3条回答
[昵称被屏蔽] 2015-08-05 13:56
工艺流程
施工准备→基层清理→分中弹线→立皮数杆→设置墙体拉结钢筋→第一皮砖放样→墙体组砌→粉刷前节点处理→墙面粉刷。
操作要点:
在砌筑前清理基层上的浮浆、松散的混凝土块、杂物等,做到基层表面清洁。
弹出所砌筑墙体的边线及门洞位置。
立皮数杆:砌筑水平灰缝厚度控制在8mm~12mm。
根据墙体位置、皮数杆和拉结钢筋间距在混凝土墙柱上设置墙体拉结钢筋。
根据墙体位置线及门洞位置线进行第一皮砖放样。
砌筑方法按照改进的组砌操作方法施工,水平缝铺灰厚度为20mm左右,以保证有8-10mm嵌入砌块孔内形成结合销键。
墙体垂直度控制:采用线坠法进行控制。
砂浆饱满度:水平灰缝采用挤压法施工,端缝采用填浆法施工。
技术措施
陶粒砌体与混凝土结构接触界面开裂和表面粉刷层开裂是陶粒砌体墙体的质量通病,其根源在于没有改进传统的砌筑工艺,缺乏针对性技术措施。
在陶粒砌体施工时,针对其特点,必须采取下列技术措施:
首层墙体根部640mm高范围内的砌体采用实心砌块砌筑,防止砌块孔内吸潮积水,导致墙根发霉,墙根及墙体组方法如图1。
用于“错缝”的砌块采用实心砌块。
墙中有水平预埋管道处的砌块采用带“凹”槽的砌块砌筑。
墙中拉结钢筋设置:高度方向的间距为φ6@500mm,沿墙通长布置,其搭接长度为45d,与主体结构可靠连接,拉结钢筋布置在砌块的盲孔面,且应在满铺水泥砂浆后放置钢筋,拉结钢筋上部砌筑实心配块,墙体转角处加设1φ6转角构造钢筋,如图2所示。
墙长超过3m,按@2500mm设置190mm×190(120)mm,内配4φ10,φ6@250的现浇钢筋混凝土构造柱。
门窗洞口两侧必须砌筑实心砌块。
墙体与楼盖相接处的砌体采用专用实心砌块呈“鱼鳞”型斜砌挤紧,其施工时间应在下部砌体完工一周之后进行,专用砌块如图3所示。
外墙干挂石材幕墙或玻璃时预埋件处的处理如图4所示。
墙体转角处与丁字墙应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于其高度的2/3。
有防水要求的墙体:内墙距地面1200mm高范围内均采用实心砌块砌筑,
外墙防裂、防水措施:墙面满铺钢丝网,与混凝土接触处搭接长300mm,用水泥钢钉固定,墙体粉刷分二次进行,每次粉刷厚5~7mm。
内墙粉刷前的节点处理:
①墙体与主体结构的界面设宽600mm的钢丝网,海边各搭接300mm;
②墙中安装管道处,沿管道方向布置宽为600mm的钢丝网以防止此处粉刷层开裂:
(③洞口四角呈45°布置宽600mm的钢丝网,防止粉刷层开裂。
ddd_3192 2015-08-02 19:55
1、工艺流程:墙体放线、砌块浇水 → 制备砂浆 → 砌块排列→ 砌块拉结筋放置 → 铺砂浆 → 砌块就位 → 校正→ 蕊柱钢筋连接 → 蕊柱砼浇筑 → 过梁放置
2、墙体放线:陶粒空心砌块砌体施工前应将楼层结构面按标高找平,依据施工图纸放出第一皮砖块的轴线、砌体轴线和洞口线,每道砌体最低层必须砌筑三皮实心砖。
3、配制砂浆:按设计要求配制专用砂浆,配合比由试验室确定,采用重量比。计量精度为水泥±2%、砂±5%,砂浆为高粘性专用砂浆,水泥为普通硅酸盐水泥,掺入改性剂1号,掺量为水泥用量的30%,搅拌时间不少于210s,稠度为50-70mm,拌完的砂浆必须在2h内用完。
4、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下:
①砌块砌体在施工前应根据工程设计施工图,结合砌块的品种(规格)绘制砌体砌块的排列图经审核无误按图排列砌块。
②陶粒空心砌块排列时尽可能采用主规格的砌块,砌块中主规格的砌块应占总量的75%-85%。
③陶粒空心砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的搭接长度要求,应采取压砌钢筋网片的措施。
④外墙转角及纵横墙交接处应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,同时与框架柱、蕊柱连接采用φ6@500的钢筋,设置长度大于1m的拉结筋。
⑤砌体水平灰缝厚度一般为15mm,竖向灰缝宽度为20mm。
5、铺砂浆:将搅拌好的砂浆通过灰车运至砌筑地点, 在砌块就位前用大铲、灰勺进行分块铺灰。
6、砌块就位与校正:砌块砌筑前一天进行浇水湿润,冲去浮灰,清除砌块表面的杂物,每层开始时应从转角处或定位砌块处开始,应砌一皮校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。
7、蕊柱钢筋连接:蕊柱钢筋连接以单面搭接焊为宜,接头位置设置在每一楼层的首层砌块的操作孔内,每层设置钢筋接头面积不超过50%,钢筋直径为大于或等于Φ12。
8、蕊柱砼浇注:陶粒空心砌块蕊柱中使用的注蕊砼宜采用高流动性低收缩高强度砼,其强度等级不低于C20。
蕊柱砼的材料要求:
①砌块蕊柱砼采用普通硅酸盐水泥,砂为中砂,石子为5-10mm的碎石。
②掺入水泥用量15%的Ⅱ级磨细粉煤灰。
③蕊柱砼中掺用东北设计研究院研制的改性剂2号,掺量为水泥用量的15%。
蕊柱砼的技术要求:
①蕊柱砼的坍落度宜>180mm,水灰比为0.4-0.5。
②蕊柱砼的搅拌时间不少于180S。加料顺序:先加粗细骨料、粉煤灰、水泥搅拌30S后,再加水搅拌30S,最后加改性剂搅拌120S。浇灌蕊柱砼前,先浇入约15mm的与砼配合比相同的去石子水泥砂浆,再灌入砼,蕊柱砼的浇筑应随浇随捣,随确认其密实度。一般每浇入400-500mm的砼,即应振捣一次,振捣采用φ30mm小型振动棒,密实度的确认可用敲击法和观察法相结合。敲击法即用小锤敲击蕊柱部位的砌块孔是否有空洞的声音。观察法:即用眼睛观察蕊柱部位的砌块表面是否有潮湿的湿斑。
荣耀vvv 2015-08-02 19:50
1、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝厚大于20毫米时,应用细石混凝土找平铺砌,应用不低于M2.5混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块扒钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。
2、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15毫米。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20毫米。
3、砌到接近上层梁、板底部时,应用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为60度左右,砂浆应饱满密实。
4、墙体洞口上部应放置2Φ6毫米钢筋,伸过洞口每边长度不小于500毫米。
5、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每500~1000毫米高设一道2Φ6毫米钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700毫米。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配合比为水泥︰107胶︰中砂=1︰0.2︰2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5毫米厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙面大于3米时,常加设一水平混凝土带;如设计无要求,一般每隔1.5米加设2Φ6毫米或3Φ6毫米钢筋带头,以增强墙体的稳定性。
6、砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按洞口高度民2米以内每边砌筑三块,洞口厚度大于2米时,每边砌筑四块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢;当采用先立口时,在砌块和门框外侧均涂抹粘结砂浆5毫米厚挤压密实。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉,与加气混凝土固定。
7、砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底每1.5米预留2Φ6毫米拉结筋插入墙内,如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底与砌块楔牢,将粘结砂浆填实,灰缝刮平)。
8、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8米。扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.