配电箱漏电开关怎么安装?

郭靓 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2018-01-27 12:40

      1、插座回路一般选择16A/30mA的漏电保护器,照明回路一般选择10A-16A小型断路器。
      2、空调回路一般选择16A-25A小型断路器。
      3、住户配电箱总开关选择32A-40A小型断路器或隔离开关。
      4、采用双极或1P N(相线 中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相(火)线和中性(零)线,确保人身安全以及用电设备安全。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2018-01-21 18:23

      漏电开关接线 1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。
      希望能帮到你

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-20 16:01

      1.接线
      固定单相漏电开关,把单相漏电开关用木螺丝垂直安装在电表板上。接线,小心地卸下接线端保护罩,电源进线接在外壳标有“电源”的正上方,出线则接在外壳标有“负载”的正下方,千万不能倒接。进线的火线与零线可接上方“电源”中两个接头的任一个。出线可用电笔测一下,以判断哪一根为火线。由于一共只有两进两出,故接起来只要用十字螺丝刀旋松铜螺丝,插入剥去外皮的电线铜丝,再旋紧螺丝即可。
      相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根火线(黄、绿、红),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏,每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左零右火,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。
      2.合闸通电实验
      装好漏电开关后,应进行试验,看其外壳,的位置表上的手柄,如在“1”的位置表示合闸通电,如在“0”的位置表示分闸断电。可以先合闸,即将手柄推向“1”看着负载用上去(如开灯)是否正常,如正常,可按下试验按钮,此时会听到“啪”地一声,手柄自动跳回“0”处,打开开关灯也不亮,这说明一切正常,漏电开关已进入工作状态。这样可以将手柄推向“1”处,正常供电。以后还应每隔1~2个月试验一次看看漏电开关是否正常,如发现拒跳,则应送修理单位检查修理。

      0 评论