带定型部件的母线系统,这有利于热耗散和扩大了开关柜的电气能力(L系列高达800A,M系列高达630A,K系列高达4000A)。三种 ArTu配电柜系列具有各种配置结构、单一系列的附件和简单的安装套件
不透水盒
使用防尘和防水的外壳, 可保证在联接和安装设备时安全可靠, 避免造成事故.
高可靠性, 具紧封保护 , 完全符合安装需求.
挂墙式和嵌墙式安装
在电气安装的最后部分, ABB 具有广泛系列的电缆接线盒, 空的外壳和指令设备均为安装保护刚性导管而设计.
坚固的结构和特别的保护特性使设备和外壳可适用于不同的安装.
木子星生 2015-08-04 17:16
配电柜(盘)安装
1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.