家里电器漏电有什么解决的方法?

江秀丽 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2017-10-18 15:11

      开关漏电检查漏电原因,是否环境粉尘温度等原因造成,如果检查清理后,可以检测对地绝缘,好的话,可以继续使用.如果开关检查维修,漏电依旧,最好更换.希望对你有帮助。

      0 评论

    • 荣飞 2017-09-22 19:18

      用低压电缆故障测试仪,可以确定故障点。不过家庭用的,不会用这个高级的仪器去测量可以将总开关换成空气开关分支开关换成漏电开关,一路一路送电就可以试出来。哪一支路跳闸,就说明哪一支路有漏电

      0 评论

    • 杨阳 2017-09-22 19:16

      三种情况,按下面顺序检查并维修。一、分别断开各个设备,如果断开后不漏电,则是设备漏电。检查并维修设备本身。二、断开全部设备后,还是漏电,则可能是开关故障,与其他开关对换后再试,如果对换后正常,则是开关故障。更换开关。三、经第二步检查,对换开关后还是漏电。则是线路漏电。检查相关回路电线并维修。