盛思涵 2017-07-07 20:45
大多数时候是由两种情况导致空调室内机滴水:空调室内机左右倾斜角度错误或者是冷凝水排水管堵塞。空调制冷运行,室内机换热器表面温度很低,当室内空气中的水蒸气流过换热器表面时,水蒸气在换热器表面凝结成水,水流入换热器下方的冷凝水接水盘内,当水积多了就会顺着排水管排出。如果空调室外机左右倾斜角度错误,有可能出现接水盘水满了却不能从排水管排出从而从接水盘内溢出,滴水;或者是冷凝水排水管排出不顺畅导致接水盘溢水。建议的处理方式,适当调整空调室内机左右倾斜角度,使出排水管的一侧比另外一侧略低,并疏通冷凝水排水管。
0 评论
柯静曼 2017-07-07 20:44
空调内机漏水原因及解决办法1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法:提高挂墙板高度。
曲少华 2017-07-07 20:42
你好,柜机漏水的检查可采用排除法:将新接的位置拆开试机,若在断口处冷凝水出水顺畅、室内机漏水的问题消除则是新接处的工艺不妥造成、只要后段排水管不堵,重接妥问题就解决了。若试机时室内机仍会漏水,很可能是保留在室内机里的、已老化变脆的排水管由于重新连接时的拉扯而出现裂痕、脱口、造成漏水。拆卸室内机下部进风面板,顺着柜机中部的接水槽下来的原装排水管寻找漏点(或被包扎带覆盖)和管接头的脱口处,将剩下的已老化开裂的旧管去除换新或复原,问题就解决了。