地埋管施工工艺是什么

尧媚 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • du845968102 2015-06-12 16:58

      普通家装工程 连接好 直接铺设填充层就可以了
      工装领域 可以预制管道井(沟) 再铺设管道 最后上方铺设遮盖物
      另一种是直埋 也是预先设置管道井(沟) 铺设管道 然后直接用填充物填充 这种直埋的方式应注意填充物不能损坏管道 以管道周边以细沙等物质为宜
      连接方式上现在多采用热融连接.

      0 评论

    • 93c473 2015-06-09 17:22

      1 .钻孔

      1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300 mm,深度不小于1.2 m

      2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔

      3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间

      2. 竖直下管

      1)下管前必须对所有管材进行试压,不小于0.6MPa,稳压15分钟,压力不降,不渗不漏,认为合格

      2)下管后回填前应及时对PE管试压,合格后方可进行下一个孔的开钻;

      3)为防止孔内泥沙沉积,减少孔的有效深度,钻孔完毕后,应及时下管,并采取防止PE管上浮的固定措施
      4)试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,U形管以每组对分别绑好,方便以后管道联接

      3.水平铺管、管道联接

      1)水平地埋管可不设坡度,最上层埋管顶部应在冻土层以下0.4m,且距地面不小于0.8m,供回水环路集管的间距不小于0.6m

      2)管道联接目前常采用专用设备进行电熔焊接和热熔焊接。电熔焊接有专用仪器控制时间,焊接工艺好,但电熔焊接件价格较高;热熔焊接时尤为注意,掌握好时间,避免焊接后缩孔,甚至堵塞管道

      4.回填

      1)竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物,确保钻孔灌浆密实,无空腔。否则会降低传热效果,影响工程质量

      2)水平联接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空

      3)外线管道与机房设备的连接,外线管道进入机房时应设穿墙套管且套管伸出外墙壁不小于50 mm,套管与外墙、套管与外线管道间均应做好防水,然后进行外线回填

      5.机房与末端

      1)机房设在地下室,不占用有效空间;热泵机组采用永源热泵公司专门针对地埋管系统设计的地源热泵机组,机组整体紧凑,机房面积小,整个机房面积不到5㎡;

      2)末端采用风机盘管送风,局部功能房间采用散热器;
      3)施工注意事项:别墅项目施工面对的多是业主个人,随着装修的进行,业主难免会有新的想法,所以末端施工中不能只凭图纸单干,要配合装修,并做到及时与业主沟通。

      上海能睿环境科技公司专业从事地源热泵中央空调工程、户式中央空调、商用中央空调、毛细管辐射空调工程和地面采暖工程的科技开发、系统设计、工程预算、设备销售、施工安装、维修保养等系统集成配套服务。

      0 评论

    • YUANQINTAO 2015-06-09 13:32

      回答这个问题应当根据管线污水成份来选择。第一,根据污水管线内污水的成份。第二,根据污水管线安装地质情况。第三,所选持的污水管线的材质,回不同污水成份如果在财政上允许的话,可有很多材质的管线能够选择。第四,管线的走向,应当是顺势而下,便于污水可以顺利流出。第五,生产污水与生活污水应当严格分开,不能也不允许共用。第六,污水管线的安装深度应当不低于1米。第七,为防止污水管线堵塞,应当在每25米间距加装1个污水井。第八,下水管线入口处,为防止污物进入,应加装阻止污物筛网。第九,根据所处的位置,应当考虑承载要求,考虑吨位要求。第十,管线连接处做好做好密封防止渗漏。第十一,污水管线不能与自来水管线等饮用水管线并行,管线间距不应小于5米。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-09 12:36

      1地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
      2地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。
      3地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。

      0 评论

    • wanner1994 2015-06-09 11:50

      地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
      2地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。
      3地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。