    • Eternally 2017-07-07 18:04

      一、低压开关有两个可调螺丝,一个是调基准压力,一般为0-6bar,一个是调回差压力,一般为0-2bar,可以对照着看或者用螺丝刀调节调节;
      二、低压开关总是跳有两种可能性,一个是原水压力波动变化较大,另一个是基准压力在原水压力值附近且回差压力较小;
      三、对于第一个一般好解决,如把预处理设备排气、增加原水泵出口阀门的开度,使得原水的压力相对较大一点,就不容易跳。

      0 评论

    • Qyana 2017-07-06 20:56

      (1)先观察正常的运行压力,把基准压力调节的比它略低点,比如预处理产水压力是2.5bar,这是把基准压力可以调节到2bar;(2)设定低压跳的压力值,比如当原水压力低于1.5bar的时候压力开关开始跳,那么这是将回差压力调节到0.5bar;(3)虽然经过调节,但是调节的精度也是有差异的,所以,根据实际带压情况进行调节,直到达到自己的要求,比如2bar压力时就吸合,1.5bar压力时就跳开(这个时候可以通过调节高压泵阀门或者原水泵出口阀门来进行压力调节,一般都是可以满足要求的)。(4)如果您想让压力回差幅度大点,也可以把回差压力调节到0.8-1.0bar,这样在压力达到2bar时吸合,而在压力低于1bar时跳开。希望能对你的低压开关调节有所帮助,并提前预祝你能调节的好。谢谢!

      0 评论

    • 一点留恋 2017-07-06 17:46

      你好,当设定值SP设定好后,压力从小到大的变化后,当压力值达到设定值SP1,压力开关就会输出压力开关状态信号,当压回力变小,后一组点的位置,而该开关有一个价值SP2的。压力开关,具有特殊的调整回差旋钮,如果现场需要灵活调节,可以调节减少SP,反之亦然。回到一般调整为用户带来极大的方便,在你需要的时候,灵敏度高,可调节旋钮,而不是想用回差,恢复压力报警和报警有差异,我们也可以自己决定。
      希望能帮到你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中