配电箱型号规格
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;
ZBW箱式变电站;
XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;
PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流 250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30
表1: 序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
monkey秀 2015-06-12 11:13
1、施工配电箱要设置在通风、干燥及常温场所。严禁在各种危险场所设置配电箱、配电柜,比如有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所。配电箱、配电柜周围应有足够两人同时工作的空间和通道,并且严禁在配电箱、配电柜周围堆放任何妨碍操作、维修的物品。2、配电箱、配电柜务必要装设牢固、端正,移动式配电箱、配电柜需要装设在坚固的支架上,固定式配电箱、配电柜的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;移动式分配电箱、配电柜的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m;所有的配电箱、配电柜、电表箱、仪器表都需要注意防雨、防尘。3、总配电箱、配电柜应设在靠近电源的地区,分配电箱配电柜应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与配电柜的距离不得超过30m。动力配电箱与照明配电箱需要分别设置,如果合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置