一、地暖施工应具备的前提条件
1、 设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。
5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡
钉穿越外,不得有其他坏损。
2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、 加热管的配套和敷设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、 热媒集配装置(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,
集水器距地面不宜小于500mm。
5、 加热管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
Standby凡 2015-06-08 14:26
水地暖施工的一般步骤为,埋套管→留孔洞→地下排水管道安装→管道安装→管道间水暖管道安装→各系统水压试验和通水冲洗试验→竣工。那么要注意的是,
第一,1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下) 2、主管必须要做保温; 3、主管安装要横平竖直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安装完毕后要做打压试验。
第二,分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点: 1、分水器安装要保持水平; 2、分水器安装完毕后要擦拭干净; 3、要注意供回水的连接; 4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
第三,地暖管材铺设 ,在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工: 1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知安装公司 4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
第四,地暖回填层的铺设。 地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统造成破坏,在地暖回填时要注意正确施工: 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不多大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
王伊炼 2015-05-13 13:59
地暖管施工地好不好影响确实是挺大的。地暖管施工的方法如下:
1、地暖安装要根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节等状况有针对性地进行地板采暖系统设计。
2、地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照地暖安装示意图施工。
3、暖和墙壁之间有一定的距离,也就是伸缩缝,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
4、分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
5、平是地暖安装的最后一个步骤,也是施工的重要环节。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,这样在开启采暖的时候就不会出现受热不均的问题。
纪顺美 2015-05-13 13:59
地暖管的施工方法:
1. 施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。
2. 采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。
3. 按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。
4. 地暖管铺设按照图纸的要求进行,地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层
5. 地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。
6. 全部安装完毕后,进行一次压力试验,在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。
7. 待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。
白素英 2015-05-13 13:57
地暖管施工的注意方法是很多的,下面也只能说下重要的几点。
1、地暖盘管之前施工人员应依据施工图纸上所标注的型号检测地暖管壁厚、管径、以及外观质量。
2、做地暖并非想怎么盘管就怎么盘管,比如地暖管的间距、外墙等热负荷大的地方盘管应相对加密,而对于房间内区中心,负荷很小,盘管间距应大一些,盘管走向要依据前期的设计要求布置,并保证盘管一根通到底,中间没有间断。
3、地暖盘管时要注意管子的弯曲半径不可小于管外径的8倍,安装过程中要防止转载请保留此标记!管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。
4、在同一分集水器上的同一环路地暖盘管长度应小于120m,这与系统中所设的压差装置、控制装置都有一定的关系,盘管前一定要做好水力平衡计算。
5、当地暖管与分水器连接时应采用专用切管器做倒角,并保证进回水与主杠垂直。
6、当地暖盘管处于0℃或者0℃以下时,室内应采取升温措施,并防止油漆以及其他化学剂沾腐地热管。