3条回答
卫生巾紫了 2015-07-23 16:41
一、穿线
当管敷设完毕后,房间具备锁门的条件,墙面抹灰完,初装修完毕即可进行穿线。线型、规格必须符合设计要求,并有出厂合格征,具体技术措施如下:
1、穿线前,管口毛刺要处理掉,并配装相应规格的管护口,防止损坏线缆绝缘。 2、当管线较长或转弯有两个或以上时,先清扫管道。
3、线缆要留有适当的余量,接线盒内一般留长250mm,箱内留箱周长的二分之
一。垂直管路中的线缆,当长度超过30米时,线缆在过渡盒管口处加以固定。
4、线缆穿完后,要对每一根进行校验,合格后方进行下道工序。
二、桥架、线槽安装
主体结构施工完成,弱电井形成后,即可进行电缆桥架及线槽安装施工,电缆桥架安装前对所经过路径用拉线的方法进行测位;测位所拉的定位线,安装支架、吊架。支、吊架间距不超过1.5米,但每段之间不少于2个,所有支架、吊架均有可见的接地,每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直,水平偏差不超过5MM,垂直偏差不超过0.15%,拐角内边处做成45度。连接螺丝从里往外穿。
哎哟喂哟 2015-07-22 23:35
a) 墙、板如需开洞、开凿应事先同业主进行联系,业主同意后方可进行。严禁在砖墙板上随意开洞、开槽,未经许可不得擅自切割结构钢筋。
b) 砖墙及其它材质的墙体开洞、开槽应按工程要求,先划线后再进行施工。开槽、开洞使用专用开槽机及开孔机。
c) 现场设置的施工设备应由木板或其它材料垫离地面,防止油污粘贴在地面上。
d) 在进行电、气焊作业时,应采取隔离措施,以防损坏已做好的地面和墙面。
e) 在己施工完的墙外和吊顶上进行安装施工时,施工人员戴了干净手套和穿了干净工作服后方可进行施工。
f) 积极开展教育全体参建职工成品保护教育,严禁在土建建筑上乱涂乱画,发现,将立即责令当事人出场。
ddd_3192 2015-07-22 19:43
施工工序及施工方法:
各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。
各工序的操作方法如下:
图纸审核
根据设计图纸内容及技术要求,明确施工任务,备好施工用工料及机具,同时与甲方、监理单位、土建及装饰等施工单位协调好关系,做好进场施工准备。
1.2管子预埋、线槽铺设及支持件、固定件的预埋、预放和预留孔洞
(1)管子预埋
管子预埋配合土建的工程进度安排;
暗管管路的直线敷设长度不宜超过30米,管路长度如超过30米,需加装暗线盒等装置;
为便于施工和维修,暗管如弯曲时,其弯曲的夹角不应小于900,钢管的弯曲半经在敷设电缆时不得小于钢管外径的10倍,在敷设塑料电线时不得小于钢管外径的6倍,如有二次弯曲,应把弯曲处设在暗管的二端,这时暗管长度应缩短到15m以下,并不得有S弯;
埋设在底层或焦碴层内的钢管应采用厚壁管,并做好防腐蚀处理;
各类管材的管子接头应用螺丝接头连接或以套管连接,不应采用焊接方法;
管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒子内外侧均应套锁母;
管子穿过伸缩缝(沉降缝)时,应作如图处理:
伸缩缝二侧的接线箱内外层需刷防护油漆,箱盖安装要平整;
管子应预埋在非燃烧体结构内,其保护厚度不应小于3cm:
管子敷好后,应在管子两口用棉纱堵住,防止沙石进入管内;
(2)线槽铺设:
水平线槽、垂直线槽的安装位置须经监理方统一协调后给出,不得随意安装;
线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点;线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处;吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm.线槽的接头处,应用连接片固定;线槽的拼接应平直,不应有高底、弯曲出现。