    • zsysandman 2015-06-18 09:45

        首先固定整体墙板,后固定门窗洞口墙板,先整板后补板。安装墙板时应将其顶端和侧边缘粘结面处涂满粘合剂,涂刮应均匀,不得漏刮,粘合剂涂刮厚度不应少于5mm。墙板竖起时用撬棒用力挤紧就位,校正垂直度和相邻板面平整度,保证接缝密合顺直,随即在墙板顶头部用木楔顶紧,缝隙不宜大于5mm,挤出的砂浆及时刮平补齐,用靠尺和托线板将墙面找平找垂直。补板制作应根据排板实际尺寸,在整板上划线,用切割机切割,竖向切口处应用水泥砂浆封闭填平,拼接时表面仍应涂满粘合剂。如遇卫生间的由需方浇制150 mm高度的滞水带方可安装施工。门头板宽度大于1200 mm底下第一孔穿筋混凝土灌实,门边板第一孔用混凝土灌实。墙板安装后5至7天后才可进行下一道工序施工。 超过5 m高度应加构造梁,加层部分应现浇混凝土构造梁。墙体超过25 m的需加构造柱,配筋尺寸由设计有关技术部门定。相邻门或相邻窗设计尺寸小于600 mm,中间空穿筋细石混凝土灌实,或由土建班组现浇构造柱。两侧边洞口需灌浆。

      0 评论

    • **其实我不帅 2015-06-18 09:43

      隔墙板施工工艺流程:
      轻隔墙与结构墙面、楼面接触部位基层清理, 测放墙面板边线 , 弹出门窗、洞口、管线及预留孔洞 ,钉隔墙钢卡,安装隔墙板, 处理门窗洞口 拼接缝处理。
      安装施工要点
      1清理 对即将安装隔墙板的顶板、楼板面及结构墙面进行彻底清理,必须保证隔墙板安装接触的砼结构面平整、密实。
      2放线 根据设计施工图纸,测放出隔墙板边线,作为安装依据。
      3根据排板图,在条板拼缝的上端,预先将U型钢板卡用射钉固定在顶板上。
      4隔墙板安装 先固定整体墙板,后固定门窗洞口墙板,先整板后补板。 电气线路可利用隔墙孔敷设线路,可水平开槽,长度根据需要不受限制。 如遇其它砌筑墙体连接,应预埋水泥块,间距为1000mm。
      5堵缝 一道隔墙安装完毕,经检验平整度、垂直度合格后,将板底缝用1:3砂浆或细石混凝土塞严堵实,待达到强度后,撤出木楔,再用同样砂浆堵实。严禁未达到强度时撤出木楔。 墙板与墙板连接,墙板与主体结构连接处必须坐灰并挤出浆为止,一定要做到满缝满浆。
      6隔墙板拼缝处理 为防止安装后的墙面开裂,板与板,板与主体结构的垂直缝用100mm的玻璃纤维网布条粘接。网布粘帖要整齐,目测端正。
      施工技术措施
      1隔墙板在安装之前,必须经质检人员验收合格,向现场监理报验后,方可使用。
      2安装操作人员对隔墙板逐块检查,凡规格尺寸超出允许偏差的或有严重外观缺陷的不得使用。
      3 U型钢卡应涂刷防锈漆进行防锈处理,必须按要求的数量、规格、型号牢靠固定,不得少放、漏放和松动。
      4隔墙板安装过程中,遇到管线需要开槽时,要用切割机切割,

      0 评论

    • 疾风剑豪 2015-06-18 09:30

      轻质隔墙板施工方法:清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,返线至顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶术楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。

      0 评论

    • du845968102 2015-06-18 09:26

      木龙骨的安装要龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求,轻质隔墙板骨架横、竖龙骨宜采用开半榫加胶、加钉连接。安装饰面板前应对龙骨进行防火处理,墙位放线应按设计要求,沿地、墙顶弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致,弹线应清晰,位置应准确,安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙,轻质隔墙板龙骨间距不宜大于上百毫米,安装支撑龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向,隔墙板卡距宜为四百到六百毫米,距龙骨两端的距离宜为二十到二十五毫米,应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。 轻质隔墙板龙骨的端部应安装牢固,龙骨与基体的固定点间距应不大于一米,安装贯通系列龙骨时,低于三米的隔墙安装一道,三到五米隔墙安装两道饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时,应加横撑龙骨固定,门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求骨架隔墙在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度、墙内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求如有不符合处应采取措施。 轻质隔墙板此项的安装过程只要按步就班即可,后序工作还需要更加的谨慎。

      0 评论

    • 你刻在了谁心里 2015-06-18 09:24

      操作工艺
      1. 工艺流程
      轻隔墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 —→安装竖向龙骨—→安装横向龙骨卡档—→安装石膏罩面板—→施工接缝做法—→面层施工
      2. 放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
      3. 安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。
      4. 安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
      5. 竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。
      6. 安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。
      7. 安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。
      8. 安装石膏罩面板
      1) 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。
      2) 安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。
      3) 安装墙体内电管、电盒和电箱设备。
      4) 安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。
      5) 安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。
      6) 安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第三层板的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。
      9. 接缝做法:纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理。
      1) 刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。
      2) 粘贴拉结带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。
      3) 刮中层腻子:拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。
      4) 找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平。
      10. 墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 22天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 22天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测