    • clown_3715 2017-05-14 21:46

      您好,首先要在地板的下方先铺设一层铜泊,用于和地板的充分接触
      其次就是把铜泊铺设到墙边时,汇集几个点接到接地线上(三到五个点最佳,防止在使用中有点的断开),接地线的另一端要连接一个接地柱,接地柱最好能埋在地面50CM以下的深度,这样才能使地板起到静电释放的作用!
      地板的测试的范围是小于10的9次方。
      希望对你有帮助

      1 评论

    • 距离_5082 2017-05-17 18:45

      防静电地板接地方式:              
      (1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。              
      (2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则:        
      ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。      
      ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。      
      ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。     
      ④根据设计要求确定铺设高度。              
      综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。              
      (3)安装固定可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。              
      (4)铺设活动地板:铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。              
      (5)防静电接地:活动地板安装完成后应进行接地连接,其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-05-14 18:52

      防静电接地线主要是静电接地线接地线组件包括聚氨酯直线或弹弓线,在两端头上有吸盘、爪钉、环型端子、母扣、鳄鱼夹如果想实现桌地垫的简单接地,要一端采用10mm通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,将10mm按扣精密注塑而成,配以绿黄色接线,美观结实,耐用。
        对于台垫通用接地线,常配有爪钉式金属扣钉,方便直接安装于台垫上;在接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线,通过接地线将工作中产生的静电迅速泄放。希望可以帮助到你!