配电箱安装方法

共找到37132个相关问题

  • 3 回答
    • 配电箱安装怎么套定额?
    • 荣耀vvv 回答:您好,照明配电箱是以pvc粒子为主要材料加上其他配方经过独特的模具而形成的一种梅花状的通信管材,又称梅花管和蜂窝管,此种管材内壁光滑,直接可穿光缆,可节省工时,其结构合理,使用价值高,寿命长。它主要用于优点、移动、铁通、联通、网通、广电等通信电缆护套管。
    • 配电箱安装方法 动力配电箱 配电箱标准 8年以前
  • 3 回答
    • 家装配电箱安装方法是什么?
    • Eternally 回答:家庭装修配电箱中应该安装: 总开关、分开关、漏电开关和接地装置。 安装总开关和分开关便于维修和管理。 随着经济的发展,人民生活水平的改善。家用电器越来越多进入平常百姓家。 设计多回电路,是从经济角度和电线每平方能安全通过最大电流两方面考虑。 按装漏电开关和接地装置是为了用电安全的需要。 洗衣机、电冰箱等家用电器都有接地线接头,这是为了防止家电壳带电使人触电。为了用电安全家庭装修配电箱中应该安装接地装置。 按装漏电开关如果有触电发生或电路发生短路,漏电开关能自动断开,从而保证用电安全和避兔火灾的生。
    • 配电箱安装方法 动力配电箱 配电箱标准 6年以前
  • 3 回答
    • 家庭配电箱安装方法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:(1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱的底口距地一般为1.5m。同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 (2)安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。 (3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。金属面板应装设绝缘保护套。 (4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线,但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 (5)盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 (6)TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地
    • 配电箱安装方法 家庭配电箱 动力配电箱 7年以前
  • 3 回答
    • 配电箱漏电开关怎么安装?
    • -丶- 回答:1、插座回路一般选择16A/30mA的漏电保护器,照明回路一般选择10A-16A小型断路器。 2、空调回路一般选择16A-25A小型断路器。 3、住户配电箱总开关选择32A-40A小型断路器或隔离开关。 4、采用双极或1P N(相线 中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相(火)线和中性(零)线,确保人身安全以及用电设备安全。
    • 配电箱安装方法 动力配电箱 配电箱标准 6年以前
  • 5 回答
    • 家用配电箱怎么安装?
    • 琳琅风雨 回答:,对于配电箱可以分为金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,它的箱体必须完好无损。   2,配电箱箱体内接线汇流排应该分别设立零钱、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。   3,空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。   4,配电箱门板应有检查透明窗 1,家用配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。   2,家用配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。   3,进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。   4,若家用配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。   5,家用配电箱埋入墙体视应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙。   6,家用配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。   7,家用配电箱各回路进线必须又足够长度,不得有接头。   8,家用配电箱安装后应表明各回路使用名称。   9,家用配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物
    • 家用配电箱 配电箱安装方法 动力配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 消防照明配电箱安装方法谁了解
    • 距离_5082 回答:消防照明配电箱安装方法:(1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱的底口距地一般为1.5m。同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。(2)安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。(3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。金属面板应装设绝缘保护套。(4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线,但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。(5)盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。(6)TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。希望我的回答可以帮到你。
    • 配电箱安装方法 照明配电箱 照明配电箱价格 6年以前
  • 5 回答
    • 家庭配电箱安装方法是什么?
    • **其实我不帅 回答:家用配电箱安装方法要注意以下几点: 1、应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。 2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。 3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 4、若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。 5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5―6毫米的缝隙。 6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。 8、安装后标明各回路使用名称。 9、安装完成后须清理配电箱内的残留物。 
    • 配电箱安装方法 家庭配电箱 动力配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 配电箱的选择方法?
    • du845968102 回答:选择方法: 一、明确需求,根据实际情况选择最适合的配电箱型。这是在选择配电柜时,需要遵循的最基本原则。 二、尽量采用国内知名配电箱、配电箱厂家的国产配电柜柜型, 不能盲目选择技术参数比较高的进口配电箱, 这样易造成资源浪费。而且进口的配电箱也未必适合。 三、由于进口配电箱中所采用的主要元器件的品牌与柜体是一致的。所以选择进口配电箱时,需要特别注意主要元器件的参数, 它必须能满足需要。如果某些元器件的参数并不能满足需求, 则不宜选择该进口配电箱。 在选购配电箱的时候,要注意以下几点注意事项: 首先,目前市场上的配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上暗装式和明装式两种。因此在选择的时候,要根据实际的需要进行选择,不管是选择哪种配电箱,都要确保箱体是完好无损的。 另外,配电箱门板要有检查透明箱,而且配电箱的箱子里面的接线汇流排都要设置为零线,保护好接地线,这样具有很好的绝缘性能,可以确保日常使用的安全。
    • 配电箱安装方法 动力配电箱 配电箱标准 8年以前
  • 3 回答
    • 配电箱施工有哪些安装要点
    • 梦见了什么 回答:一 总 则 第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。 第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。 第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-83)等标准制定。 二 现场用电系统的设计与使用管理 第四条 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。 第五条 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第六条 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。 第七条 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 第八条 变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。 第九条 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。 第十条 电工操作人员应做到: 1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 3)、用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱; 4)、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; 5)、迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第十一条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 1)、临时用电施工方案; 2)、临时用电工程检查验收表; 3)、电气设备的试、检验凭单和调试记录; 4)、接地电阻、绝缘电阻测定记录表; 5)、电工检查、维修工作记录。 第十二条 施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一次。 三 配电箱及开关箱的设置要求 第十三条 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 第十六条 每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。 第十七条 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 第十八条 配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 第十九条 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 第二十条 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 第二十一条 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 第二十二条 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 第二十三条 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。 配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 第二十四条 配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 第二十五条 配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。 第二十六条 严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。 第二十七条 遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。 四 供、配电线路的设置要求 第二十八条 施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。 第二十九条 当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。 第三十条 线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。 第三十一条 现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。 第三十二条 现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。 第三十三条 施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设置线路。 五 开关(闸刀、空气开关)的设置要求 第三十四条 选择开关必须注意开关的容量和电压级别。 第三十五条 选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。 第三十六条 选择空气自动跳闸开关 1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。 2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。 3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。 第三十七条 为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。 六 漏电保护器的设置要求 第三十八条 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。 第三十九条 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 第四十条 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 第四十一条 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 七 对下列特殊场所,应使用安全电压照明器 第四十二条 隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。 第四十三条 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。 第四十四条 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 八 附 则 第四十五条 本办法自项目开工之日起实施,本办法如与国家、地方强制性标准有不符合的,遵守国家和地方强制性标准。
    • 施工配电箱 配电箱安装方法 动力配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 如何区分建筑工地一级配电箱和耳机配电箱
    • xiaoping123 回答:一级配电箱,就是指总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱,就是指分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
    • 动力配电箱 配电箱标准 照明配电箱 7年以前
  • 4 回答
    • 消防照明配电箱怎么安装?
    • 紫苹果国际设计 回答:筒灯应急电源一般都有接线标识,一般情况,应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。(也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识)。安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面。 应急照明灯,和普通吸顶灯安装方式一样。接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线。零线共用。
    • 照明配电箱 照明配电箱价格 配电箱安装方法 4年以前
  • 3 回答
    • 配电箱安装施工工艺求介绍?
    • xiaoping123 回答:施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。 为保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。 施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。 各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。配电箱工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各工厂、建筑、变电所中。
    • 施工配电箱 配电箱安装方法 动力配电箱 8年以前
  • 3 回答
    • 家用配电箱开关配置方法谁知道?
    • 忆苦思幻 回答:1.以小配电箱为例,市网电入户后进的第一个开关为总开关,建议使用隔离开关或者带过流保护功能的开关,两者皆可,但是额定载流能力要尽量大些,你可以根据你家中的用电器多少,未来应用的电流大小简单计算一下,一般家庭40A左右基本就够用了。 2.总开关下,就要分开很多支路了,现在要说的其中之一就是照明,建议使用单极或者单极+NA的过流保护开关,经济安全,全屋所有照明回路都要由它来控制(C10-C16就基本够用了)。 3.插座回路1(厨房),就是厨房所有插座所并联后的回路,都要用漏电保护开关控制(C20左右就够用了)。 4.插座回路2(卫生间),就是卫生间所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C16)。 5.插座回路3(其他房间),就是除卫生间、厨房外的所有插座并联后的回路,都要用此台漏电保护开关控制(C20)。以上为中档配置,全部插座回路以及电源回路应最少应用2.5平方导线,照明回路考虑到事后接线的问题,建议使用1.5平方导线即可。(给你推荐的是额定电流最大负荷值,日常使用中是很难全部达到峰值的,所以总开关不用太大,40左右差不多了)。
    • 家用配电箱 配电箱安装方法 动力配电箱 6年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。