      4.1 一般规定
      4.1.1 本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。
      4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。
      4.1.3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。
      4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
      1 保温层附着的基层及其表面处理;
      2 保温层粘结或固定;
      3 锚固件;
      4 增强网铺设;
      5 墙体热桥部位处理;
      6 预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;
      7 现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面;
      8 被封闭的保温材料厚度;
      9 保温隔热砌块填充墙体。
      4.1.5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。
      4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:
      1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。
      2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
      4.2 主控项目
      4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
      检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
      检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
      4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。
      检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。
      检查数量:全数检查。
      4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
      1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;
      2 粘结材料的粘结强度;
      3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。
      检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
      检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。
      4.2.4 严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。
      检验方法:核查质量证明文件。
      检查数量:全数检查。
      4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。
      检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:全数检查。
      4.2.6 墙体节能工程各构造层做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。
      检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:全数检查。
      4.2.7 墙体节能工程的施工,应符合下列规定:
      1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。
      2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。
      3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
      4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。
      检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
      4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的验收应符合本规范第4.2.2条的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇注混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。
      混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。
      检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:全数检查。
      4.2.9 当外墙采用保温浆料作保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。
      检验方法:核查试验报告。
      检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。
      4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并应符合下列规定:
      1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。
      2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层;当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应作粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。
      3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。
      4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。
      检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。
      检查数量:全数检查。
      4.2.11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。
      检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。
      检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。
      4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定:
      1 保温板应有型式检验报告,型式检验报告中应包含安装性能的检验;
      2 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固;
      3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求;
      4 保温墙板板缝不得渗漏。
      检验方法:核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3块(处)。
      4.2.13 当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。
      检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。
      检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于3处。
      4.2.14 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。
      检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。
      4.2.15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。
      检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
      检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。

      0 评论

    • 一点留恋 2017-05-09 19:53

      智能建筑工程建设标准要求:
      1、智能建筑工程质量验收应包括工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。
      2、智能建筑分部工程应包括通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成、电源与接地、环境和住宅(小区)智能化等子分部工程;子分部工程又分为若干个分项工程(子系统)。
      3、智能建筑工程质量验收应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。
      4、智能建筑工程的现场质量管理应符合规范的要求。
      5、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统的检测验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行;其他系统的检测应由省市级以上的建设行政主管部门或质量技术监督部门认可的专业检测机构组织实施。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 柠檬_6149 2017-05-09 16:48

      你好,建设工程施工现场消防安全的要求如下:
      1.施工现场平面布置图、施工方法和施工技术,均应符合消防安全要求。
      2.不准在高压架空线下方搭设临时性建筑物或堆放可燃性材料。
      3.施工现场动火,必须执行审批制度。
      ①一级动火作业,应由项目经理填写动火申请表和编制防火安全技术措施方案,报公司安全科审批后,方可动火作业。
      ②二级动火作业由工地生产负责人填写动火申请表和编写防火技术措施方案,报项目经理审批后,方可动火。
      ③三级动火作业,由所在班组填写动火审批申请表,经工地安全员审批后,方可动火作业。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。