可惜没如果 2017-12-13 13:51
三级开关箱设漏电保护要求有
第一级,总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关;第二级,分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级施工现场临时用电规范没有要求安装漏电开关);第三级,开关箱,就是在用电器的3米范围内安装的电源箱,内安装隔离开关和漏电开关,一个设备一个开关箱,不准共用一个箱。漏电开关的设置原则是,总箱内的漏电开关的动作电流和动作时间要大于开关箱内漏电开关的参数。开关箱内的漏电开关,要选用动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒的漏电开关。这就是施工现场用的的3级配电2级漏电保护的大致内容。施工现场临时用电的线路,必须使用3相5线制的电缆。