    • 家庭配电箱接线怎么接?
    • prettygirl 回答:国标规范没有给出配线线径大小,满足负载要求就行。地方标准因为地域不同而不同,但大多都要求满足要求。看你的情况,此箱应该是7回路输出,厨房、卫生间、客厅空调考虑都是有大功率用电器,所以才会考虑4mm2的,其他的都是2.5mm的线,包括房间和照明的,因此来看,你所在地域的标准不会太高。由于箱内空间不大,主开关下端接线口一般都不小,可能的话,就用2根6mm2线分段串联,零线等径。或用3根4mm2的线,也分段串联。
    • 家庭配电箱 动力配电箱 配电箱标准 7年以前
  • 3 回答
    • 配电箱安装怎么套定额?
    • 荣耀vvv 回答:您好,照明配电箱是以pvc粒子为主要材料加上其他配方经过独特的模具而形成的一种梅花状的通信管材,又称梅花管和蜂窝管,此种管材内壁光滑,直接可穿光缆,可节省工时,其结构合理,使用价值高,寿命长。它主要用于优点、移动、铁通、联通、网通、广电等通信电缆护套管。
    • 配电箱安装方法 动力配电箱 配电箱标准 8年以前
  • 3 回答
    • 家用配电箱品牌有哪些?
    • Hzl_8542 回答:1 Schneider施耐德 (   拥有170多年的辉煌历史,全球能效管理专家,专业从事电力与自动化管理业,施耐德电气(中国)有限公司   ) 2 SIEMENS西门子 (   始于1847年德国,世界上较大的机电类/电气工程与电子公司,世界500强企业,西门子(中国)有限公司   ) 3 ABB (致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,全球电力和自动化技术领域的领先者,全球500强,ABB(中国)有限公司   ) 4 正泰CHNT (国内低压电器行业影响力品牌,以低压电器/电工仪器仪表/照明电器等业务为主营的大型集团,浙江正泰电器股份有限公司   ) 5 德力西电气 (始于1984年,大型中法合资企业,低压配电以及工业自动化领域全面解决方案供应商,中国德力西控股集团有限公司   ) 6 鸿雁HONYAR (   创立于1981年,浙江省著名商标,国内领先的建筑电气产品提供商,行业标准参编单位,杭州鸿雁电器有限公司   ) 7 Legrand罗格朗 (   始于1860年法国,世界电气行业先驱,全球知名电气与智能系统解决方案提供商,罗格朗(上海)管理有限公司   ) 8 海格Hager (   创立于1955年德国,全球领先的低压电气解决方案和服务供应商之一,大型跨国企业,惠州海格电气有限公司   ) 9 Panasonic松下 (于1918年日本,世界著名消费电子品牌,早期名称为\"National\",2008年改为\"Panasonic\",全球著名的综合性电子技术企业集团   ) 10 信基Singi (致力于智能建筑配套电器及低压电器金属配套件的研发生产及销售,较具知名的照明配电箱品牌,上海信基电气有限公司   )
    • 家用配电箱 动力配电箱 配电箱标准 8年以前
  • 3 回答
    • 防爆配电箱哪家好?
    • Hzl_8542 回答:你好,四川华泰电气有限公司生产的防爆配电箱就是比较专业的。一家主要生产高低压成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置(屏)柜、防爆电气、防爆灯具等产品的股份企业,公司具有电力工程的承装、修、试总包四级资质、防爆电气工程的安装、修理、维护资质。通过IS09001-2008质量管理体系认证和高低压成套开关设备国家强制性\"3C\"认证、国家防爆产品合格和全国工业生产许可证、防爆电气设备安装、修理证。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 配电箱要怎么装饰?
    • [昵称被屏蔽] 回答:家里的配电箱大都处在玄关、客厅、餐厅、走道等很明显的位置。不管家里的装修风格是现代简约,还是欧式、美式、中式古典,配电箱的存在总是有些让人觉得碍眼,装上装饰画,不仅能够使配电箱与整个家居环境搭调一些,同时,即便要查看配电箱推开即可,不必取下装饰画。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 配电箱哪个牌子好?
    • 寄北 回答:1.常熟 没有去选择仿制施耐德的LC1,并且放弃了当时还有市场的CJ20去改个型号为比如CC1什么的,而是选择了富士的SC系列。可能这里有很多不为我所知的合作细节,但是我知道那些年,我了解过富士的带门槛电压的交直流通用接触器。漂亮的选择。 常熟之所以成功,因其沉稳。 2.上海人民 产品性能老实,基本不吹 3.上海良信 从OEM起家,到打入华为的通信电源供应圈,到通信电源屏上的一种专用DC48V接触器,后来的上海良信打了个漂亮的追击战。 微型断路器,可用。但是良信做塑壳与框架,跳入这个红海,个人持观望态度,这个市场的运作方式,可能不能沿用前期的模式。 4.江苏梅兰日兰 众所周知,低压电器行业产品同质化,价格战一直存在,重口碑、高品质、中价位,相信可以迎合很大一部分的客户需求。 5.上海士林电器 士林电器质量可靠,价格合理。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 甘肃配电箱价格贵吗?
    • 繁华尽落 回答:配电箱,一般便宜的铁的比较多,价格按照用的铁皮的厚底来算的,薄的基本没人用,当然价格也便宜,20回路的才15块钱,常用厚度的按回路来算,1回路5块钱,没加2个回路,价格在2.5-4元的加,现在还用一种新梅兰型塑料箱,价格高一点,常用的10回路25. 18回路35.其他回路基本都在25-35之间,一般卖家利润都在15%-25%之间。
    • 配电箱价格多少 照明配电箱价格 动力配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 东莞配电箱去哪里买
    • 我就是我d 回答:目前,国内的话江苏远达防爆电器是比较大的防爆设备供应商,各个系列的产品遍布全国各个地区。弱电盒有几种,一般都是一个盒子,长方形状。可以暗装也可以明装。有塑料盒和铁盒,一般卖水电材料的五金店都有售。规格上根据自己需要而购买。一般来说,自己家用的不用很大。30*40就足够。价格也就二三十元左右。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 8年以前
  • 5 回答
    • 照明配电箱如何设计?
    • zsysandman 回答:  照明配电箱的应用与安全必须考虑在设计问题当中:作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。选用合格正品 :时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。根据国家规范正确设计配电箱电气系统:例如国标《住宅设计规范》明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。照明配电箱的电源进线为380V,无进线开关,有公用照明灯具。配电箱出线为3路单相馈线,每路额定电流为20A。单相漏电时动作电流时间需要小于30mA.s 。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 动力配电箱 8年以前
  • 5 回答
    • 施工临时配电箱怎么设置?
    • lushixiong 回答:一 总 则 第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。 第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。 第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-83)等标准制定。 二 现场用电系统的设计与使用管理 第四条 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。 第五条 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第六条 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。 第七条 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 第八条 变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。 第九条 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。 第十条 电工操作人员应做到: 1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 3)、用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱; 4)、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; 5)、迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第十一条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 1)、临时用电施工方案; 2)、临时用电工程检查验收表; 3)、电气设备的试、检验凭单和调试记录; 4)、接地电阻、绝缘电阻测定记录表; 5)、电工检查、维修工作记录。 第十二条 施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一次。 三 配电箱及开关箱的设置要求 第十三条 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 第十六条 每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。 第十七条 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 第十八条 配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 第十九条 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 第二十条 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 第二十一条 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 第二十二条 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 第二十三条 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。 配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 第二十四条 配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 第二十五条 配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。 第二十六条 严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。 第二十七条 遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。 四 供、配电线路的设置要求 第二十八条 施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。 第二十九条 当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。 第三十条 线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。 第三十一条 现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。 第三十二条 现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。 第三十三条 施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设置线路。 五 开关(闸刀、空气开关)的设置要求 第三十四条 选择开关必须注意开关的容量和电压级别。 第三十五条 选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。 第三十六条 选择空气自动跳闸开关 1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。 2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。 3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。 第三十七条 为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。 六 漏电保护器的设置要求 第三十八条 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。 第三十九条 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 第四十条 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 第四十一条 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 七 对下列特殊场所,应使用安全电压照明器 第四十二条 隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。 第四十三条 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。 第四十四条 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 八 附 则 第四十五条 本办法自项目开工之日起实施,本办法如与国家、地方强制性标准有不符合的,遵守国家和地方强制性标准。
    • 施工配电箱 动力配电箱 配电箱标准 8年以前
  • 3 回答
    • 如何区分建筑工地一级配电箱和耳机配电箱
    • xiaoping123 回答:一级配电箱,就是指总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱,就是指分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 7年以前
  • 4 回答
    • 配电箱技术要求有哪些?
    • 紫苹果国际设计 回答:照明配电箱安装的技术要求如下:(1)在配电箱内有交、直流或不同电压时,应各有明显的标志或分设在单独的面板上。(2)导线引出板面均应套有绝缘管。(3)配电箱安装垂直偏差不应大于3mm。暗设时,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防腐漆。(4)照明配电箱安装高度,底边距地面一般为1.5m;配电板安装高度,底边距地面不应小于1.8m。(5)三相四线制供电的照明工程,其各相负荷应均匀分配。(6)配电箱内装设的螺旋式熔断器(RL1型),其电源线应接在中间触点的端子上,负荷接在螺纹的端子上。(7)配电箱内应标明用电回路名称。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 4年以前