塑料排水板施工工艺是什么

诗洋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • ddd_3192 2015-06-10 12:26

      施工准备
        1、主要材料及机具
        (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。
        (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。
        2、作业条件
        (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。
        (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。
        (3)按施工组织设计确定的场地排水孔位置放线后,用竹签为标志定插孔位。
        (4)具备吹填土的作业条件。
        操作工艺
        1、插板时,插板机就位后通过振动锤驱动套管对准插孔位下沉,排水板从套管内穿过与端头的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中,然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。
        2、在剪断排水板时,要留有露出原地面15-30cm的“板头”;其后在“板头”旁边挖起砂土20cm深成碗状的凹位,再将露出的板头切去,填平,插板施工即告完成。
        (三)质量标准
        1、塑料排水板材质的要求
        塑料排水板是工厂的定型产品,作选择时检验其产品的性能与效应的合项指标如下:
        (1)抗拉强度的选择不得小于1KN(实际使用的SPB-1塑料排水板抗拉指数----芯板:1.7N/mm2;滤膜:0.44N/mm2)。
        (2)延伸率2%-10%。
        (3)抗撕裂度应超过300N(实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N)。
        (4)透水性≥10-3mL/s。
        (5)滤膜渗透系数不小于4.2×10-4cm/s(此外还要考虑排水板的抗变形性、保土性和长期排水效果)。
        2、排水孔的施打要求
        (1)施打过程保持排水孔的垂直度,其垂直偏差按进入深度控制≤1.5-2cm/m(1.5%-2%)。
        (2)排水孔的平面位置应按设计要求的间距施打,一般位置偏差不超过5cm。
        3、排水板的施插要求
        (1)保持排水板入土的连续性,发现断裂即重新施插。
        (2)连接排水板的上下搭接长度不小于10CM,并应连接牢固。
        (3)施插排水板到达设计入土深度后方能拔管。
        (4)完成排水板的施插并切断后,露出地面的“板头”长度不能小于15CM。
        4、软土或超软土地基通过预压排水固结的有关参数如下:
        场地预压加荷—15-120KN/M2。
        分级加荷一个月后沉降量达到土层总厚度的20%以上;土的含水量减少到50%左右。
        施工注意事项
        1、注意排水板的技术性能,应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。
        2、施工前对照地质资料,在布置排水孔的场地范围内作必要的触探(探孔)检查,以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物。(探孔深度不要超过设计孔深60CM)。
        3、当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜(超过允许偏差),则应弃置该孔而拔管移位(相距45CM左右),重新施打排水孔。
        4、排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,一直打到设计要求的深度,不允许重锤夯击。
        5、排水板在装运和储存期间,要包上厚保护层,在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞破坏。
        6、排水板施插过程,应注意是否在插入时真正送入土中,或在拔管(心轴)时,排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量(或用自动记录装置)。
        7、设置适当的预压下沉观测点,注意分级加荷的压缩量及其均匀性。
        8、要贯彻执行施工现场临时用电安全技术规范,避免事故发生。  

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-10 11:21

      操作工艺
    • jyh1287674528 2015-06-10 11:16

       1、主要材料及机具
    • wxq941 2015-06-10 10:54

      排水板是由聚苯乙烯或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成。所以铺设时1、请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止暴晒,远离火源。2、请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。3、铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设。4、单铺土工布时搭接处保证150cm,搭接处用胶或砂土压实避免移动,并随后回填,第一层回填土保证夯实后才进行下一步,分层回填必 须夯实。

      0 评论

    • dudu2828 2015-06-10 09:56

      一,在施工结束后进行现场的清理工作,要在车库以及屋顶的花园找破,大概2%到5%这样,把垃圾清理了,找平水泥,让现场凹凸处不明显。
      二,在做绿化时,为了能把排水板中的水集中排到下水道里里面去或者是下水管里面去,在室外的车库绿化上或者是屋顶的绿化上面,尽量配多空的渗透管。
      三,现在很多地下室出现渗水现象,我们就需要在原有的草坪基础上架空一层排水板,这样可以使下面的水上不来,使得地下室不易出现渗透现象
      四,为了地下室内墙防渗水,我们可在主体墙面上铺设排水板,圆支点面向主体墙面,塑料排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使得室内墙面不易出现渗透现象
      五、在任何地段铺设排水板,必须注意,请铺设排水板的不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
      六、当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;
      还有就是在我们的地下室和内墙防水要尽快做好保护层,使得即使是塑料排水板也不要被人或物破坏。
      七、回填土是粘性土,在土工布上面铺3-5cm的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。
      八、排水板在铺设时边与边需搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以保持排水畅通。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。