3条回答
yjjyibib 2015-06-19 17:02
1、 给水、排水管道的施工验收标准;
2、 电气工程施工验收标准;
3、吊顶工程施工验收标准;
4、 裱糊工程施工验收标准;
5、 花饰工程施工验收标准;
6、 板块面层施工质量施工验收标准;
7、 木制地板安装施工验收标准;
8、 塑料板面层施工质量施工验收标准。
1、中期验收首先要注意,给水、排水管道安装工程验收标准:管道、管件质量应符合现行标准;阀门安装应端正,开关应灵活;经通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。排水要顺畅,无渗漏、回流和积水现象,高档水件无钳痕及擦花现象。
2、电气工程施工验收标准:漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、插座终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定;弱电系统功能权齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正。
3、吊顶工程施工验收标准:吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
4、裱糊工程施工验收标准:裱糊工程完工并干燥后,方可验收;验收时,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求;壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、皱折和斑污,斜视时无胶痕;表面平整,无波纹起伏,壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚板、护墙板压条,窗帘挂盒紧接,距离1.5米处,目测不得有明显缝隙;各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接;阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝;壁纸、墙布边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺;不得有漏贴、补贴和脱层等。
5、花饰工程施工验收标准:花饰工程完工并干燥后,方可验收;验收花饰工程,应检查花饰的品种、规格、图案是否符合设计要求;花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差,应符合:条形花饰的水平和垂直允许偏差,全长不得大于3毫米;单独花饰位置的允许偏差,不得大于10毫米;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密,不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。
6、板块面层施工质量施工验收标准:材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定;铺贴应牢固、不松动,地面平整高差不大于0.5毫米;铺贴图案清晰,无玷污、浆痕;接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2毫米;接缝宽度不大于1.0毫米;块与块之间接缝高差不大于0.5毫米。
7、木制地板安装施工验收标准:材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙。
8、塑料板面层施工质量施工验收标准:材料、色调、铺贴应符合住户要求;表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20毫米,其相隔间距不得小于500毫米;与管道结合处应严密、牢固、平整;踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3毫米,与墙面紧贴,无缝隙。
验收时必备的工具
在家装过程中,验收是非常重要的环节,及时发现装修中暗藏的问题和不足,除了需要丰富的经验,还应准备好相应的辅助工具。
这里给大家介绍几种验收时的必备法宝及其用法
卷尺
功能:测量房屋的净高、净宽等一些尺寸
卷尺是大家日常生活中常用的工具,在验房时主要用来测量房屋的净高、净宽和橱柜等的尺寸。检验预留的空间是否合理,厨柜的大小是否和原设计一致。
垂直检测尺(靠尺)
功能:垂直度检测、水平度检测、平整度检测
垂直检测尺是家装监理中使用频率最高的一种检测工具,用来检测墙面、瓷砖是否平整、垂直,地板龙骨是否水平、平整。
塞尺
功能:缝隙大小检测
将塞尺头部插入缝隙中,插紧后退出,游码刻度就是缝隙大小,检查它们是否符合要求。
对角检测尺
功能:检测方形物体两对角线长度对比偏差
将尺子放在方形物体的对角线上进行测量。
方尺
功能:内外直角检测
辅助功能:进行垂直度、水平度检测,检测门窗边角是否呈90度
方尺主要用来检测墙角、门窗边角是否呈直角,使用时,只需将方尺放在墙角或门窗内角,看两条边是否和尺的两边吻合。
检验锤
功能:空鼓检测
这个可以自由伸缩的小金属锤是专门用来测试墙面和地面的空鼓情况的,通过敲打时发出的声音来判断墙面是否存在空鼓现象。
磁石笔
功能:检测钢衬
这个貌似笔头的工具里面是一块磁铁,具有很强的磁性,专门用来测试门窗内部是否有钢衬。由于合格的塑钢窗内部是由钢衬支撑的,可以保持门窗不变形,如果门窗内部有钢衬就能紧紧吸住这个磁铁笔。
试电插座
功能:检测电路线序
中期验收时,需要由客户、设计师、工程监理、施工负责人参与,验收合格后在质量报告书上签字确认。尾期验收时,需要由客户、设计师、工程监理、施工负责人四方参与,对工程材料、设计、工艺质量进行整体验收,合格后签字确认。
荣耀vvv 2015-06-22 10:37
建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日
单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
小漫画 2015-06-19 16:19
电气工程隐蔽工程检查验收记录
C6-01 工程名称 太阳能低碳特区10# 验 收 时 间 编号 YB-05
施工单位 电气安装工程有限责任公司 验 收 部 位 一层 依 据 及 说 明
1、 照明均采用半硬阻燃管暗敷设,管理在距进入盒内及箱内100㎜及中间每隔300~400㎜处进行固 定一次,固定牢固可靠。保护砂浆100#,保护层厚度大于15㎜。 2、 安抚使得管路较长时中间应加设接线盒两个接线点之间的距离应符合下列要求: A:对无弯的管路不超过30米 B:有一个弯时管路不超过20米 C:有两个弯时管路不超过15米 D: 有三个弯时管路不超过8米 3、 管弯曲半径大于6倍管外径,均无积水、扁裂、凹陷、堵漏及死弯等现象。进入盒、箱等处要顺 直,排列整齐。进入箱内管均由大到小、从左到右、由粗到细即先电源后负荷的顺序排列。进入盒、箱内的管均小于5㎜。且管口平滑无毛刺等。
4、 管固定采用绑线将管绑扎在底层钢筋上,在盒根部增加固定,管路连接全部采用大一级套管胶粘 连接。
主要材料规格及 编号
半硬阻燃管FPC采用哈尔滨盛林机电科技开发有限公司生产,实验编号:20100721
阻燃盒采用河北固安塑料制品厂生产。
结论 监理工程师 施工技术 施 工 (建设单位代表) 负 责 人: 质检员 : 填写人: