3条回答
哎哟喂哟 2015-07-18 15:16
你想直接用标贯计算承载力,是可行的,承载力有很多很多的计算方法,标贯是其中的一种,但目前规范都逐渐取消了,老版本的工程地质手册记录了很多的世界各地(包括中国)的标贯锤击数N确定承载力的公式,你可以从中选择一个适合你所在地方条件的公式来计算。般都是看表格的,目前除此之外没有其他的公式:(8n-20)/1000应该是一个经验工式,单位是MPa,常用8n-20,单位是KPa。 8n-20只适用于粘性土,粘性素填土就不适用,要用内插法计算。 8N-20是一个粗略的回归公式,真正正确的是8.4N-21.95。 这些都是全国通用的经验公式中的一类系数。
Standby凡 2015-07-18 11:29
水泥楼板的承重量与楼板的厚度、钢筋的规格及钢筋有没有进行预应力处理有关。另外就是你的房屋跨度较大,跨度越大,承重量越小。一般每平方400公斤,底商可能会高些500公斤左右吧。计算公式:
1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。
2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:
fa=fak ηbγ(b-3) ηdγm(d-0.5)
该式中
fa--修正后的地基承载力特征值;
fak--地基承载力特征值
ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数
γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;
b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;
γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;
d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。