      公共建筑节能设计标准是:
      4.1.2 严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
      4.2.2 根据建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构的热工性能应分别符合表4.2.2—1、表4.2.2—2、表4.2.2—3、表4.2.2—4、表4.2.2—5以及表4.2.2—6的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km。当建筑所处城市属于温和地区时,应判断该城市的气象条件与表4.2.1中的哪个城市最接近,围护结构的热工性能应符合那个城市所属气候分区的规定。当本条文的规定不能满足时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
      4.2. 4 建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均不应大于0.70。当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4. 3节的规定进行权衡判断。
      4.2.6 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%,当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
      5.1.1 施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2018-05-12 17:22

        《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015不是以节能多少的数量来计的。
        标准规定的是诸如:墙面散热性能、供暖(冷)设备效率、建筑从环境获得能量的比例等等。不同建筑实际达到的节能是不同的。
        采用2015版标准后后,与2005版相比,由于围护结构热工性能的改善,供暖空调设备和照明设备能效的提高,全年供暖、通风、空气调节和照明的总能耗减少约20~23%。其中从北方至南方,围护结构分担节能率约6%—4%:空调供暖系统分担节能率约7%~10%;照明设备分担节能率约7% -9%。另外还有 热回收、全新风供冷、冷却塔供冷、可再生能源等节能措施所产生的节能效果。

      0 评论

    • -丶- 2018-05-09 15:07

      公用建筑节能设计标准:
      1集中采暖与空气调节系统,应进行监测与控制,其内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等,具体内容应
      根据建筑功能、相关标淮、系统类型等通过技术经济比较确定。
      5.5.2间歇运行的空气调节系统,宜设自动启停控制装置;控制装置应具备按预定时间进行最优启停的功能。
      5.5.3对建筑面积20000㎡以上的全空气调节建筑,在条件许可的情况下,空气调节系统、通风系统,以及冷、热源系统宜采用直接数字控制系统。
      5.5.4冷、热源系统的控制应满足下列基本要求:
      1对系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测,冷水机组优先采用由冷量优化控制运行台数的方式;
      2冷水机组或热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停;
      3对供、回水温度及压差进行控制或监测;
      4对设备运行状态进行监测及故障报警;
      5技术可靠时,宜对冷水机组出水温度进行优化设定。
      5.5.5总装机容量较大、数量较多的大型工程冷、热源机房宜采用机组群控方式。
      5.5.6空气调节冷却水系统应满足下列基本控制要求:
      1冷水机组运行时,冷却水最低回水温度的控制;
      2冷却塔风机的运行台数控制或风秽L调速控制;
      3采用冷却塔供应空气调节冷水时的供水温度控制;
      4排污控制。
      5.5.7空气调节风系统(包括空气调节机组)应满足下列基本控制要求:
      1空气温、湿度的监测和控制;
      2采用定风量全空气空气调节系统时,宜采用变新风比焓值控制方式;
      3采用变风量系统时,风机宜采用变速控制方式;
      4设备运行状态的监测及故障报警;
      5需要时,设置盘管防冻保护;
      6过滤器超压报警或显示。
      5.5.8采用二次泵系统的空气调节水系统,其二次泵应采用自动变速控制方式。
      5.5.9对末端变水量系统中的风机盘管,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
      5.5.10以排除房间余热为主的通风系统,宜设置通风设备的温控装置。
      5.5.11地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。
      5.5.12采用集中空气调节系统的公共建筑,宜设置分楼层、分室内区域、分用户或分室的冷、热量计量装置;建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房,应设置冷、热量计量装置。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 11天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。