3条回答
刚好遇见你_8481 2017-12-14 22:06
避雷带应保持与大地良好的电气连接,当雷云的下行先导向建筑物上的这些易受雷击部位发展时,避雷带率先接闪,承受直接雷击,将强大的雷电流引入大地,从而使建筑物得到保护。这是一种对建筑物上的易受雷击部位进行重点保护的措施,目前已广泛应用于普通民用建筑物和古建筑物的防雷保护。用于构成避雷带的圆钢直径应不小于8mm,扁钢的截面应不小于48mm2,且厚度不小于4mm。为了能尽量对那些不易受到雷击的部位也提供一定的保护,避雷带一般要高出屋面0.2m,两条平行的避雷带之间的距离应不大于1Om。在采用避雷带对建筑物进行防雷保护时,如果遇到屋顶上有烟囱或其他突出物时,还需要另设避雷针或避雷带加以保护。
Eternally 2017-12-12 13:52
金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
1:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100毫米;
2:金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5毫米;
3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米,铜板不应小于5毫米,铝板不应小于7毫米;
4:金属板无绝缘被覆屋。
油漆保护层或0.5毫米厚沥青层或1毫米厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
彩钢板屋面和钢屋架可以作为接闪器使用,如过有女儿墙时还应在女儿墙上设置避雷带。
引下线可用结构柱子内的钢筋或钢结构建筑的钢柱。
作雷击次数计算时校正系数可能要注意调整。
那么爱你 2017-12-12 11:20
避雷针制作、安装
所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
圆钢为其直径的6倍。
圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm
1、避雷针制作
1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地
脚螺栓等。
2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。
2、避雷针安装
将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。
3、支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。