3条回答
-丶- 2017-05-12 02:43
墙面平整度标准
1.抹灰用材料的品种和性能应符合设计和国家规范、标准的要求。
2.抹灰工程应分层进行,不同材料的分层抹灰厚度应符合国家规范要求。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取有效的加强措施。不同材料材料基体交接处表面的抹灰,应采取防开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm.
3.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无裂缝。
4.墙面抹灰应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。护角、孔洞、电盒周围的抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑;门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满,表面平整光滑。
5.水泥砂浆抹灰工程质量的允许偏差值:
⑴立面垂直度:2mm;⑵表面平整度:2mm;⑶阴阳角方正:2mm.
请叫我雷锋 2017-05-11 22:35
单块地砖平整度标准,主要有以下一些方面:
1、瓷砖的空鼓率:瓷砖面层与下一层的结合(粘接)应牢固,无空鼓(单块砖允许有局部边角空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过铺贴总数的5%),检查方法为采用25g响鼓槌敲击砖面检查;
2、表面平整度:用两米靠尺和楔形塞尺检查,其偏差数值不大于2mm;
3、缝格平直度:拉五米线和钢尺测量,其偏差数值不大于3mm;
4、接缝高低差:采用钢尺和楔形塞尺检查,相邻的瓷砖的瓷砖接缝高低偏差不大于0.5mm;
5、踢脚线上口平直度:拉五米线和钢尺测量,其偏差数值不大于3mm;
6、板块间隙宽度:采用塞尺检查,瓷砖之间的预留缝隙的宽度偏差不大于2mm;
刚好遇见你_8481 2017-05-11 21:27
墙面平整度验收标准:
(1)墙面抹灰表面光滑、洁净、接槎平整;
(2)墙面抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝,外墙不得出现渗水现象;
(3)墙面抹灰的允许偏差:立面垂直度允许偏差为4mm,表面平整度允许偏差为阳角方正,允许偏差为4mm。一般业主对墙面质量比较关注的是抹灰空鼓和墙面裂缝问题。墙面裂缝问题产生原因主要是受温度和材料影响。