3条回答
一颗柠檬_4908 2015-07-16 19:39
防火门是近年来为适应越来越高的建筑防火要求而发展起来的一种新型门。
(一)防火门的类型
(1)根据耐火极限的不同分。根据耐火极限的不同,防火门的国际标准(ISO)分甲、乙、丙三个等级。
①甲级防火门。它的耐火极限为1.2h,一般为全钢板门,屋玻璃窗。甲线防火门以火灾时防止扩大火灾为目的
②乙级防火门。它的耐火极限为0.9h,为全钢门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝玻璃或耐火玻璃。乙级防火门以火灾时防止开口部蔓延火灾为主要目的。性能较好的木质防火门也可达到乙级防火门。
③丙级防火门。他的耐火极限为0.6h,为全钢板门,在门上开一个小玻璃窗,玻璃选用5mm厚夹丝玻璃。大多数木质防火门都在这一级范围内。
(2)根据材质的不同分。根据材质的不同,防火门分木质防火门与钢质防火门两种。
①木质防火门。即在木质门表面涂以耐火涂料,或用装饰防火胶板贴面,以达到防火要求。其防火性能要稍差一些。
②钢质防火门。即采用普通钢板制作,在门扇夹层中填入岩棉等耐火材料,以达到防火要求。
(二)防火门的特点
防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。
防火门的规格有多种,除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外,还可依用户的要求而订制。
(三)防火门的安装要点
(1)划线。按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。
(2)立门框。先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者,洞口两侧地面须设预留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。
(3)安装门扇及附件。门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于10MPa的细石混凝土嵌塞牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。
粉刷完毕后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
[昵称被屏蔽] 2015-07-17 08:42
《钢质、木质防火门产品型式认可补充细则》第三条规定,木质防火门生产企业必须配备木材阻燃处理设备。但由于部分生产企业在工厂认证和型式检验认证时提交的技术文件中称木材未进行阻燃处理,因此形成了一种认识,即使用阔叶树材生产防火门时,木材不需要进行阻燃处理。该提法对木质防火门的质量监督和公平的市场竞争危害极大。可以肯定地说,木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。依据如下:欧洲在木结构强度计算中采用的木材平均燃烧速度为结构木材0.7mm/min、室内装饰材用阔叶材0.5 mm/min、针叶材0.6mm/min(受火面是垂直状态)[8],日本建筑设计采用的木材燃烧炭化速度为0.6mm/min[9]。防火门门扇骨架料的厚度通常为35mm左右,以0.6mm/min的燃烧炭化速度计算,60min便全部烧毁。防火门检测时有正压的作用,同时承受自重,当木材的厚度小于10mm时,防火门就会失去完整性和绝热性。笔者使用未处理水曲柳木材制作的防火门,耐火极限为47min。日本的资料表明,当门的结构和厚度与国内木质防火门相同时,用未处理木材制作的防火门耐火极限符合0.5h的要求,用阻燃处理集成材制作的防火门耐火极限符合1.0h的要求。